slash
сообщение 30.11.2016, 13:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.8.2016
Пользователь №: 302822



доброе время суток
помогите пожалуйста рассчитать потери на участке паропровода диаметр 108/4 температура160 градусов утеплитель минвата 5см старая обмотанная оцинковкой, температура воздуха среднегодовая 2,8 градуса, труба наружной прокладки на опорах до 5метров, без возврата конденсата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slash
сообщение 26.12.2016, 11:32
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.8.2016
Пользователь №: 302822



dry.gif неужели нет специалистов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 26.12.2016, 12:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



1 метр
50 мм винвата
+2,8 гр.С
ветер 10 м/с
Ду 100
пар 5 бар изб.

При непрерывной работе
0.122133 кг/ч
70.7477 кВт

При разогреве: 0.382132 кг/10 мин.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 19:16