> Расход на ВПВ и АУПТ
an4oy
сообщение 16.8.2017, 17:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 19.9.2012
Из: Раменское
Пользователь №: 163801



Уважаемые специалисты, подскажите как рассчитать расход воды на внутреннее пожаротушение ПК и спринклерной системы. Никогда не рассчитывал, и проконсультироваться не у кого. Я начертил функциональную схему в письме приложил, и только нашел: по СП 5.13130- нужно разрабатывать АУПТ, по СП 10.13130 - на внутреннее пожаротушение -5,2л/с (2 струи производительностью 2,6 л/с каждая). Мне нужно определить напор и расход для подбора насосной станции на внутреннее пожаротушение. И еще, не могу понять хватит мне воды от существующего водопровода на 1 час работы всего вместе и + наружное пожаротушение 15 л/с из СП 8.13130. пункт 5.9. (См. схему). Всем заранее огромное спасибо кто поможет!

Сообщение отредактировал an4oy - 16.8.2017, 17:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________1.pdf ( 26,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.8.2017, 14:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(an4oy @ 16.8.2017, 17:04) *
Уважаемые специалисты, подскажите как рассчитать расход воды на внутреннее пожаротушение ПК и спринклерной системы. Никогда не рассчитывал, и проконсультироваться не у кого. Я начертил функциональную схему в письме приложил, и только нашел: по СП 5.13130- нужно разрабатывать АУПТ, по СП 10.13130 - на внутреннее пожаротушение -5,2л/с (2 струи производительностью 2,6 л/с каждая). Мне нужно определить напор и расход для подбора насосной станции на внутреннее пожаротушение. И еще, не могу понять хватит мне воды от существующего водопровода на 1 час работы всего вместе и + наружное пожаротушение 15 л/с из СП 8.13130. пункт 5.9. (См. схему). Всем заранее огромное спасибо кто поможет!


что рассчитать то? спринклеры или ПК? спринклеры по СП5 раздел 5 или документация по оросителям (СТО по оросителям в приоритете).
напор/расход ПК по СП 10 таблица 3 в зависимости от требуемой высоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
an4oy
сообщение 17.8.2017, 17:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 19.9.2012
Из: Раменское
Пользователь №: 163801



Цитата(jiexawcr @ 17.8.2017, 15:43) *
что рассчитать то? спринклеры или ПК? спринклеры по СП5 раздел 5 или документация по оросителям (СТО по оросителям в приоритете).
напор/расход ПК по СП 10 таблица 3 в зависимости от требуемой высоты.

Рассчитать общий расход воды и требуемый напор для подбора насосной станции пожаротушения. По СП 10 табл. 3 у меня 2,6 л/с , напор 0,10 МПа, по спринклерам я так и не разобрался. Примерно так считать: H= геометрич. высота 14 м + свободный напор у крана 10м + потери по длине и местные 7 м , + требуемый напор на оросителе 50м что ли брать? = 81 м - гарант.напор 15 = 66м. Расход воды? Q= 2,6 л/с от ПК и 5 л/с спринклерам 7,6 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.8.2017, 17:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



для оросителей общего назначения: СП5 раздел 5 (таблицы), если ТРВ - то СТО по этим оросителям, все зависит группы помещений (СП 5 приложение Б).
По 2 группе будет: Для оросителей общего назначения напор обычно 10м (см паспорт оросителя), но расход по СП 5 не менее 30 л/с, но у меня получалось на 120 квадратов около 45 л/с (считал для сравнения с ТРВ)
У ТРВ 50-60 требуемого напора, по СТО чаще всего 11 л/с.
но нужно учитывать интенсивность, по этому минимального напора в 50м не хватит для обеспечения этого параметра, но тут растет расход (как писал выше 30-45 л/с) + количество оросителей всегда больше, так как перегородки, коммуникации - ставятся доп оросители.
Цены на станции получаются сопоставимы, с большим расходом электрическая мощность будет только выше.

