Pit15630
сообщение 7.5.2020, 15:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2020
Пользователь №: 376653



Добрый день! Уважаемые знатоки, прошу подсказать. Ситуация такая. Необходимо оснастить помещение (тоннель) сетью освещения и розетками 220В и 12 вольт. Сеть заземления IT 0,4 кВ. Общая расчетная максимальная нагрузка потребителей 4кВА. Загвоздка в том, какой трансформатор выбрать:
1. Однофазный 380/220 вольт (ОСВМ-4) и раздать на потребители 2 фазы.
2. Трехфазный разделительный 380/380 вольт, (чем обеспечить гальваническую развязку) заземлить общую точку вторичной обмотки (контур ЗАЩИТНОГО заземления имеется) и подать на потребители фазу и ноль.
На подстанции установлены приборы контроля «утечки на землю». Опасение также вызывает и то, что при работе системы с трехфазным трансформатором может возникнуть критичный перекос фаз (при включении УШМ например или сварочного аппарата).

Проект схемы прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Э3.1.jpg ( 625,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 7.5.2020, 18:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Pit15630 @ 7.5.2020, 15:04) *
Сеть заземления IT 0,4 кВ.

Пояснительную записку надо писать подробнее. Это исходная (питающая) сеть с IT, или твоя, уже после трансформатора? По схеме твоя заземлена. Но тогда возникает вопрос - откуда взялась питающая сеть с IT от ТП? Это какой-то хитрый объект?

И почему на вводе последовательно два автомата - C32 и D16?

Пока по схеме приходит IT, а ты его преобразуешь в TN-C. Причём со странностями - без защитного заземления потребителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pit15630
сообщение 8.5.2020, 8:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2020
Пользователь №: 376653



Объект и правда хитрый. Подземный скажем так... С подстанции приходит IT. Всё что приведено на схеме это проектируемая система. тот трехфазный транс и есть под вопросом. думаю правильнее его будет заменить на однофазный с выходным на 220в. тогда не придется колдовать с заземлением средней точки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 8.5.2020, 11:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



А зачем ставить разделительный транс и заземлять его нейтраль? Я так понимаю, что на том объекте по нормативке положено IT?

Кстати, на вводе я этой изолированной нейтрали не вижу. IT это не значит, что нейтрали нет, это значит, что она изолирована от земли. Но приходить с ТП она должна. Или там вообще трёхпроводная схема без нейтрали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pit15630
сообщение 12.5.2020, 8:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2020
Пользователь №: 376653



IT по нормативке. Приходит 3 фазы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 12.5.2020, 11:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



И сразу первый вопрос: если у тебя по нормативке IT - на каком основании ты собрался что-то заземлять?

Вопрос второй: где приходящая нейтраль? Система IT является четырёхпроводной, там нейтраль быть обязана.

Если же у тебя трёхпроводная система без нейтрали - это не IT в общепринятом смысле.

Получить 220 вольт можно несколькими способами:
- Найти таки нейтраль, которая должна приходить с ТП.
- Поставить один трёхфазный трансформатор 3х380/3х220. Вторичные обмотки можно соединить в треугольник или звезду, ничего никуда не заземлять. Трансформатор использовать специальный, с двойной изоляцией для системы IT.
- Поставить 1-2-3 однофазных трансформатора. Вторичные обмотки соединить в звезду или не соединять вообще. Нагрузки распределить.
- Отдельный случай при необходимости мощной однофазной нагрузки, которую невозможно распределить на три фазы: использовать дефазирующий трансформатор 3х380/1х220.

Кстати, 12 вольт можно делать напрямую из 380 трансформаторами 380/12, но это не всегда применимо - если в помещение уже заходит 220 - проще таки 220/12.


И да, всё оборудование должно быть предназначено для работы в системе IT - изолированные корпуса щитов, трансформаторы с двойной изоляцией, и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pit15630
сообщение 13.5.2020, 14:48
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2020
Пользователь №: 376653



Спасибо за рекомендации, а можно поподробнее про "Отдельный случай при необходимости мощной однофазной нагрузки, которую невозможно распределить на три фазы: использовать дефазирующий трансформатор 3х380/1х220" ? Желательно с примерами марок трансформаторов (типовых а не на заказ). Склоняюсь к данному варианту.

Защищенный транс в морском исполнении 380/220 не подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 13.5.2020, 17:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Pit15630 @ 13.5.2020, 14:48) *
Спасибо за рекомендации, а можно поподробнее про "Отдельный случай при необходимости мощной однофазной нагрузки, которую невозможно распределить на три фазы: использовать дефазирующий трансформатор 3х380/1х220" ? Желательно с примерами марок трансформаторов (типовых а не на заказ). Склоняюсь к данному варианту.

Я в данном случае не вижу в нём смысла. Его применяют, если одна однофазная мощная нагрузка, которую невозможно раскидать по фазам.
Дело в том, что сам дефазирующий трансформатор выпускается малыми сериями, и стоит значительно выше аналогичного по параметрам серийного. А для IT нужен специальный, это только на заказ. И если заказывать один - он будет золотой, потому, что кроме разработки и изготовления на заказ производителю нужно будет разработать и провести дополнительные методы испытаний. Из готовых дефазирующий под IT я видел кажется у ABB, ценник точно не обрадует.

Вообще дефазирующий трансформатор - это фактически обычный трёхфазный трансформатор, у которого вторичные обмотки на нестандартное напряжение, и две включены последовательно согласно, а третья последовательно встречно. При этом на выходе получается одна фаза, а вход тянет с трёх. Но распределение по фазам получается не идеальное - по 2/5 мощности с двух фаз и 1/5 мощности с третьей фазы.

Цитата(Pit15630 @ 13.5.2020, 14:48) *
Защищенный транс в морском исполнении 380/220 не подойдет?

На некоторых судах принята система IT, так что может быть и подойдёт. Только как это по документам оформить?

Касательно дефазирующих трансформаторов - они обычно называются аббревиатурой 3UI, посмотреть примеры можно здесь https://www.mege.ru/catalog/transformatory_..._fazy_v_1_fazu/
или здесь https://et-spb.ru/transformatory-simmetrirujushhie/tst2-or/

Сообщение отредактировал straus - 13.5.2020, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pit15630
сообщение 19.5.2020, 14:10
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2020
Пользователь №: 376653



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения