> наружное пожаротушение
Regina84
сообщение 26.6.2017, 14:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32685



Товарищи, не проходите мимо, требуется помощь!
Имеется КПП (контрольно-пропускной пункт), объемом около 100м3, на который не требуется внутреннее пожаротушение, зато нужно наружное 10л/с. Полноценной кольцевой водопроводной сети нет. Источники водоснабжения в радиусе 150м следующие:
- резервуар чистой воды 180м3, заполняемый от каптажей, с рядом стоящей насосной, из которого тянется небольшая тупиковая водопроводная ветка Д50мм, на которой устанавливается водопроводный колодец для внутренних хоз-пиитьевых нужд КПП.
- есть водохранилище объемом что то около 6000м3
Возникают разные варианты:
1. тянуть от резервуара дополнительный водопровод Д100м и ставить на нем пожгидрант - можно ли так делать, будет ли это считаться полноценной водопроводной сетью?
2. ставить пожарные резервуары - 2шт по 60 кубов - и заполнять из водохранилища - есть проблемы по установке в виде зажатой местности и крутого склона рельефа
3. ставить один пожрезервуар на 60 кубов рядом с существующим 180тикубовым и заполнять его от этого 180тикубового?
Или есть еще варианты, которые можно применить в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2017, 14:33
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Regina84 @ 26.6.2017, 14:28) *
Товарищи, не проходите мимо, требуется помощь!
Имеется КПП (контрольно-пропускной пункт), объемом около 100м3, на который не требуется внутреннее пожаротушение, зато нужно наружное 10л/с.
Или есть еще варианты, которые можно применить в данном случае?

Есть. Вам не нужно водяное наружное пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Regina84
сообщение 26.6.2017, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32685



а почему не нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2017, 18:39
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Regina84 @ 26.6.2017, 15:16) *
а почему не нужно?

А почему нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Regina84
сообщение 26.6.2017, 18:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32685



по таблице 2 сп 8.13130.2009. мне ГИП определил класс здания по функциональной опасности Ф4.3

Сообщение отредактировал Regina84 - 26.6.2017, 18:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2017, 20:47
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Regina84 @ 26.6.2017, 18:44) *
по таблице 2 сп 8.13130.2009. мне ГИП определил класс здания по функциональной опасности Ф4.3

http://docs.cntd.ru/document/1200083393
Цитата
2 Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:
населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей;
расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м3, зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м
Изменение N 1 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Regina84
сообщение 26.6.2017, 22:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32685



Так это ж для зданий, стоящих вне населенных пунктов, а у меня то населенный пункт есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.6.2017, 10:31
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Regina84 @ 26.6.2017, 22:54) *
Так это ж для зданий, стоящих вне населенных пунктов, а у меня то населенный пункт есть

Так им и тушите. Как там решено пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Regina84
сообщение 28.6.2017, 15:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32685



у меня окраина города, где присутствуют небольшие постройки старых годов, который по СНиПу не требовали пожаротушения, и водопровод самотечный из указанного резервуара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.6.2017, 16:42
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Regina84 @ 26.6.2017, 14:28) *
Товарищи, не проходите мимо, требуется помощь!
Имеется КПП (контрольно-пропускной пункт), объемом около 100м3, на который не требуется внутреннее пожаротушение, зато нужно наружное 10л/с. Полноценной кольцевой водопроводной сети нет. Источники водоснабжения в радиусе 150м следующие:
- резервуар чистой воды 180м3, заполняемый от каптажей, с рядом стоящей насосной, из которого тянется небольшая тупиковая водопроводная ветка Д50мм, на которой устанавливается водопроводный колодец для внутренних хоз-пиитьевых нужд КПП.
- есть водохранилище объемом что то около 6000м3
Возникают разные варианты:
1. тянуть от резервуара дополнительный водопровод Д100м и ставить на нем пожгидрант - можно ли так делать, будет ли это считаться полноценной водопроводной сетью?
2. ставить пожарные резервуары - 2шт по 60 кубов - и заполнять из водохранилища - есть проблемы по установке в виде зажатой местности и крутого склона рельефа
3. ставить один пожрезервуар на 60 кубов рядом с существующим 180тикубовым и заполнять его от этого 180тикубового?
Или есть еще варианты, которые можно применить в данном случае?

1. Нет, если на гидранте не будет 10 м вод. ст. при расходе 10 л/с.
2. Да.
3. Да. И обеспечить забор воды пожмашиной из 180 м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Regina84
сообщение 30.6.2017, 22:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32685



возникает еще вопрос - при сейсмичности в 8 баллов из каких материалов лучше применять пожрезервуар?

это ж мне получается надо удвоенный объем воды закладывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.7.2017, 20:37
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Regina84 @ 30.6.2017, 22:28) *
возникает еще вопрос - при сейсмичности в 8 баллов из каких материалов лучше применять пожрезервуар?

это ж мне получается надо удвоенный объем воды закладывать?

1.Можно по ТП для сейсмики - сборный ж/б.
2.Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения