Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ температура в подаче и обратке

Автор: ARTEM_ENERGO_AUDIT 8.11.2017, 11:25

Добрый день! Подскажите плиз, а то что то совсем на долго задумался, когда мне заказчик такое сказал.

Температура подачи при -30 на улице должна быть по температурному графику порядка 85 градусов. В котельной установлено 3 котла (каждый выдаёт макс 55 где то, древние котлы).
И соответственно, по мере надобности эти котлы подключаются в работу.

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Как они достигают требуемой температуры ( допустим те же 85 градусов) теплоносителя, если каждый котел макс. дает всего то 55 градусов.???
По словам заказчика, при включении трех котлов сразу температура 85 легко достигается.
Каким образом то? Температура же не давление, она суммироваться не может. Объясните пожалуйста helpsmilie.gif

Автор: Ernestas 8.11.2017, 11:33

"(каждый выдаёт макс 55 где то, древние котлы)" - ошибка в этом утверждении.

Автор: ARTEM_ENERGO_AUDIT 8.11.2017, 11:36

Ну древность роли не играет, согласен. Но, то , что они выдают не больше 55 градусов, это факт

Автор: Wiz 8.11.2017, 11:41

Цитата
По словам заказчика, при включении трех котлов сразу температура 85 легко достигается.

А что удивляться ? Один котел не может нагреть определенный расход теплоносителя до 55, а 3 уже могут. Тепловая подводимая мощность увеличивается же в трое при постоянном расходе теплоносителя.

Автор: Altelega 12.11.2017, 17:39

Цитата
каждый выдаёт макс 55 где то, древние котлы. Температура же не давление, она суммироваться не может.
нужно по мощности считать, она то суммируется

Автор: Blade runner 12.11.2017, 20:15

Цитата
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Как они достигают требуемой температуры ( допустим те же 85 градусов) теплоносителя, если каждый котел макс. дает всего то 55 градусов.???
Никак не достигают.

Автор: tiptop 12.11.2017, 20:25

Цитата(Ernestas @ 8.11.2017, 11:33) *
"(каждый выдаёт макс 55 где то, древние котлы)" - ошибка в этом утверждении.

Факт. Котёл "выдаёт" теплопроизводительность, а не температуру.
Температура воды на выходе котла зависит от температуры воды на его входе, от расхода воды и от теплопроизводительности.

Автор: Гризли 15.11.2017, 10:57

Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 8.11.2017, 11:25) *
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Как они достигают требуемой температуры ( допустим те же 85 градусов) теплоносителя, если каждый котел макс. дает всего то 55 градусов.???

А на каком режиме котел выдает эти 55 С ??? И какие его паспортные значения?






Автор: Ernestas 15.11.2017, 11:05

Цитата(tiptop @ 12.11.2017, 21:25) *
Факт. Котёл "выдаёт" теплопроизводительность, а не температуру.
Температура воды на выходе котла зависит от температуры воды на его входе, от расхода воды и от теплопроизводительности.

По моему, человек не состоянии услышать и понять эти вещи. Всё твердит про факты, как мантру...

Автор: tiptop 15.11.2017, 11:28

Цитата(Ernestas @ 15.11.2017, 11:05) *
По моему, человек не состоянии услышать и понять эти вещи. Всё твердит про факты, как мантру...

"Человек" - это про меня?
Вместо слова "факт" мне нужно было написАть "точно"?

Автор: Ernestas 15.11.2017, 11:31

Цитата(tiptop @ 15.11.2017, 12:28) *
"Человек" - это про меня?

Чур меня! smile.gif
Это было обращено к топикстартеру.

Автор: ARTEM_ENERGO_AUDIT 15.11.2017, 11:32

Цитата(Гризли @ 15.11.2017, 10:57) *
А на каком режиме котел выдает эти 55 С ??? И какие его паспортные значения?



По паспорту макс 55

Автор: Ernestas 15.11.2017, 11:34

Паспорт в студию/ на форум!

Автор: Nasdac 15.11.2017, 11:39

Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 15.11.2017, 15:32) *
По паспорту макс 55

Может в паспорте опечатка и там все таки макс. темп. 95 rolleyes.gif

Автор: ARTEM_ENERGO_AUDIT 15.11.2017, 11:47

Цитата(Ernestas @ 15.11.2017, 11:05) *
По моему, человек не состоянии услышать и понять эти вещи. Всё твердит про факты, как мантру...


