Цитата(Akela @ 19.5.2018, 14:38)
Т.е. на входе в вентустановки (?) свыше 2 бар, а на выходе их них 0 ? Как-то это неправильно, больно большой перепад.
На накопительном или расширительном (мембранном) ? И в какое место контура он подключен ?
Вообще мне кажется, что гидравлический контур там не особо налажен. Конечно, это ваше дело, но по-хорошему надо бы им заняться.
1.А какой перепад считается нормальным (правильным) ?
2. Заниматься гидравлическим контуром не особо хочется, да и не входит это в наши задачи. Скажем так это дополнительная помощь клиенту для его лояльности. :-)
Цитата(Akela @ 19.5.2018, 14:38)
Т.е. на входе в вентустановки (?) свыше 2 бар, а на выходе их них 0 ? Как-то это неправильно, больно большой перепад.
На накопительном или расширительном (мембранном) ? И в какое место контура он подключен ?
Вообще мне кажется, что гидравлический контур там не особо налажен. Конечно, это ваше дело, но по-хорошему надо бы им заняться.
Я ошибся.
Расширительный (мембранный) Flexcon M 1600/6,0 - 10bar
Цитата(Wiz @ 19.5.2018, 14:31)
А что тут удивляться ? Если насосы стоят на кровле здания, а вся сеть находится внизу так и должно быть. При работе насосов в динамическом режиме на их всасе будет висеть значение разницы статического давления и какой-то доли полного напора насоса.
Если перед насосами нет никакого столба жидкости, то разница получается отрицательная, но поскольку вакуума там быть не может вот вам и 0 на всасе.
А при выключенной системе будет либо давление статики + 5 м, либо если статики нет просто 5м.
Насосы стоят на чердаке.
Чиллер на крыше.
Установки разделены примерно 50% на чердаке 50 % в подвале.