> Чиллер Clivet Wsat-xsc3 200.4
daemoncit
сообщение 18.5.2018, 15:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 305506



Всех категорически привествую!
Вопрос такой.
Нам надо дозаправить гидросисстему Чиллера Clivet WSAT-XSC3 200.4 теплоносителем(хладоносителем) тосол 40% готовый раствор в бочках.
Нигде не могу найти какое максимальное давление в магистрале теплоносителя может быть на входе в чиллер.
Сейчас 2,5 Бара.
Не хотелось быт превысить и что нибудь там поломать. :-).
Система работает. Но клиент просто жаждет дозапраки. На обратке манометры показывают 0. И их это очень смущает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 18.5.2018, 23:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1741
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



До 6 бар (по срабатыванию предохранительного клапана, если он там есть). До 10 бар по прочности конструкции.

Так не понятно , где у вас 2,5 бара, а где 0. Нарисуйте. А то может дело не в дозаправке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daemoncit
сообщение 19.5.2018, 14:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 305506



Цитата(Akela @ 18.5.2018, 23:26) *
До 6 бар (по срабатыванию предохранительного клапана, если он там есть). До 10 бар по прочности конструкции.

Так не понятно , где у вас 2,5 бара, а где 0. Нарисуйте. А то может дело не в дозаправке.


Спасибо за информацию!

Нарисовать точно не могу, как буду на объекте прикину что где.
По памяти могу сказать, на выходе с насосов и на выходе из чиллера 2,5 Бара. На магистралях (обратка) от установок на маноментрах стрелки на 0.
Но все работает. Температура на чиллере в заданны параметрах.
Установки работают в норме. Но из 15 шт задействовано пока только 3.
Поэтому они и боятся что когда включат все то холода не будет.
На накопительном баке давление газа стоит на 1. Сброс аварийный на 3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.5.2018, 14:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
На магистралях (обратка) от установок на маноментрах стрелки на 0.

А что тут удивляться ? Если насосы стоят на кровле здания, а вся сеть находится внизу так и должно быть. При работе насосов в динамическом режиме на их всасе будет висеть значение разницы статического давления и какой-то доли полного напора насоса.
Если перед насосами нет никакого столба жидкости, то разница получается отрицательная, но поскольку вакуума там быть не может вот вам и 0 на всасе.
А при выключенной системе будет либо давление статики + 5 м, либо если статики нет просто 5м.

Сообщение отредактировал Wiz - 19.5.2018, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 19.5.2018, 14:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1741
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(daemoncit @ 19.5.2018, 14:20) *
... на выходе с насосов и на выходе из чиллера 2,5 Бара. На магистралях (обратка) от установок на маноментрах стрелки на 0.


Т.е. на входе в вентустановки (?) свыше 2 бар, а на выходе их них 0 ? Как-то это неправильно, больно большой перепад.

Цитата(daemoncit @ 19.5.2018, 14:20) *
На накопительном баке давление газа стоит на 1. Сброс аварийный на 3.


На накопительном или расширительном (мембранном) ? И в какое место контура он подключен ?

Вообще мне кажется, что гидравлический контур там не особо налажен. Конечно, это ваше дело, но по-хорошему надо бы им заняться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daemoncit
сообщение 20.5.2018, 10:24
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 305506



Цитата(Akela @ 19.5.2018, 14:38) *
Т.е. на входе в вентустановки (?) свыше 2 бар, а на выходе их них 0 ? Как-то это неправильно, больно большой перепад.



На накопительном или расширительном (мембранном) ? И в какое место контура он подключен ?

Вообще мне кажется, что гидравлический контур там не особо налажен. Конечно, это ваше дело, но по-хорошему надо бы им заняться.


1.А какой перепад считается нормальным (правильным) ?
2. Заниматься гидравлическим контуром не особо хочется, да и не входит это в наши задачи. Скажем так это дополнительная помощь клиенту для его лояльности. :-)

Цитата(Akela @ 19.5.2018, 14:38) *
Т.е. на входе в вентустановки (?) свыше 2 бар, а на выходе их них 0 ? Как-то это неправильно, больно большой перепад.



На накопительном или расширительном (мембранном) ? И в какое место контура он подключен ?

Вообще мне кажется, что гидравлический контур там не особо налажен. Конечно, это ваше дело, но по-хорошему надо бы им заняться.


Я ошибся.
Расширительный (мембранный) Flexcon M 1600/6,0 - 10bar

Цитата(Wiz @ 19.5.2018, 14:31) *
А что тут удивляться ? Если насосы стоят на кровле здания, а вся сеть находится внизу так и должно быть. При работе насосов в динамическом режиме на их всасе будет висеть значение разницы статического давления и какой-то доли полного напора насоса.
Если перед насосами нет никакого столба жидкости, то разница получается отрицательная, но поскольку вакуума там быть не может вот вам и 0 на всасе.
А при выключенной системе будет либо давление статики + 5 м, либо если статики нет просто 5м.



Насосы стоят на чердаке.
Чиллер на крыше.
Установки разделены примерно 50% на чердаке 50 % в подвале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.5.2018, 15:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



т.е. 0 бар на входе в насосы это ок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.5.2018, 11:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
т.е. 0 бар на входе в насосы это ок?

Ну так это ж в рабочем режиме. Пусть выключит насосы и посмотрит значение при выключенных насосах.
Все зависит от перепада давления, создаваемого насосом и значения статического давления на его всасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 21.5.2018, 12:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



посмотрите характеристики циркуляционного насоса. что то мне подсказывает, что в кавитации он работает, пока работает.
ну или может манометр не то показывает.

само давление величина расчетная и должно быть указано в проекте, требуйте с заказчика.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 21.5.2018, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Borsik
сообщение 1.6.2018, 9:52
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 112775



Доведите давление на всасывании насосов при работе хотя бы до 0,5 бар, что бы быть уверенным в отсутствии сухого хода насосов, потому что только избыточное давление гарантирует полное заполнение трубы, само собой при удаленном воздухе. А так, дело ваше и службы эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения