Автор: jura.rik 3.12.2018, 12:23

Доброе время суток, уважаемые коллеги требуется небольшая консультация. Ситуация такая, существует здание 4 этажа, в котором проводится реконструкция, в том числе подведена новая наружная канализация и водопровод. В проекте водоснабжения и канализации (согласованного с водоканалом СПБ) предусмотренная станция повышения давления и пожарная станция. Организация, которая монтировала наружку и водомерный узел, говорит, что для сдачи водоканалу необходима установка станции повышения давления, но сейчас идут строительные работы, и в станции нет необходимости. Гарантированный напор 2,6 кг/см2 , а сейчас 3 кг/см2. Возможно ли сдать сети и водомер без станций?

Автор: jiexawcr 3.12.2018, 13:07

сети то вы не будете сдавать в водоканал? да и станция им фиолетово. им только водомер.
реконструкция вроде бы должна быть с проектом и прохождением экспертизы, вот там может и всплыть необходимость насосной. да и сдаваться будет в ГСН, у них лучше бы все и уточнили.
то, что 3кг на вводе это фигня, для экспертизы главным является гарантированный. в спб и 4-5 кг на вводе бывает, а в ТУ гарантированный вроде везде пишут 26м.

Автор: jura.rik 3.12.2018, 13:34

Спасибо, что такое я и подозревал, попробую разъяснит хозяину этого здания.