По моему о моих умственных способностях, я у вас-человек, не спрашивал. Умник laugh.gif

Цитата(Nasdac @ 15.11.2017, 11:39) *
Может в паспорте опечатка и там все таки макс. темп. 95 rolleyes.gif


Так же думал. Паспорт не видел лично. Со слов операторов, и начальника котельной: "котел больше 55 град не даёт"

Автор: Nasdac 15.11.2017, 12:14

Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 15.11.2017, 15:47) *
По моему о моих умственных способностях, я у вас-человек, не спрашивал. Умник laugh.gif



Так же думал. Паспорт не видел лично. Со слов операторов, и начальника котельной: "котел больше 55 град не даёт"

Котел по пспорту на 55 гр. это бред! низкопотенциальное тепло передавать неэкономно. А то что не выдает больше 55 по факту, то тут надо схему смотреть тепловую и расход через котлы замерять. может еще конечно поверхности нагрева в котле зашлаковали отложениями что теплообмена нет, но это уже если совсем нет вариантов. Хотя непроектное топливо, плохая вода и отложения на конвективки вполне так ухудшат теплообмен.

Автор: Гризли 15.11.2017, 13:23

Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 15.11.2017, 11:47) *
Так же думал. Паспорт не видел лично. Со слов операторов, и начальника котельной: "котел больше 55 град не даёт"

Что-то чую я подвох!

А заказчик уверяет, ччто при включении 3 котлов достигается 85 С ????
Фантазер?

Если так и представить, то у котла в любом случае сработает защита по температуре - 55. Либо ограничение, но суть. Поднимется до 56 - котел отключится. Это его не нормированный режим.
Даже если закольцеваь его, то предел будет 55С.
Температуры котлов не суммируются при работе в параллель. При работе последовательно -возможно. Надо знать марку котла, смотреть паспорт, смотреть схему.

Автор: ARTEM_ENERGO_AUDIT 15.11.2017, 13:35

Цитата(Гризли @ 15.11.2017, 13:23) *
Что-то чую я подвох!

А заказчик уверяет, ччто при включении 3 котлов достигается 85 С ????
Фантазер?

Если так и представить, то у котла в любом случае сработает защита по температуре - 55. Либо ограничение, но суть. Поднимется до 56 - котел отключится. Это его не нормированный режим.
Даже если закольцеваь его, то предел будет 55С.
Температуры котлов не суммируются при работе в параллель. При работе последовательно -возможно. Надо знать марку котла, смотреть паспорт, смотреть схему.


а я про что) не суммируется)

 

Автор: Woodcuter 15.11.2017, 14:52

Выкинуть котел или выкинуть автоматику или уволить службу эксплуатации.

Автор: Гризли 15.11.2017, 15:09

Это же режимка!!!!
Как есть , так и написали!!!

Автор: ARTEM_ENERGO_AUDIT 15.11.2017, 15:48

Цитата(Гризли @ 15.11.2017, 15:09) *
Это же режимка!!!!
Как есть , так и написали!!!


я просто скинул, что у меня есть и всё)

Автор: T-rex 15.11.2017, 16:10

Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 15.11.2017, 15:48) *
я просто скинул, что у меня есть и всё)

То есть выше Вами сказанное подтвердить не можете?
Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 15.11.2017, 11:32) *
По паспорту макс 55



Автор: tiptop 15.11.2017, 19:08

to ARTEM_ENERGO_AUDIT

А у этих котлов есть заводское наименование?

Потери тепла в окружающую среду - порядка 30% ?! newconfus.gif

Автор: CNFHSQ 15.11.2017, 20:32

Котел похоже 0,67 Гкал/час. Работает на нефти. Анализ газа от фонаря. Потери тоже. там все от фонаря. Похоже карта для обоснования удельной нормы.
А у Вас есть газоанализатор.?

Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 8.11.2017, 11:25) *
По словам заказчика, при включении трех котлов сразу температура 85 легко достигается.
Каким образом то? Температура же не давление, она суммироваться не может. Объясните пожалуйста helpsmilie.gif


Может и достигается. Теплопроизводительность увеличивается в 3 раза при прежнем расходе воды.

Автор: ARTEM_ENERGO_AUDIT 16.11.2017, 11:09

Цитата(CNFHSQ @ 15.11.2017, 20:32) *
Котел похоже 0,67 Гкал/час. Работает на нефти. Анализ газа от фонаря. Потери тоже. там все от фонаря. Похоже карта для обоснования удельной нормы.
А у Вас есть газоанализатор.?

Анализатор есть

Может и достигается. Теплопроизводительность увеличивается в 3 раза при прежнем расходе воды.



Цитата(tiptop @ 15.11.2017, 19:08) *
to ARTEM_ENERGO_AUDIT

А у этих котлов есть заводское наименование?

Потери тепла в окружающую среду - порядка 30% ?! newconfus.gif


У меня такая же реакция на счет потерь была) котлы ПКН 2М

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)