Добрый день коллеги! Недавно получил замечания от заказчика чрезвычайно интересного содержания.
В проекте предусмотрел стандартный пароводяной теплообменник, обвязал его как положено с показывающими приборами на каждой стороне, отключающей арматурой и предохранительным клапаном на подаче нагреваемой среды.
Однако замечание пришло откуда не ждали - этот клапан им, собственно, и не понравился. Они хотят его убрать, обосновывая это тем, что:
1. Это якобы не тепловой пункт и нормы на них и тепловые сети не распространяются. Что является правдой - теплообменник для нагрева воды на технологические нужды.
2. Мы всегда так работали. Фото существующего теплообменнка прилагаю, на нем видно, что по линии нагреваемой воды (зеленые трубы) предохранительный клапан отсутствует.
IMG_20200907_133422.jpg ( 5,57 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 23Но что-то мне подсказывает, что так делать нельзя, не случайно нормы нормируют нам, что в случае возможного превышения давления требуется устанавливать клапан. А превыситься давление может без проблем - в случае остановки воды, она вскипит. Не подскажете нормы, которые нормируют установку клапана. Ибо то, что я смотрю либо устарело, либо не распространяются на данный объект.