olg2004
сообщение 5.4.2006, 4:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Собственно говоря давно уже лень монтировать щиты с кучей релюх. Да и при наличии двухи более реле времени в схеме автоматики использование логичесского контроллера (скорее даже свободно програмируемого реле) экономически оправдано. Хотелось бы поделится некоторым опытом да и задать несколько вопросов. Возможно даже узнать о альтернативном оборудовании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
21 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.4.2006, 10:24
Сообщение #2





Guest Forum






ну и? спрашивай чего хотел... контроллеров немеряно... в принципе - все везде одинаково... выбирать надо согласно поставленным задачам...

самые простые - сименсовские LOGO и шнайдеровские ZELIO... самый универсальный - TAC-овская XENTA.

на что надо обращать внимание - на объем памяти - он ограничивает колличество логических элементов в схеме... ну или линий в случае лестничных диаграмм...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 5.4.2006, 15:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Unitronics - более универсальный, имеит встроенную HMI панель.
поддерживает сети общего назначения Ethernet, промышленные, технологии GSM/GPRS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 5.4.2006, 16:02
Сообщение #4


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



стоп, стоп. может, не надо в дебри...
xenta, unitronics - это уже СПК (своб.-прог. контроллеры), а не СПР (своб.-прог. реле),
и они ни по возможностям, ни по стоимости, ни по сложности написания программ не сравнятся
с LOGO, ZELIO, ALPHA и пр.
LOGO (имхо, это название уже стало нарицательным), так LOGO...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 5.4.2006, 16:21
Сообщение #5





Guest Forum






Ну и я добавлю реле EASY от Moeller.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.4.2006, 16:40
Сообщение #6





Guest Forum






ну вот и пообщались... biggrin.gif так чё нужно-то было? уж давно простые реле удобнее менять на LOGO, ZELIO, EASY, ALPHA и иже с ними... это дает возможность задавать алгоритм работы... я, к примеру, использую их для контроля уровня - удобнее чем просто реле уровня, шнайдеровские некоторые модели имеют аналоговые входа, иногда и аналоговый датчик можно подоткнуть... в случае нужды...

кабелечки и софт желательно иметь на все существующие модели разных производителей - очень удобно при выборе нужного дивайса - выбираешь по функциональным возможностям, а не привязан к одному производителю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.4.2006, 11:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Просьба номер один:

1. Есть у кого Logo Soft Comfort v1, и апгрейт до v3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_daco_*
сообщение 21.4.2006, 18:27
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Apr 20 2006, 12:33 )
Просьба номер один:

1. Есть у кого Logo Soft Comfort v1, и апгрейт до v3?

Есть LSC V4 и Update LSC v4. Подойдёт?

Добавлено - 19:31
Цитата(daco @ Apr 21 2006, 19:27 )
Цитата(olg2004 @ Apr 20 2006, 12:33 )
Просьба номер один:

1. Есть у кого Logo Soft Comfort v1, и апгрейт до v3?

Есть LSC V4 и Update LSC v4. Подойдёт?

wink.gif Нашол LOGO!Soft_Comfort_V5.0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 21.4.2006, 21:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Проблема в том что апдейт до 4 и 5 у мення есть. Поставляет сименс бесплатно. но нужно что-то апдейтить а именно 1 версию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_daco_*
сообщение 22.4.2006, 3:38
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Apr 21 2006, 22:24 )
Проблема в том что апдейт до 4 и 5 у мення есть. Поставляет сименс бесплатно. но нужно что-то апдейтить а именно 1 версию.

можно ставить сразу 4-ую версию, а потом апдейтить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 22.4.2006, 9:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
можно ставить сразу 4-ую версию, а потом апдейтить


Выложишь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_daco_*
сообщение 22.4.2006, 11:30
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Apr 22 2006, 10:21 )
Цитата
можно ставить сразу 4-ую версию, а потом апдейтить


Выложишь?

huh.gif 31.6 Mb куда выложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.4.2006, 11:43
Сообщение #13





Guest Forum






Дык, сюда... Народ расхватает... По нынешним временам это не размер... Разбей RAR-ом на 3 кусочка - будет все Ок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 24.4.2007, 11:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Игорь Борисов @ Apr 22 2006, 12:43 )
Дык, сюда... Народ расхватает... По нынешним временам это не размер... Разбей RAR-ом на 3 кусочка - будет все Ок.

Дык иди семеновский сайт и качай, если теде не обьем.

Добавлено - 12:44
Цитата(Игорь Борисов @ Apr 22 2006, 12:43 )
Дык, сюда... Народ расхватает... По нынешним временам это не размер... Разбей RAR-ом на 3 кусочка - будет все Ок.

Дык иди семеновский сайт и качай, если теде не обьем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 24.4.2007, 12:35
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ Apr 5 2006, 17:40 )
шнайдеровские некоторые модели имеют аналоговые входа, иногда и аналоговый датчик можно подоткнуть... в случае нужды...

Раньше были только на 0...10В, теперь есть аналоговый модуль расширения I/O для Zelio Logic на 4...20 мА.
________________________________________________________________________________
________
Софт можно скачать здесь: http://www.telemecanique.com/en/products/i...t_zeliosoft.htm
И вообще данный ресурс рекомендую тем, у кого вопросы по документации на продукцию ШЭ, но там все на англ. или французском.

На русском (но не самое последнее и не так много) http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=3223 (листать вниз)

Если кому-то нужна дополн. документация, пишите. У меня есть мануалы (User Guide), ответы тех. поддержки (=решения, как то - подробное описание подключение Zelio Logic к HMI или как сделать апдейт firmware) и не только.

Сообщение отредактировал Igor Filkov - 24.4.2007, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 24.4.2007, 13:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Igor Filkov
Может подскажете, зачем Шнайдел ввел в Zelio Soft FBD блоки serial port in и serial port out, не могу придумать для них разумного применения. Если бы можно было сменить адрес слэйва в их странном протоколе еще можно было бы подумать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 24.4.2007, 15:10
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(AlexG @ Apr 24 2007, 14:45 )
Igor Filkov
Может подскажете, зачем Шнайдел ввел в Zelio Soft FBD блоки serial port in и serial port out, не могу придумать для них разумного применения. Если бы можно было сменить адрес слэйва в их странном протоколе еще можно было бы подумать...

Навскидку я не знаю, посмотрю в Чт на работе (завтра у нас выходной) или в Сб-Вск. Сорри.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 6.5.2007, 18:27
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Igor Filkov @ 24.4.2007, 16:10) *
Навскидку я не знаю, посмотрю в Чт на работе (завтра у нас выходной) или в Сб-Вск. Сорри.


Извиняюсь за нарушение правил, никак не могу достучатся в личку и на мыло 'Igor Filkov' bang.gif
поэтому тут прямо... unsure.gif Игорь! Мое мыло bcds@hydroint.ru - высылай туда доки! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 7.5.2007, 11:06
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 6.5.2007, 18:27) *
Извиняюсь за нарушение правил, никак не могу достучатся в личку и на мыло 'Igor Filkov' bang.gif
поэтому тут прямо... unsure.gif Игорь! Мое мыло bcds@hydroint.ru - высылай туда доки! bestbook.gif

Выслано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Old_*
сообщение 8.5.2007, 12:29
Сообщение #20





Guest Forum






берите Mitsubishi.там все просто и понятно.сам сделал кучу котельных на них.работают до сих пор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 8.5.2007, 15:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Я Moeller использую. Реле как реле, свою задачу выполняют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 8.5.2007, 17:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Я Moeller использую. Реле как реле, свою задачу выполняют.

Какие решения у Вас имеются? Делитесь опытом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 8.5.2007, 18:45
Сообщение #23





Guest Forum






Практически - они все одинаковы по своим возможностям... Видно есть между фирмами договоренность в их ограничении, дабы можно было продавать по-дороже промышленные контроллеры... Вот посмотрите - раньше возможности были ограниченны... кучка дискретных\аналоговых (0-10в) входов и релейные выхода... Потом рррраз! у всех появились расширяемые серии... причем у всех практически одновременно.... рррраз, и появились расширения под 0-20мА, температурные датчики... потом все вместе предьявили модбас-расширение... потом езернет... сейчас пошла волна блютуза... но! НО! никто особенно не расширяет объем памяти... не вмещается программка - или напрягай мозг как уменьшить или бери промышленную серию. Так что тут предпочтение можно отдавать тока удобству софта и внешнему виду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.5.2007, 19:09
Сообщение #24





