Необходимо провести химочистку чиллера (теплообменника). Штатный циркуляционный насос чиллера (Q = 90 м3/час, H=10 м) использовать на кислотном растворе не столько стремно , сколько нежелательно. Хочу для промывки использовать временно установленный химнасос (Q = 45 м3/час, H=25м). В этой схеме проток через штатный (невключенный ) насос все равно будет, но хочу заклинить вал этого насоса. А теперь вопрос: Какие потери давления будут на участке вход-выход штатного насоса? Мне кажется что они будут незначительными и напора химнасоса (25 м) вполне хватит для преодоления сопротивления теплообменника и корпуса штатного насоса. Участок соединнительных трубопроводов (Ду 80) всего 5-7м, его сопротивление минимально.
|