> под какие правила подпадают, трубопроводы систем отопления?
ssn
сообщение 25.11.2005, 7:08
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Здравствуйте. подскажите пожалуйста, а то тут спор вышел...
под какие правила подпадают трубопроводы систем отопления? Меня убеждают что под правила безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды... Так ли это? ведь есть специальные правила по теплопотребляющим установкам (правда почему то у них нет номера, только дата утверждения и номер приказа 24.03.03 №115)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vko
сообщение 26.11.2005, 4:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.10.2005
Пользователь №: 1344



ни под какие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 28.11.2005, 2:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



В начале любого нормативного указаны его назначение и область его применения. В том числе это касается упомянутых Вами правил.
ПБ 10-573-03 "Правила устройства и эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации трубопроводов, транспортирующих водяной пар с рабочим
давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или горячую воду с температурой свыше 115 °С.
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок:
- производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;
- паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений);
- систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения.

Выводы делайте сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.11.2005, 9:35
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Тоесть получается что при использовании теплоносителя по графику 130/70 со срезом на 110 попадаем и под те и под другие правила (по крайней мере при проектировании наружных сетей). Просто согластно первых правил надо присваивать трубопроводам группу, во вторых правилах никаких групп нет...
Вы при проектировании систем отопления в общих данных к каким правилам относите трубопроводы (на какие правила ссылаетесь)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 28.11.2005, 10:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Наружные сети теплоснабжения при отопительном графике 130-70 попадают и под ПБ 10-573-03, и под "ПТЭ тепловых энергоустановок". Трубопроводы наружных тепловых сетей можно отнести либо к IV категории, либо ко 2 группе III категории согласно классификации ПБ 10-573-03. Тепловые пункты (ИТП) и системы отопления в обязательном порядке должны отвечать требованиям "ПТЭ тепловых энергоустановок". ПБ 10-573-03 на системы отопления в общем случае не распространяются. По-моему так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kabak
сообщение 10.12.2019, 14:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883



Всем доброго дня. Подскажите, под какие правила попадают трубопроводы отопления (тепловой сети), транспортирующие воду от котельной да зданий с температурным графиков 80/60 и давлением 6 атм? Они на сколько я понял не относятся с трубопроводам пара и горячей воды.

Сообщение отредактировал kabak - 10.12.2019, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 10.12.2019, 18:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(kabak @ 10.12.2019, 15:39) *
Всем доброго дня. Подскажите, под какие правила попадают трубопроводы отопления (тепловой сети), транспортирующие воду от котельной да зданий с температурным графиков 80/60 и давлением 6 атм? Они на сколько я понял не относятся с трубопроводам пара и горячей воды.

Ростехнадзору не поднадзорны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.12.2019, 5:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(timofeyprof @ 10.12.2019, 18:52) *
Ростехнадзору не поднадзорны.

biggrin.gif уверены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения