Доброго всем дня! Имеется однотрубная система отопления общественного здания, режим 90-70. На нее необходимо посадить двухтрубку. Схема в приложении, прошу обсудить
|
|
|
|
|
|
Ответов
(1 - 11)
|
24.1.2019, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
|
Цитата(pavel1111 @ 24.1.2019, 8:35) Доброго всем дня! Имеется однотрубная система отопления общественного здания, режим 90-70. На нее необходимо посадить двухтрубку. Схема в приложении, прошу обсудить На схеме уточните присоединение узла 2 к теплосети и необходимость подмеса, если действительно все как на схеме. Что - то вопросы темы напоминают интересы студента ГПС....
Сообщение отредактировал KGP1 - 24.1.2019, 11:18
|
|
|
|
|
24.1.2019, 11:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(KGP1 @ 24.1.2019, 11:17) Что - то вопросы темы напоминают интересы студента ГПС.... Вопросы? У кого?
|
|
|
|
|
24.1.2019, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127
|
Цитата(pavel1111 @ 24.1.2019, 9:35) Доброго всем дня! Имеется однотрубная система отопления общественного здания, режим 90-70. На нее необходимо посадить двухтрубку. Схема в приложении, прошу обсудить Вам бы подмес поставить после насоса и обратный клапан развернуть(жидкость течет в направлении белой стрелки), иначе у вас система решает задачу - дать поменьше тепла на отопление, и побольше заплатить штрафов, т.к. Т1 идет через перемычку на ввод Т2.
|
|
|
|
|
24.1.2019, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
|
Цитата(tiptop @ 24.1.2019, 11:43) Вопросы? У кого? Читай тему сначала. Пардон, "земеля", и повнимательнее в темах, плз.
Сообщение отредактировал KGP1 - 24.1.2019, 13:14
|
|
|
|
|
24.1.2019, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 18.12.2017
Пользователь №: 333812
|
Цитата(KGP1 @ 24.1.2019, 11:17) На схеме уточните присоединение узла 2 к теплосети и необходимость подмеса, если действительно все как на схеме.
Что - то вопросы темы напоминают интересы студента ГПС.... Узел 2: перед насосом и после - отключающие устройства. Подмес неободим для создания температурного режима ниже, чем в основной сети
|
|
|
|
|
24.1.2019, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
|
Цитата(pavel1111 @ 24.1.2019, 13:13) Узел 2: перед насосом и после - отключающие устройства. Подмес необходим для создания температурного режима ниже, чем в основной сети "Да, как все запущено"(С )...
|
|
|
|
|
24.1.2019, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 18.12.2017
Пользователь №: 333812
|
Цитата(koozhahka @ 24.1.2019, 12:24) Вам бы подмес поставить после насоса и обратный клапан развернуть(жидкость течет в направлении белой стрелки), иначе у вас система решает задачу - дать поменьше тепла на отопление, и побольше заплатить штрафов, т.к. Т1 идет через перемычку на ввод Т2. На счет подмеса после насоса - согласен, но зачем разворачивать обратный клапан? И Т1 не связан с Т2. Система запитана только на Т1 Цитата(KGP1 @ 24.1.2019, 13:20) "Да, как все запущено"(С )... Прошу уточнить ваш ответ....
|
|
|
|
|
24.1.2019, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779
|
Цитата(pavel1111 @ 24.1.2019, 13:13) Узел 2: перед насосом и после - отключающие устройства. Подмес неободим для создания температурного режима ниже, чем в основной сети Перед вижу, а вот после насоса ничего не вижу Подмес в этой схеме не работает, в систему отопления пойдет температура T1 ну или подмес будет происходить в месте врезки этих труб в Т1 - извращение, не прогнозируемое короче говоря. В общем подмес закрыть, расход можно на обратке регулировать. А если нормально хочется - то выкинуть и сделать новый узел с подключением к Т1 и Т2. Ну и сама схема... трубы и фильтр "реалистично" нарисованы, остальное оборудование схематично, мне не понятно зачем так
|
|
|
|
|
24.1.2019, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(KGP1 @ 24.1.2019, 13:11) Читай тему сначала. А какие, и в правду вопросы у ТС в начале? Цитата(pavel1111 @ 24.1.2019, 8:35) Имеется однотрубная система отопления общественного здания, режим 90-70. На нее необходимо посадить двухтрубку. Схема в приложении, прошу обсудить Почему-то ТС уверен, что следует обсуждать на Форуме любые ненаучные фантазии, по которым он собственного мнения не имеет и вопросов, соответственно, не задаёт. Кроме того, вопреки Правилам Форума ТС открыл уже 2-ю тему по пресловутой СО - вот его 1-я тема с описанием этой СО. И в той теме уже принимали участие и Вы и ув. tiptopИ, судя по той теме, ТС скорее неопытный эксплуатационник, а не студент. Наверное, по воле руководства занимается проектированием, не имея никакой теоретической базы.
|
|
|
|
|
25.1.2019, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127
|
Цитата(pavel1111 @ 24.1.2019, 14:44) На счет подмеса после насоса - согласен, но зачем разворачивать обратный клапан? И Т1 не связан с Т2. Система запитана только на Т1
Прошу уточнить ваш ответ.... Если вы подмес переместите после насоса в том виде что на схеме, то вода после насоса будет утыкаться в закрытый обратный клапан(жидкость течет в направлении белой стрелки), и в подмес не пойдет, и регулировать температуру подачи таким образом вы не сможете. Насчет Т2 я решил что на чертеже неточность, и если он в схеме циркуляции не учавствует, я бы его и изображать не стал. Еще мне интересно, то что изображено на схеме - это то как сейчас, или это задумка?
Сообщение отредактировал koozhahka - 25.1.2019, 11:15
|
|
|
|
|
28.1.2019, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 18.12.2017
Пользователь №: 333812
|
Цитата(koozhahka @ 25.1.2019, 11:11) Если вы подмес переместите после насоса в том виде что на схеме, то вода после насоса будет утыкаться в закрытый обратный клапан(жидкость течет в направлении белой стрелки), и в подмес не пойдет, и регулировать температуру подачи таким образом вы не сможете. Насчет Т2 я решил что на чертеже неточность, и если он в схеме циркуляции не учавствует, я бы его и изображать не стал. Еще мне интересно, то что изображено на схеме - это то как сейчас, или это задумка? Это задумка. Про направление обратного клапана согласен, нужно повернуть
|
|
|
|
|
|