Цитата(fail90 @ 23.4.2018, 18:26)
Добрый день, уважаемые участники форума.
Заказчик просит оптимизировать работы приточно-вытяжных систем (ОВ). В связи с этим задались вопросом, а можно ли уменьшать мощность работы ОВ? Например, в помещениях где в данный момент отсутствует персонал - можно ли уменьшить воздухообмен до минимума? Или необходимо поддерживать в помещениях нормативные показатели всегда?
Заранее спасибо за ответы.
Переход на работу по датчикам voc + rh решает все проблемы с энергоэффективностью вентиляции. Первый реагирует на людей, второй исключает плесень.