> Применение черной трубы на сети ГВС
Farid97
сообщение 25.4.2022, 9:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2022
Пользователь №: 401827



Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли требования на запрет использования черной трубы для ГВС в здание Пищеблока, либо есть нормы разрешающие использовать черную трубу для ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 25.4.2022, 9:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Farid97 @ 25.4.2022, 9:23) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли требования на запрет использования черной трубы для ГВС в здание Пищеблока, либо есть нормы разрешающие использовать черную трубу для ГВС.

трубу можете покрасить в любой цвет.
а по материалу смотрите что в паспорте на трубу, там прописывают температуры применения. ну и есть сп30 со сроком службы труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.4.2022, 11:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Farid97 @ 25.4.2022, 9:23) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли требования на запрет использования черной трубы для ГВС в здание Пищеблока, либо есть нормы разрешающие использовать черную трубу для ГВС.

СП30.13330.2020
4.5 Трубы, арматура, оборудование и материалы, санитарно-технические приборы, применяемые при устройстве внутренних систем водоснабжения и водоотведения зданий, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.2801, [1], [2], [4], [5], [11] и настоящего свода правил.
Использование восстановленных и бывших в употреблении материалов, изделий и труб не допускается.
4.6 Трубы, арматура, оборудование и материалы, устройства и технические средства водоподготовки, предназначенные для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны соответствовать [14].
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stago
сообщение 26.4.2022, 20:35
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 276494



Вам тут не о том говорят.
Тоже заморачивался этим вопросом.
СП30.13330.2020:

11.2 Материал труб и соединительных деталей для систем холодного и горячего
водоснабжения следует выбирать на основании технико-экономического и гидравлического
расчетов, коррозионной агрессивности транспортируемой воды, а также условий обеспечения
надежности, долговечности работы трубопроводов и требований к качеству воды. Срок службы
систем водоснабжения при температуре воды 20°С и нормативном давлении должен составлять не
менее 50 лет, а при температуре 75°С и нормативном давлении - не менее 25 лет.


Таким образом, если система ГВС закрытая, т.е. это обычная вода из ХВС, но нагретая с помощью т/о, то в ней очень много кислорода, который разрушает трубу. В условиях закрытых систем ГВС черные трубы вряд ли выдержат более 10 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:09