Цитата(sasdrow @ 7.5.2020, 20:27)
Добрый день. Обмерзает внутренний блок кондиционера установленного в помещении для охлаждения свежего среза цветов.
Кондиционер марки Kraft KF-MKS12, во внешний блок устанавливал зимний комплект "Снегирь", его же подключил от китайского контролера, контроллер работает штатно, отключает-выключает. С января по май работал без нарекай. В середине апреля вынужден был отключить не несколько дней. После запустил в штатном режиме, но упустил один момент, не открыл шторку кондиционера, через пару дней внутренний блок потек. Обнаружил на испарителе большой слой льда. Оставил оттаивать на 6 часов. После запустил снова, увидевшись, что шторка открыта. На 3й день снова образовался лед на испарите. Повторил процедуру оттайки. Прошло два дня лед тут как тут. В чем может быть причина? Как устранить?
Непонятно, что за китайский контроллер и как он работает.
Может обрезать и из-за высокой влажности от цветов.