Guest Forum






Ставил LOGO! - долго пользовал, с 2001 года - нравилось. Единственный минус - за два-три года контакты изнашиваются - и Лого идет под замену. Информация от эксплуатации, сам не менял. Памяти хватало всегда, взрослый контроллер ни разу не понадобился.
Сейчас заставляют ставить GE Fanuc - стоит дороже, сложнее программируется. По ощущениям - аналог во всем, кроме цены и удобства заливки.
Софта удобнее, чем LogoSoft, не видел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 8.5.2007, 19:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Какие решения у Вас имеются? Делитесь опытом


Да фигня разная типа недельного переключения и защиты насосов, управление приточной установкой с электрокалорифером. Т.е. те задачи, где возможно обойтись релейной логикой. Кстате иногда для особо бюджетных случаев я все на релюшках и собираю - это некая гимнастика для моего развращенного FBD и CFC ума laugh.gif и расслабленных стандартными наработками мозгов монтажника laugh.gif

Программы для проектов подобного уровня пишутся минут за 30.

Цитата
Практически - они все одинаковы по своим возможностям... Видно есть между фирмами договоренность в их ограничении, дабы можно было продавать по-дороже промышленные контроллеры... Вот посмотрите - раньше возможности были ограниченны... кучка дискретных\аналоговых (0-10в) входов и релейные выхода... Потом рррраз! у всех появились расширяемые серии... причем у всех практически одновременно.... рррраз, и появились расширения под 0-20мА, температурные датчики... потом все вместе предьявили модбас-расширение... потом езернет... сейчас пошла волна блютуза... но! НО! никто особенно не расширяет объем памяти... не вмещается программка - или напрягай мозг как уменьшить или бери промышленную серию. Так что тут предпочтение можно отдавать тока удобству софта и внешнему виду...


Вы знаете, по крайней мере у Moeller ничего подобного не появилось. У них появилось только Easy с CoDeSys на борту, Ethernet'om и CAN'ом с возможностью расширения. Там и не пахнет 4-20 мА, Modbus'om и входами для датчиков температуры. Ну а цена заставляет смотреть в сторону функциональных аналогов, например ПЛК100/150 от Овен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergeykov
сообщение 15.5.2007, 5:50
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.5.2007
Из: Барнаул
Пользователь №: 7591



Цитата(Abysmo @ 8.5.2007, 12:37) *
Я Moeller использую. Реле как реле, свою задачу выполняют.
Не подскажете где можно подробнее почитать про эти реле Moeller. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 15.5.2007, 9:19
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



http://www.moeller.net/en/industry/switchg.../easy/index.jsp
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergeykov
сообщение 15.5.2007, 10:05
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.5.2007
Из: Барнаул
Пользователь №: 7591



to Abysmo
Спасибо. Ща посмотрим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 15.5.2007, 13:13
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(BUFF @ 8.5.2007, 20:09) *
Ставил LOGO! - долго пользовал, с 2001 года - нравилось. Единственный минус - за два-три года контакты изнашиваются - и Лого идет под замену. Информация от эксплуатации, сам не менял. Памяти хватало всегда, взрослый контроллер ни разу не понадобился.
Сейчас заставляют ставить GE Fanuc - стоит дороже, сложнее программируется. По ощущениям - аналог во всем, кроме цены и удобства заливки.
Софта удобнее, чем LogoSoft, не видел...


Согласен полностью. Вообще дружественнее Siemenовского софта еще не встречал. Учился программировать разбирая готовые задачи. rolleyes.gif Овену mad.gif бы пример с них брать, хрен перелезешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.5.2007, 8:31
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(HasBolla @ 15.5.2007, 14:13) *
Согласен полностью. Вообще дружественнее Siemenовского софта еще не встречал. Учился программировать разбирая готовые задачи. rolleyes.gif Овену mad.gif бы пример с них брать, хрен перелезешь.


Мицубишный и Шнайдеровский (Кроузетовский) получше... но Сименсовский тоже не плох...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

21 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 13:23