Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Трв чиллера с 4мя трубками Phtz Danfoss, Принцип работы?
JohnV
сообщение 2.7.2018, 16:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



На чиллере wesper давление всасывания стало слишком низким, примерно 2,3бар. Было решено разобрать трв посмотреть что внутри. После разборки, очистки давление держится на 1бар.
Где нибудь есть инструкция по трв с дополнительными 2мя трубками. Компрессора поршневые и я так полагаю что доп трубка для увеличения усилия.
Пробовали как эксперимент подмотать иглу проволокой. Но самое интересное что результата и так нет. Но почему??((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 2.7.2018, 16:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Боже какая мякотка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 2.7.2018, 17:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Вот такой трв. Но где взять принцип и описание работы?...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  77242C9E_2BB0_4CAD_8DDA_0EB260D031E0.png ( 349,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.7.2018, 17:39
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



там же все нарисовано.. дырка нумер шесть это уравнивающая линия. разгружает шток клапана от перепада.
дырка нумер пять это обычная измерительная дырка трв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 2.7.2018, 18:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(LordN @ 2.7.2018, 17:39) *
там же все нарисовано.. дырка нумер шесть это уравнивающая линия. разгружает шток клапана от перепада.
дырка нумер пять это обычная измерительная дырка трв.

А для чего нужна обычная измерительная дырка трв?)
Уравнивающая понял для чего.
Вот мембрана при нагревании расширяется давя на регулирующую дюзу. Дюза давит на тарелку с пружиной номер 8. А дальше как не пойму. Я даже не пойму основной шток вниз же на открытие идёт? За счет того что тарлека с пружиной давят на него сверху? Ход там маленький совсем тогда получается? Миллиметр-два?
И всё таки почему подвязав шток дюзы проволокой я не увидел увеличения давления???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.7.2018, 19:12
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



работа трв это П-регулятор температуры перегрева газа. это азы. про них много есть в учебниках. там много букв, но довольно понятно.
перегрев это разность меж темп.кипения и его темп.газа на выходе из т/о
то что над мембраной - темп.газа
то что под ней - темп.кипения

можно конечно взять кипение до т/о, но тогда будет погрешность разности температур на потери в т/о
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.7.2018, 19:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



ДжонВ rolleyes.gif Все правильно сделал.
Теперь покрась это ТРВ в зеленую краску и выброси в траву, чтобы никто не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 2.7.2018, 20:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(airwave @ 2.7.2018, 19:41) *
ДжонВ rolleyes.gif Все правильно сделал.
Теперь покрась это ТРВ в зеленую краску и выброси в траву, чтобы никто не нашел.

Когда на операционные залы останавливаются в жару холодильные машины, а запчасть под заказ до сентября , то даже покраска в зеленый цвет может помоч. Понимаю проволочкой иглу трв покрутить смешно. Но не раз так делали и до замены деталей машины прорабатывали без проблем. Но тут что то пошло не так и проволочка не помогает))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.7.2018, 20:22
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



там ломаться особо нечему кроме голов, которую можно свернуть. головы у этих трв д.б. в доступе в любом магазине.все остальное простое как три капейки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 2.7.2018, 20:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(LordN @ 2.7.2018, 20:22) *
там ломаться особо нечему кроме голов, которую можно свернуть. головы у этих трв д.б. в доступе в любом магазине.все остальное простое как три капейки.

У нас нет голов. Есть для ТЕ5 но они сказали не подходят. Голы это кстати термостатич элемент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.7.2018, 20:40
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ну да. сверху - значит голова.
надо взять да посмотреть самому, мало ли кто что скажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 2.7.2018, 20:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(LordN @ 2.7.2018, 20:40) *
ну да. сверху - значит голова.
надо взять да посмотреть самому, мало ли кто что скажет.

так почему когда я принудительно привязал дюзу головы, сделав её открытой, давление не выросло?))
и этот шток в данном трв ходит на открытие вниз или вверх (обвёл её красным).
И для чего нужен штуцер для внешнего пилота?))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________2018_07_02_20.57.13.png ( 121,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.7.2018, 21:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А вместо ТРВ впаять ЭРВ не судьба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 3.7.2018, 6:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(airwave @ 2.7.2018, 21:11) *
А вместо ТРВ впаять ЭРВ не судьба?

лучше расскажите в какую сторону движется основной шток при нагреве термобаллона. По логике должен идти вверх, но по рисунку все пружины давят вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.7.2018, 6:54
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



https://youtu.be/-I_8MleCPGU
+ думаю что если порыть ютуб, то наверняка найдётся видео и про пилотный ТРВ.
пилотный от обычного отличается только тем, что приводом обычного является мембрана, а приводом пилотного - рабочая среда. в данном случае - фреон. которая управляется посредством все той же мембраны. эдакий хитрый редуктор или преобразователь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 3.7.2018, 7:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(LordN @ 3.7.2018, 6:54) *

я ещё вчера данное видео смотрел, весь интернет перерыл, на сайте данфосс также хорошая анимация работы разного типа ТРВ, но блин именно PHTZ нет там.
Но с обычными мне всё понятно. А с этим нет (

Сообщение отредактировал JohnV - 3.7.2018, 7:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 3.7.2018, 7:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



всё разобрался, нашёл инструкцию даже на русском.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  178213042156253042153013088096078057054151227144.png ( 93,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  051014085087014220098116222115157035004132230020.png ( 95,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 3.7.2018, 19:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Да уж...
С 2010 года зарегистрирован на авоке, а до сих пор как работает пилотный трв не знает...
Сплитушник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 4.7.2018, 11:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Подскажите, а какой ход у штока вставки трв? На сколько мм даёт это расширение сужение термо балона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 4.7.2018, 12:25
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Есть хорошая поговорка - "Не лезь в нормально работающий механизм - сломаешь!".
Так и тут.
При нормальной заправке данный вентиль нормально работает.
И работа его, в принципе, ничем не отличается от работы простого ТРВ.

Сообщение отредактировал SSA - 4.7.2018, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 4.7.2018, 12:40
Сообщение #21





Guest Forum






+100 .
Прежде чем ломать , следует убедится все ли нормально с заправкой, измерив перегрев и пр.
Была одна проблема, стало две.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 4.7.2018, 13:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(crm00168 @ 4.7.2018, 12:40) *
+100 .
Прежде чем ломать , следует убедится все ли нормально с заправкой, измерив перегрев и пр.
Была одна проблема, стало две.

Вы не зная что делалось на оборудовании ставите диагноз.
С заправкой всё впорядке это в первуюочередь проверялось.
Конкретно не работает термобаллон и чтобы был какой то резерв нужна информация чтобы вручную открыть трв.
В частности интересует ход штока в миллиметрах при нагреве/остывании трв

Цитата(crm00168 @ 4.7.2018, 12:40) *
+100 .
Прежде чем ломать , следует убедится все ли нормально с заправкой, измерив перегрев и пр.
Была одна проблема, стало две.

Нормально работающая это при огромном перегреве называется у вас? У меня нет.
С этого и началось всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 4.7.2018, 13:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Как в анекдоте, беда одна не приходит, сначала х.. не стоял, а теперь еще и ноги отрезали rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 4.7.2018, 13:32
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(JohnV @ 4.7.2018, 13:05) *
Вы не зная что делалось на оборудовании ставите диагноз.
С заправкой всё впорядке это в первуюочередь проверялось.
Конкретно не работает термобаллон и чтобы был какой то резерв нужна информация чтобы вручную открыть трв.
В частности интересует ход штока в миллиметрах при нагреве/остывании трв


Нормально работающая это при огромном перегреве называется у вас? У меня нет.
С этого и началось всё.

Если неправильно понял, тады пардон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 4.7.2018, 14:30
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Опаньки!
Исчё и фсе кругом виноваты... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.7.2018, 14:34
Сообщение #26


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(JohnV @ 4.7.2018, 17:05) *
Вы не зная что делалось на оборудовании ставите диагноз.
С заправкой всё впорядке это в первуюочередь проверялось.
Конкретно не работает термобаллон и чтобы был какой то резерв нужна информация чтобы вручную открыть трв.
В частности интересует ход штока в миллиметрах при нагреве/остывании трв


Нормально работающая это при огромном перегреве называется у вас? У меня нет.
С этого и началось всё.

я бы не рискнул так делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 4.7.2018, 18:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



ЭРВ рулит rolleyes.gif
ТРВ в топку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 6.7.2018, 11:34
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Поменяли голову и всё стало отлично
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 6.7.2018, 11:49
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Лучший ремонт ТРВ это замена. Еще раз подтвердилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 6.7.2018, 20:18
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(JohnV @ 6.7.2018, 13:34) *
Поменяли голову и всё стало отлично

Ну, да, сначала сломали, потом - поменяли. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >