> Селективность автоматов на отходящих линиях
Belseg
сообщение 14.1.2020, 17:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.1.2020
Пользователь №: 371370



Доброго дня.
Пытался найти на форуме, но однозначного ответа не отыскал.

Ситуация следующая: есть ГРЩ нежилого здания, в котором установлены счетчики коммерческого учета на несколько помещений и отдельно стоящих зданий, входящих в комплекс построек (корпуса).

Условно для примера можно принять следующие цифры: мощность помещения 11 кВт (трехфазный ввод), ток - 17,6А.

Схема выглядит так: установлен рубильник 40А 3p в секции ГРЩ, после него автоматический выключатель с20А 3p (выбранный по току и являющийся ограничивающим), счетчик (5-60А). Все сделано под опломбировку.
Далее отходящая кабельная линия в сторону помещения-потребителя и в помещении установлен щиток с автоматами на конкретные потребители (освещение, розетки, оборудование).

Вопрос в следующем - требуется установка автоматического выключателя после счетчика на отходящую линию, но какого он должен быть номинала? Выставляя с16А 3p мы теряем в мощности, а установка дублирующего с20А 3р - вроде как и не по селективности.
Далее, в щитке помещения на вводе следует ли устанавливать автоматический выключатель (и какой номинал опять же, если да)? Расстояние от помещения до ГРЩ комплекса порядка 100 метров, да и ГРЩ обычно заперт - то есть если общий автомат отработает в ГРЩ то на включение его потребуется ощутимое время.

Заранее спасибо. Если тема уже обсуждалась - ткните носом в ссылку, пожалуйста.

Сообщение отредактировал Belseg - 14.1.2020, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 15.1.2020, 19:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Если автомат на вводе С20 3Р обеспечивает защиту от КЗ линий до ввода щита освещения, можно для отключения отходящих линий использовать выключатели нагрузки (к примеру, ВН-32 3Р 20А ИЭК). Возможны варианты установки выключателей нагрузки в схемах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 15.1.2020, 20:33
Сообщение #3





Guest Forum






У обычных автоматов нет селективности на кз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belseg
сообщение 16.1.2020, 0:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.1.2020
Пользователь №: 371370



Спасибо за ответы.

Цитата(Аспект @ 15.1.2020, 19:02) *
Если автомат на вводе С20 3Р обеспечивает защиту от КЗ линий до ввода щита освещения, можно для отключения отходящих линий использовать выключатели нагрузки (к примеру, ВН-32 3Р 20А ИЭК). Возможны варианты установки выключателей нагрузки в схемах.


Меня в этом случае смущает пункт ПУЭ
"7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях."

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 16.1.2020, 20:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(Belseg @ 16.1.2020, 1:15) *
Спасибо за ответы.

Меня в этом случае смущает пункт ПУЭ
"7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях."


В этом перечне есть вводные устройства ВУ, вводно-распределительные устройства ВРУ, ГРЩ, но нет щитов распределительных и освещения.

Цитата(Runner B @ 15.1.2020, 21:33) *
У обычных автоматов нет селективности на кз


Что такое селективность защит в электроустановках. Большой образовательный сайт для электриков. Мир электричества.

http://electricalschool.info/main/elsnabg/...-zashhit-v.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belseg
сообщение 16.1.2020, 23:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.1.2020
Пользователь №: 371370



Цитата(Аспект @ 16.1.2020, 20:08) *
В этом перечне есть вводные устройства ВУ, вводно-распределительные устройства ВРУ, ГРЩ, но нет щитов распределительных и освещения.


Еще раз повторюсь - в ГРЩ установлены аппараты по схеме:
-рубильник
- автомат
- счетчик
- отходящий кабель после счетчика на помещение потребителя.

Согласно вышеприведенному пункту я должен после счетчика поставить еще один автоматический выключатель? Какого номинала он должен быть?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 17.1.2020, 1:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата
Какого номинала онИ должНЫ быть?

Только на токи конкретных потребителей с учетом сечения кабеля.
Рубильник на вводе в щит помещения.

