сообщение 8.10.2020, 9:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476



Уже предвкушаю, как меня отправляют читать форум, но я, по-моему, прочитал здесь по теме всё. И ответа не нашел. А вопрос мой простой - объясните мне, пожалуйста, что такое ВОЗДУХОСБОРНИК на наружных сетях водоснабжения? По 31 СП я понял, что это патрубок 200-500мм, который равен диаметру магистральной трубы. Если я ставлю тройник диаметром 300х300, могу ли я считать отросток, направленный в сторону вантуза, тем самым воздухосборником? Или же нужно обязательно сверху на фланцы сажать сначала патрубок диаметром 300 и высотой 200-500мм? Как после него прийти к вантузу диаметром 50мм?? в несколько переходов? В таком случае в месте установки вантуза надо будет занижать профиль чуть ли не на метр, а то и больше. Это надо перелопатить половину профиля тогда и конкретно увеличить земляные работы.
Я сам принял решение такое: отвод 300х300, сверху заглушка 300, в ней сваркой сделать отверстие 50мм в которое вварить патрубок диаметром 50мм, а обратный его конец приварить к фланцу 50мм и соединить с задвижкой и далее с вантузом аналогичных диаметров. Но сомневаюсь, пройдет ли такое в экспертизе - это раз. И два - будет ли такая система работоспособна?
Буду признателен за помощь!

Прикрепляю схему того, что выше описал. На размеры внимания не обращайте, они не все точные и некоторые не выдерживают нормы.
Прикрепленный файл  Камера_вантуз.pdf ( 18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.10.2020, 10:09
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Сергей Автокадов @ 8.10.2020, 9:19) *
Уже предвкушаю, как меня отправляют читать форум, но я, по-моему, прочитал здесь по теме всё. И ответа не нашел. А вопрос мой простой - объясните мне, пожалуйста, что такое ВОЗДУХОСБОРНИК на наружных сетях водоснабжения? По 31 СП я понял, что это патрубок 200-500мм, который равен диаметру магистральной трубы. Если я ставлю тройник диаметром 300х300, могу ли я считать отросток, направленный в сторону вантуза, тем самым воздухосборником? Или же нужно обязательно сверху на фланцы сажать сначала патрубок диаметром 300 и высотой 200-500мм? Как после него прийти к вантузу диаметром 50мм?? в несколько переходов? В таком случае в месте установки вантуза надо будет занижать профиль чуть ли не на метр, а то и больше. Это надо перелопатить половину профиля тогда и конкретно увеличить земляные работы.
Я сам принял решение такое: отвод 300х300, сверху заглушка 300, в ней сваркой сделать отверстие 50мм в которое вварить патрубок диаметром 50мм, а обратный его конец приварить к фланцу 50мм и соединить с задвижкой и далее с вантузом аналогичных диаметров. Но сомневаюсь, пройдет ли такое в экспертизе - это раз. И два - будет ли такая система работоспособна?
Буду признателен за помощь!

Прикрепляю схему того, что выше описал. На размеры внимания не обращайте, они не все точные и некоторые не выдерживают нормы.
Прикрепленный файл  Камера_вантуз.pdf ( 18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104

Не все сообщение понял, но не нужно ничего изобретать. ТПР 901-09-11.84, альбом 2, лист 10. Есть узел с размерами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Автокадов
сообщение 8.10.2020, 10:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476



Цитата(Dmitry_vk @ 8.10.2020, 10:09) *
Не все сообщение понял, но не нужно ничего изобретать. ТПР 901-09-11.84, альбом 2, лист 10. Есть узел с размерами.


Дмитрий, спасибо большое. Я так понял, что расстояние h1 в этом узле (отросток тройника в сторону вантуза) и принимают как воздухосборник. А над ним размер 150мм это и есть патрубок диаметром равным диаметру вантуза. В общем это то, что я и начертил, но почему-то оно моему ПТО не понравилось. Ткну им этот узел из ТПР, еще раз спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.10.2020, 13:14
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Фланец-то уж не надо на тройник приваривать. Хоть 100 мм патрубок заложите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 8.10.2020, 13:44
Сообщение #5


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dmitry_vk @ 8.10.2020, 10:09) *
Не все сообщение понял, но не нужно ничего изобретать. ТПР 901-09-11.84, альбом 2, лист 10. Есть узел с размерами.

Дим, смотри чего нашла smile.gif)

Прикрепленный файл  Камера_вантуз.JPG ( 88,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.10.2020, 15:20
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ViC @ 8.10.2020, 13:44) *
Дим, смотри чего нашла smile.gif)

Кто ищет, тот всегда найдет wink.gif
Было время.
Вантуз к перекрытию приближен не по фэншую.

Цитата(Сергей Автокадов @ 8.10.2020, 10:35) *
но почему-то оно моему ПТО не понравилось.

Дело может и не в узле.
Может, душа у кого требует конфет или цветов, или просто внимания)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 8.10.2020, 16:11
Сообщение #7


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dmitry_vk @ 8.10.2020, 15:20) *
Кто ищет, тот всегда найдет wink.gif
Было время.
Вантуз к перекрытию приближен не по фэншую.

Да, тоже заметила, что не по фэншую к перекрытию. Но, зазор есть))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:14