Цитата(Mark. S @ 11.10.2018, 8:55)
Доброго времени суток!
Недавно на нашем предприятии проходил аудит по пожарной безопасности какой то сторонней организацией. После завершения аудита в отчете спецы написали в замечаниях об отсутствии актов проверки огнезадерживающих устройств ( заслонок, шиберов), в нашем случае это противопожарные клапана, установленные на воздуховодах общеобменной вентиляции. Собственно вопрос, кто имеет право выполнять проверку их работоспособности: работники эксплуатирующей организации или подрядчик, имеющий соответствующую лицензию? Каким документом это регламентируется?.
Заранее благодарен.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".
на откуп СРО еще не все отдали...