Сообщение отредактировал Banned - 17.1.2020, 1:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 17.1.2020, 4:05
Сообщение #8


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Belseg @ 17.1.2020, 3:45) *
Еще раз повторюсь - в ГРЩ установлены аппараты по схеме:
-рубильник
- автомат
- счетчик
- отходящий кабель после счетчика на помещение потребителя.

Согласно вышеприведенному пункту я должен после счетчика поставить еще один автоматический выключатель? Какого номинала он должен быть?


Не должны.
Зачем еще один автоматический выключатель ?
У Вас уже есть на этой линии перед счетчиком.
То, что он не последний в списке не отменяет его функции.
Подбирается по защите кабеля от перегрева и по отключению от тока КЗ в отходящей линии до следующего автомата или потребителя, если автоматов дальше нет.

А на вводе в щит помещения да, ставится рубильник.
Можно поставить автомат для защиты от КЗ на шинах щита помещения.

Сообщение отредактировал Lex - 17.1.2020, 4:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 17.1.2020, 17:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Belseg @ 17.1.2020, 0:45) *
Еще раз повторюсь - в ГРЩ установлены аппараты по схеме:
-рубильник
- автомат
- счетчик
- отходящий кабель после счетчика на помещение потребителя.

Согласно вышеприведенному пункту я должен после счетчика поставить еще один автоматический выключатель? Какого номинала он должен быть?

Если отходящий кабель один, и по нагрузочной способности перекрывает автомат перед счётчиком - второй автомат не нужен. И пулемёт тоже.

Цитата(Lex @ 17.1.2020, 5:05) *
А на вводе в щит помещения да, ставится рубильник.
Можно поставить автомат для защиты от КЗ на шинах щита помещения.

Но пользы мало, поскольку при КЗ стандартные автоматы не обеспечивают селективность и отрубятся оба.

Сообщение отредактировал straus - 17.1.2020, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 17.1.2020, 21:42
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(straus @ 17.1.2020, 18:51) *
Но пользы мало, поскольку при КЗ стандартные автоматы не обеспечивают селективность и отрубятся оба.

Вот и я про это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 18.1.2020, 5:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Runner B @ 17.1.2020, 22:42) *
Вот и я про это.

Ну дык. Единственный вариант, когда имеет смысл ставить вводный в щите - неправильный расчёт автомата или некачественный автомат в ГРЩ. Допустим поставили там C32, а сопротивление линии не обеспечивает гарантированного тока КЗ в 320 ампер, тогда вводной B32 в щите спасает ситуацию. Или в ГРЩ стоит изделие от узкоглазых друзей, которое только внешне похоже на автомат.

Кстати лирическое отступление. Я иногда поражаюсь, насколько у нас люди ленивые и даже в чём-то глупые. Была в Киеве распродажа автоматов и УЗО от ABL. Цены не просто низкие - ниже плинтуса. Трёхфазное УЗО 30мА/63А стоило целых 110.68 грн (это меньше 300 руб). Трёхфазное! Немецкое! На 63А (были и на меньше)! Цены на трёхфазные автоматы такие же, однофазные вообще по цене порции мороженого! И это всё с разрывным током 10 кА (индустриальные серии модульки). И наши люди, посмотрев на это, покупали "проверенный ИЭК". И у каждого в кармане мобильник с мобильным интернетом. Ну не веришь ты менеджеру, что ABL это круто (даже супер круто, в Германии концерн ABL-Sursum намного известнее того же ABB), так залезь в интернет. Фирма со столетней историей, которая придумала автоматические пробки и то, что мы называем евровилкой.
Ну я посмотрел на живых идиотов, и набрал ABL на все деньги, что у меня были с собой. Через четыре дня приехал ещё, думал что впустую - фигвам, всё лежит на стеллажах, только немного УЗО забрали по безналу. Ну я и выгреб все остатки подчистую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 18.1.2020, 9:44
Сообщение #12





Guest Forum






Лучше чтобы при кз в щитке автомат срабатывал, а не в ГРЩ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 18.1.2020, 13:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(straus @ 17.1.2020, 18:51) *
Но пользы мало, поскольку при КЗ стандартные автоматы не обеспечивают селективность и отрубятся оба.


Для тех, кто хочет разобраться в принципах построения защит низковольтных сетей или обновить знания, предлагаю

Прикрепленный файл  ________4_______________________________________.pdf ( 2,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения