> Лючки для замеров воздуха ЛП, Привязка на чертежах
пара
сообщение 26.6.2018, 8:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Добрый день.
Подскажите пожалуйста, кто то делает привязку лючков для замеров воздуха ЛП на чертежах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.6.2018, 9:19
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Кто-то делает.
По вопросу и ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.6.2018, 9:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



См. прилож. Г в ГОСТ 21.602-2016 - привязка не регламентируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.6.2018, 9:26
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Однако, чтобы не иметь краснеющие уши в результате высказываний "Кто в ЭТО сечение вогнал питометрический лючок", выбрать верный участок не будет лишним.
Если, конечно, не ставится цель просто использовать материалы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 26.6.2018, 10:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



На согласовании проекта нам выставили данное замечание. Оформляли по ГОСТ 21.602, показывали места установки без привязки. Может пропустила какой то документ, где указано, что конкретное местоположение лючка устанавливается на стадии пусконаладки? По уму вроде надо бы давать привязку. Сами недавно столкнулись с такой ситуацией, при замерах на неправильно установленном лючке не смогли получить достоверные результаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.6.2018, 10:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(пара @ 26.6.2018, 10:24) *
На согласовании проекта нам выставили данное замечание.

Замечание м.б. правомерным только при указании норм (наименование, пункт), которые нарушены. Ещё нужно смотреть Задание на проектирование - там Заказчик имеет право выставить собственные требования, ужесточающие действующие нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 27.6.2018, 11:36
Сообщение #7


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Привязку не встречал, формально делать надо на основании ГОСТ 12.3.018-79
ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний, там указаны требования к мерным сечениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.6.2018, 12:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(alem @ 27.6.2018, 11:36) *
Привязку не встречал, формально делать надо на основании ГОСТ 12.3.018-79
ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний, там указаны требования к мерным сечениям.

Честно говоря, я не вижу даже формального требования/указания по привязке в этом ГОСТе. Просто, более, чем актуальным, становится понимание проектировщиком целей установки ЛП, а также это замечание
Цитата(Skaramush @ 26.6.2018, 9:26) *
Однако, чтобы не иметь краснеющие уши в результате высказываний "Кто в ЭТО сечение вогнал питометрический лючок", выбрать верный участок не будет лишним.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 27.6.2018, 17:33
Сообщение #9


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(ИОВ @ 27.6.2018, 13:07) *
Честно говоря, я не вижу


Вы исходите из того, что должно быть явное указание.

Я из задачи и общетехнических соображений.

Конечно, я лучше лючок поставлю чем усреднённый проектировщик.

Задачу поставили проектировщику - он может отказаться или не отказываться, если не отказался, то поставить наобум или попытаться поставить правильно. Норматив для выбора мерных сечений есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.6.2018, 18:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(alem @ 27.6.2018, 17:33) *
Вы исходите из того, что должно быть явное указание.

Нет, я исхожу из того, что конкретно привязка ЛП ни в нашем, ни в Вашем ГОСТе не регламентируется. Есть норматив для выбора мерных сечений - вот проектировщик и должен учитывать этот норматив при конструировании воздуховодов и расстановке лючков.
А то можем получить вожделенную привязку без учёта возможности замеров из-за игнорирования норматива по сечениям.
Кстати, это касается не только ЛП, приходилось видеть проекты, в которых нарисованы несколько боковых решёток с регуляторами расхода на самых малых сечениях воздуховодов - без всякого понимания, что и как будет происходить в проходном сечении воздуховода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:58