> Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий, Кузнецова А.Е.
OlgaO
сообщение 18.11.2006, 16:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Кузнецова А.Е.
Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий.


Страницы идут в такой последовательности: обложка, 22-26, 70-73, 120-125, 198, 199. На мой взгляд - это самое нужное для работы.
Надеюсь, что ругать за качество сильно не будете, как смогли, уж не обессудьте. Книга сильно потертая, досталась по наследству от коллеги.
Размер 2,8 мб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kuznetcova_parts.rar ( 2,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3272
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 4.7.2008, 16:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Вот вся Кузнецова А.Е.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Кузнецова.djvu ( 1,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7045
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SNinaF
сообщение 17.6.2011, 10:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.2.2011
Пользователь №: 95896



ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 5.9.2013, 13:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Здравствуйте! В данной книге (стр.23) написано:
Необходимый напор в самой наружной водопроводной сети у расчётного гидранта Нс: Нс=Нсв+hг.к+z ,
где Нсв- свободный напор на уровне поверхности земли (10,0 м);
z- геометрическая высота подъёма воды ;
hг.к - потери давления в пожарной колонке .
Далее написано, что при расчёте наружных водопроводных сетей у наиболее невыгодно расположенного гидранта необходимо принимать напор не менее 17,5 м.
Полный расчётный напор пожарных насосов (см. стр.62):Н=Нсв+hн+zн+hвс+zвс,
где Нсв - свободный напор в водопроводной сети у расчётного гидранта, равный при водопроводе низкого давления 17,5 м?
Так Нсв равен 10 м или 17,5?

Сообщение отредактировал togus - 5.9.2013, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wmenul
сообщение 29.10.2019, 15:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.11.2017
Пользователь №: 331335



В книге Кузнецовой опечаток до дури, и рукава для стендера д66 мм, сейчас с д80 только продаются. А свеженькое, новенькое может кто посоветует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 12:22