Трв чиллера с 4мя трубками Phtz Danfoss, Принцип работы? |
|
|
|
2.7.2018, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
На чиллере wesper давление всасывания стало слишком низким, примерно 2,3бар. Было решено разобрать трв посмотреть что внутри. После разборки, очистки давление держится на 1бар. Где нибудь есть инструкция по трв с дополнительными 2мя трубками. Компрессора поршневые и я так полагаю что доп трубка для увеличения усилия. Пробовали как эксперимент подмотать иглу проволокой. Но самое интересное что результата и так нет. Но почему??((
|
|
|
|
|
2.7.2018, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Боже какая мякотка)
|
|
|
|
|
2.7.2018, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Вот такой трв. Но где взять принцип и описание работы?...
|
|
|
|
|
2.7.2018, 17:39
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
там же все нарисовано.. дырка нумер шесть это уравнивающая линия. разгружает шток клапана от перепада. дырка нумер пять это обычная измерительная дырка трв.
|
|
|
|
|
2.7.2018, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(LordN @ 2.7.2018, 17:39) там же все нарисовано.. дырка нумер шесть это уравнивающая линия. разгружает шток клапана от перепада. дырка нумер пять это обычная измерительная дырка трв. А для чего нужна обычная измерительная дырка трв?) Уравнивающая понял для чего. Вот мембрана при нагревании расширяется давя на регулирующую дюзу. Дюза давит на тарелку с пружиной номер 8. А дальше как не пойму. Я даже не пойму основной шток вниз же на открытие идёт? За счет того что тарлека с пружиной давят на него сверху? Ход там маленький совсем тогда получается? Миллиметр-два? И всё таки почему подвязав шток дюзы проволокой я не увидел увеличения давления???
|
|
|
|
|
2.7.2018, 19:12
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
работа трв это П-регулятор температуры перегрева газа. это азы. про них много есть в учебниках. там много букв, но довольно понятно. перегрев это разность меж темп.кипения и его темп.газа на выходе из т/о то что над мембраной - темп.газа то что под ней - темп.кипения
можно конечно взять кипение до т/о, но тогда будет погрешность разности температур на потери в т/о
|
|
|
|
|
2.7.2018, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
ДжонВ Все правильно сделал. Теперь покрась это ТРВ в зеленую краску и выброси в траву, чтобы никто не нашел.
|
|
|
|
|
2.7.2018, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(airwave @ 2.7.2018, 19:41) ДжонВ Все правильно сделал. Теперь покрась это ТРВ в зеленую краску и выброси в траву, чтобы никто не нашел. Когда на операционные залы останавливаются в жару холодильные машины, а запчасть под заказ до сентября , то даже покраска в зеленый цвет может помоч. Понимаю проволочкой иглу трв покрутить смешно. Но не раз так делали и до замены деталей машины прорабатывали без проблем. Но тут что то пошло не так и проволочка не помогает))
|
|
|
|
|
2.7.2018, 20:22
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
там ломаться особо нечему кроме голов, которую можно свернуть. головы у этих трв д.б. в доступе в любом магазине.все остальное простое как три капейки.
|
|
|
|
|
2.7.2018, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(LordN @ 2.7.2018, 20:22) там ломаться особо нечему кроме голов, которую можно свернуть. головы у этих трв д.б. в доступе в любом магазине.все остальное простое как три капейки. У нас нет голов. Есть для ТЕ5 но они сказали не подходят. Голы это кстати термостатич элемент?
|
|
|
|
|
2.7.2018, 20:40
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
ну да. сверху - значит голова. надо взять да посмотреть самому, мало ли кто что скажет.
|
|
|
|
|
2.7.2018, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(LordN @ 2.7.2018, 20:40) ну да. сверху - значит голова. надо взять да посмотреть самому, мало ли кто что скажет. так почему когда я принудительно привязал дюзу головы, сделав её открытой, давление не выросло?)) и этот шток в данном трв ходит на открытие вниз или вверх (обвёл её красным). И для чего нужен штуцер для внешнего пилота?))
|
|
|
|
|
2.7.2018, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
А вместо ТРВ впаять ЭРВ не судьба?
|
|
|
|
|
3.7.2018, 6:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(airwave @ 2.7.2018, 21:11) А вместо ТРВ впаять ЭРВ не судьба? лучше расскажите в какую сторону движется основной шток при нагреве термобаллона. По логике должен идти вверх, но по рисунку все пружины давят вниз.
|
|
|
|
|
3.7.2018, 6:54
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
https://youtu.be/-I_8MleCPGU+ думаю что если порыть ютуб, то наверняка найдётся видео и про пилотный ТРВ. пилотный от обычного отличается только тем, что приводом обычного является мембрана, а приводом пилотного - рабочая среда. в данном случае - фреон. которая управляется посредством все той же мембраны. эдакий хитрый редуктор или преобразователь.
|
|
|
|
|
3.7.2018, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(LordN @ 3.7.2018, 6:54) я ещё вчера данное видео смотрел, весь интернет перерыл, на сайте данфосс также хорошая анимация работы разного типа ТРВ, но блин именно PHTZ нет там. Но с обычными мне всё понятно. А с этим нет (
Сообщение отредактировал JohnV - 3.7.2018, 7:08
|
|
|
|
|
3.7.2018, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
всё разобрался, нашёл инструкцию даже на русском.
|
|
|
|
|
3.7.2018, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Да уж... С 2010 года зарегистрирован на авоке, а до сих пор как работает пилотный трв не знает... Сплитушник?
|
|
|
|
|
4.7.2018, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Подскажите, а какой ход у штока вставки трв? На сколько мм даёт это расширение сужение термо балона?
|
|
|
|
|
4.7.2018, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Есть хорошая поговорка - "Не лезь в нормально работающий механизм - сломаешь!". Так и тут. При нормальной заправке данный вентиль нормально работает. И работа его, в принципе, ничем не отличается от работы простого ТРВ.
Сообщение отредактировал SSA - 4.7.2018, 12:28
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
4.7.2018, 12:40
|
Guest Forum
|
+100 . Прежде чем ломать , следует убедится все ли нормально с заправкой, измерив перегрев и пр. Была одна проблема, стало две.
|
|
|
|
|
4.7.2018, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(crm00168 @ 4.7.2018, 12:40) +100 . Прежде чем ломать , следует убедится все ли нормально с заправкой, измерив перегрев и пр. Была одна проблема, стало две. Вы не зная что делалось на оборудовании ставите диагноз. С заправкой всё впорядке это в первуюочередь проверялось. Конкретно не работает термобаллон и чтобы был какой то резерв нужна информация чтобы вручную открыть трв. В частности интересует ход штока в миллиметрах при нагреве/остывании трв Цитата(crm00168 @ 4.7.2018, 12:40) +100 . Прежде чем ломать , следует убедится все ли нормально с заправкой, измерив перегрев и пр. Была одна проблема, стало две. Нормально работающая это при огромном перегреве называется у вас? У меня нет. С этого и началось всё.
|
|
|
|
|
4.7.2018, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Как в анекдоте, беда одна не приходит, сначала х.. не стоял, а теперь еще и ноги отрезали
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
4.7.2018, 13:32
|
Guest Forum
|
Цитата(JohnV @ 4.7.2018, 13:05) Вы не зная что делалось на оборудовании ставите диагноз. С заправкой всё впорядке это в первуюочередь проверялось. Конкретно не работает термобаллон и чтобы был какой то резерв нужна информация чтобы вручную открыть трв. В частности интересует ход штока в миллиметрах при нагреве/остывании трв
Нормально работающая это при огромном перегреве называется у вас? У меня нет. С этого и началось всё. Если неправильно понял, тады пардон.
|
|
|
|
|
4.7.2018, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Опаньки! Исчё и фсе кругом виноваты...
|
|
|
|
|
4.7.2018, 14:34
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(JohnV @ 4.7.2018, 17:05) Вы не зная что делалось на оборудовании ставите диагноз. С заправкой всё впорядке это в первуюочередь проверялось. Конкретно не работает термобаллон и чтобы был какой то резерв нужна информация чтобы вручную открыть трв. В частности интересует ход штока в миллиметрах при нагреве/остывании трв
Нормально работающая это при огромном перегреве называется у вас? У меня нет. С этого и началось всё. я бы не рискнул так делать
|
|
|
|
|
4.7.2018, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
ЭРВ рулит ТРВ в топку
|
|
|
|
|
6.7.2018, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Поменяли голову и всё стало отлично
|
|
|
|
|
6.7.2018, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
|
Лучший ремонт ТРВ это замена. Еще раз подтвердилось.
|
|
|
|
|
6.7.2018, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(JohnV @ 6.7.2018, 13:34) Поменяли голову и всё стало отлично Ну, да, сначала сломали, потом - поменяли.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)