> Объединение систем
РафисРаисович
сообщение 22.10.2020, 15:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260483



Добрый день!
В медицинской организации в комнате гипсовочной требуется 1-кратная вытяжка. Так же по заданию технолога, в гипсовочной установлен вытяжной зонт.
Возможно ли объединить в одну систему вытяжной зонт и общеобменную вытяжку? Сам склоняюсь к отдельным системам, т.к. зонт будет работать не постоянно.
В смежной комнате с гипсовочной находится КУИ. Можно ли объединить общеобменные вытяжки из КУИ и гипсовочной с использованием н.о. противопожарного клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 28.10.2020, 22:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вытяжной зонт - судя по всему, местный отсос, и работает не постоянно.
Он должен быть отдельным от постоянно работающей общеобменки.
Если общеобменка будет естественная, и не будет предусмотрен приток - возможно опрокидывание тяги в канале.

Если это КУИ, а не туалет, то думаю, что можно (если из гипсовочной вход в КУИ).

Есть правило: когда сомневаешься - делай по неблагоприятному варианту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vistic33
сообщение 16.11.2020, 10:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 26.10.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 78184



В вашем случае просчитать бы варианты....Если, к примеру, вытяжка из МО будет почти равна 1-му крату, то почему бы не сделать МО постоянно рабочим? Тогда вы всегда будете получать требуемый воздухообмен, и не будет моментов, когда в помещении Отрицательный дисбаланс.
Если КУИ для Гипсовой, как ответил коллега выше, то по объединению, думаю, вопросов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 18.11.2020, 12:31
Сообщение #4


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Я бы КУИ не стала объединять с гипсовочной, обычно сажаю КУИ на санузлы. Но уж если никак не получается, то поставила бы обратный клапан на ответвлении в гипсовочную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 23:42