Итог: если сами АУП не будете проектировать, то так сходу не определите. Хватит ли сети или нет - нужно запрашивать ТУ, или считать на пропуск вышележащие сети (наружные), но это уже сложнее. После этого с полученным напором подбирать станции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
an4oy
сообщение 18.8.2017, 14:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 19.9.2012
Из: Раменское
Пользователь №: 163801



Цитата(jiexawcr @ 17.8.2017, 18:26) *
для оросителей общего назначения: СП5 раздел 5 (таблицы), если ТРВ - то СТО по этим оросителям, все зависит группы помещений (СП 5 приложение Б).
По 2 группе будет: Для оросителей общего назначения напор обычно 10м (см паспорт оросителя), но расход по СП 5 не менее 30 л/с, но у меня получалось на 120 квадратов около 45 л/с (считал для сравнения с ТРВ)
У ТРВ 50-60 требуемого напора, по СТО чаще всего 11 л/с.
но нужно учитывать интенсивность, по этому минимального напора в 50м не хватит для обеспечения этого параметра, но тут растет расход (как писал выше 30-45 л/с) + количество оросителей всегда больше, так как перегородки, коммуникации - ставятся доп оросители.
Цены на станции получаются сопоставимы, с большим расходом электрическая мощность будет только выше.

Итог: если сами АУП не будете проектировать, то так сходу не определите. Хватит ли сети или нет - нужно запрашивать ТУ, или считать на пропуск вышележащие сети (наружные), но это уже сложнее. После этого с полученным напором подбирать станции.

Спасибо. Сам я АУП проектировать не буду, отдал уже на подряд, а вот наружные сети придется мне. Итог мне сейчас перед ТУ запросом, хочется понять - по моей схеме от кольцевой сети Ду100 мне не достаточно будет расхода воды? Нужно будет систему от резервуара городить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.8.2017, 16:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(an4oy @ 18.8.2017, 14:53) *
Спасибо. Сам я АУП проектировать не буду, отдал уже на подряд, а вот наружные сети придется мне. Итог мне сейчас перед ТУ запросом, хочется понять - по моей схеме от кольцевой сети Ду100 мне не достаточно будет расхода воды? Нужно будет систему от резервуара городить?

Ду100 скорее всего не хватит, уточняйте расходы, соглансо СП5 скорость воды до насоса не более 2,8 м/с.
Резервуар-не резервуар дело проектировщика и ТУ, тем более что НВК у вас, то есть все карты, кроме ТУ. ТУ штука дорогая, чаще всего для пром предприятий (где площадь позволяет) дешевле сделать резервуар, да же с греющими кабелями и утеплением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
an4oy
сообщение 18.8.2017, 16:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 19.9.2012
Из: Раменское
Пользователь №: 163801



Цитата(jiexawcr @ 18.8.2017, 17:08) *
Ду100 скорее всего не хватит, уточняйте расходы, соглансо СП5 скорость воды до насоса не более 2,8 м/с.
Резервуар-не резервуар дело проектировщика и ТУ, тем более что НВК у вас, то есть все карты, кроме ТУ. ТУ штука дорогая, чаще всего для пром предприятий (где площадь позволяет) дешевле сделать резервуар, да же с греющими кабелями и утеплением.

Спасибо большое, хоть понял с чего начинать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
an4oy
сообщение 5.9.2017, 9:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 19.9.2012
Из: Раменское
Пользователь №: 163801



Цитата(jiexawcr @ 18.8.2017, 17:08) *
Ду100 скорее всего не хватит, уточняйте расходы, соглансо СП5 скорость воды до насоса не более 2,8 м/с.
Резервуар-не резервуар дело проектировщика и ТУ, тем более что НВК у вас, то есть все карты, кроме ТУ. ТУ штука дорогая, чаще всего для пром предприятий (где площадь позволяет) дешевле сделать резервуар, да же с греющими кабелями и утеплением.

добрый день, появился вопрос! Расходы я посчитал - вышло что на 120 м2 - достаточно по СП 5 - 30 л/с на АУПТ. На пожарные шкафы 2х5 л/с. Всего получается 40 л/с. У меня есть договор на водоснабжение и водоотведения от местного Водоканала, в нем прописано: что гарантированный объём подачи воды на нужды пожаротушения - без ограничения, в зависимости от пропускной способности трубы водоснабжения. Вопрос - нужно ли получать ТУ? И на что они должны быть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения