> Наружное пожароотушение
april1
сообщение 19.6.2018, 0:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.6.2014
Пользователь №: 236189



Помогите разобраться с азами проектирования, пожалуйста)
Нужно подключить общественное здание к наружным сетям, от местного водоканала получены ТУ с точкой подключения, где нет ни слова о наружном пожаротушении и о том, к кольцевым или тупиковым сетям разрешено подключение. На топосъемке лишь небольшой участок, и не понятно, какие это сети. Нужно запрашивать новые ту?

Если точка подключения находится в 500 метрах от здания, могу ли я из существуюшего колодца вывести две трубы, параллельно довести до территории проектируемого здания, поставить колодец с гидрантом, и далее одной трубой идти до ввода, где установить второй гидрант?

Прошу помощи у опытных проектировщиков)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.6.2018, 13:45
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(april1 @ 19.6.2018, 0:49) *
Помогите разобраться с азами проектирования, пожалуйста)
Нужно подключить общественное здание к наружным сетям, от местного водоканала получены ТУ с точкой подключения, где нет ни слова о наружном пожаротушении и о том, к кольцевым или тупиковым сетям разрешено подключение. На топосъемке лишь небольшой участок, и не понятно, какие это сети. Нужно запрашивать новые ту?

Если точка подключения находится в 500 метрах от здания, могу ли я из существуюшего колодца вывести две трубы, параллельно довести до территории проектируемого здания, поставить колодец с гидрантом, и далее одной трубой идти до ввода, где установить второй гидрант?

Прошу помощи у опытных проектировщиков)

1. Да.
2. Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
april1
сообщение 24.6.2018, 19:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.6.2014
Пользователь №: 236189



Поясните, пожалуйста, где ошибка) Нельзя подключаться двумя трубами в одном колодце?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.6.2018, 8:54
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(april1 @ 24.6.2018, 19:25) *
Поясните, пожалуйста, где ошибка) Нельзя подключаться двумя трубами в одном колодце?

1. Нужно запрашивать новые ту.
2. Оба гидранта ставьте на кольцевую сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
april1
сообщение 29.6.2018, 22:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.6.2014
Пользователь №: 236189



СП 8.13130.2009 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Получается я могу поставить второй гидрант в 60 метрах от кольца и это не будет ошибкой. так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.6.2018, 11:11
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(april1 @ 29.6.2018, 22:36) *
СП 8.13130.2009 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Получается я могу поставить второй гидрант в 60 метрах от кольца и это не будет ошибкой. так?

Так. Но лучше на кольце. Допускается - это в исключительных случаях. Как правило - на кольце. Т.е. исключение Вам придётся обосновать при проверке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
april1
сообщение 3.7.2018, 9:35
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.6.2014
Пользователь №: 236189



Спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 10.8.2018, 8:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



чтобы не плодить темы, задам свой вопрос в этой.
п. 8.6 СП8.13130.
Наружное пожаротушение 15 л/с - из двух гидрантов.
В таком случае сеть считаем на 15 л/с или 2 х 15 л/с= 30 л/с ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 10.8.2018, 9:14
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



15л/с или 2х7,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.8.2018, 10:57
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(пользователь @ 10.8.2018, 8:30) *
чтобы не плодить темы, задам свой вопрос в этой.
п. 8.6 СП8.13130.
Наружное пожаротушение 15 л/с - из двух гидрантов.
В таком случае сеть считаем на 15 л/с или 2 х 15 л/с= 30 л/с ?

15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 10.8.2018, 11:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Благодарю .
а то в пятницу голова уже совсем не варит smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения