> ПЧ Данфосс, 102, 103 и 202я серии, что выбрать?
LordN
сообщение 5.9.2018, 12:22
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Нужно заложить в проект пч для вентилятора на 75кВт. по технологии требуется ООС по давлению. модбас и все такое. производство, помехи и т.д..
сижу, думаю, какую серию выбрать..
может кто-то рассказать о своих предпочтениях? и почему именно так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
le555
сообщение 5.9.2018, 17:58
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.9.2017
Пользователь №: 327898



102, поскольку разница между ними только в ПО. 103 компрессор, 202 насос, 102 вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.9.2018, 18:38
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



спасибо!
полез посмотреть в мст-10, вижу что 101, 102 и 202 отличаются весьма незначительно..
похоже что мне будет достаточно и 101го.
вот только вопросы непонятные имеются
- дроссели. входные, выходные, постоянного тока.
- IP по запросу - или проще взять подходящий шкаф и поставить ПЧ в него?
облако работает для этой серии? кто-то уже пробовал?

и если кто-то в курсе - чем и насколько отличается веспер от такого похожего данфоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.9.2018, 9:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(LordN @ 5.9.2018, 18:38) *
спасибо!
полез посмотреть в мст-10, вижу что 101, 102 и 202 отличаются весьма незначительно..
похоже что мне будет достаточно и 101го.
вот только вопросы непонятные имеются
- дроссели. входные, выходные, постоянного тока.
- IP по запросу - или проще взять подходящий шкаф и поставить ПЧ в него?
облако работает для этой серии? кто-то уже пробовал?

и если кто-то в курсе - чем и насколько отличается веспер от такого похожего данфоса?


Начну с последнего, точнее с главного: а что, барину на цену наплевать? Соболями, икоркой рассчитываться будет?

Если всё ж цена имеет значение, то на мой, "жидовский" взгляд, подойдет вот такой:

ADV 75,0 M420-M

ток 152/110

мощность 75/55

габариты 380x588x266

ЦЕНА 171 600,00

А если цена безразлична, то еще надо учесть и тормозной резистор. Шкафы лучше раздельные использовать для дросселей.

Сообщение отредактировал По самые по... - 8.9.2018, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.9.2018, 16:07
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Спасибо!
а зачем тормозной вентилятору?
и еще вопрос по данфоссу - SLC у него такой же как и в 51й?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 11.9.2018, 13:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(LordN @ 9.9.2018, 16:07) *
а зачем тормозной вентилятору?
и еще вопрос по данфоссу - SLC у него такой же как и в 51й?


1. "Обратная тяга" случается когда.. Или ступенчатое регулирование оборотов - с высоких на низкие. Перебздеть не вредно!
2. У 202-го ПЛК помощнее, про других не знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.9.2018, 14:13
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



1. чтоб генераторный режим гасить?
2. понял, полез смотреть что там такого мощного...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.9.2018, 14:28
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ну вопщем да, функций в SLC больше, но это все тот же шаговый контроллер, шагающий дальше только по условию тру...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 17.9.2018, 8:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Добрый день!
FC-101 самый бюджетный преобразователь частоты данного производителя, если не нужен дополнительный функционал, кроме описанного, то серию 102 брать смысла нет. Что касается фильтров и помех, в каких помещениях устанавливается ПЧ (производственные или жилые)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 22.9.2018, 15:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



я бы взял шнайдер atv212 или atv630
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения