> Прохождение наружных сетей ВК через подвалы зданий, Нужна нормативная ссылка
Гость_NOV.L_*
сообщение 21.9.2010, 19:36
Сообщение #1





Guest Forum






[font="Arial"][/font]Нужна нормативная ссылка, запрещающая прохождение наружных сетей водопровода и канализации через подвальные помещения зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.9.2010, 23:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Про наличие такого запрета в нормах мне, например, не известно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 22.9.2010, 5:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Вы что имеете ввиду?Транзит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 22.9.2010, 15:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Если вас интересует, я имею в виду транзит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 26.5.2011, 10:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



хочу поднять тему.
Проектирую сети нового жилого квартала в подомсковье.
Хотел сделать разводку наружных сетей в канале, но умные люди насоветовали заку прокладку всех магистралей транзитом через все здания с подключениями в подземных парковках.
При этом данное решения нравится и заку, и архам, и моему главному инженеру...
Взялся за изучение норм, проглядел весь форум и понял, что попал...
Запретов никаких нет.
Максимум что можно притащить - это:
СНиП 2.04.01-85.
"14.28. При прокладке транзитных внутриквартальных сетей водоснабжения по техническим подпольям или подвалам зданий следует предусматривать мероприятия, исключающие силовое взаимодействие трубопроводов с конструкциями зданий."
Но это для подрабатываемых территорий.
ВСН 61-89
"4.3.3. Допускается прокладка труб внутриквартальных сетей водоснабжения через подвал или подполье жилых домов, кроме расположенных в сейсмических районах и (или) на просадочных грунтах. При этом трубы должны быть проложены в кожухе-гильзе.
4.3.12. Присоединение внутренней канализации к участку дворовой канализации, проходящей через здание, должно выполняться только в колодцах, устанавливаемых вне здания."
Но это все для реконструкции и капитального ремонта жилых домов.
МГСН 1.01-99
"10.1.6. Следует предусматривать водопроводные вводы в зданиях преимущественно от городской сети. Исключается прокладка транзитных водопроводных вводов через подвалы зданий."
Но здесь речь именно о транзитных вводах. И плюс у меня Подмосковье.
Неужели нельзя этого избежать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 26.5.2011, 14:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Попробуйте сыграть на том что у сетей и подвалов разные эксплуатирующие организации. Этак сдадут в аренду подвал кому нибудь, а они закроют его на ключ и не пустят туда никого )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 26.5.2011, 14:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Не получится.
У всего поселка один собственник и своя служба эксплуатации.
Для всех сетей предлагается сделать тех. этаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 26.5.2011, 15:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



SAN, а чем Вам не нравится сама идея транзитной прокладки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 26.5.2011, 15:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



а если авария и вся канализация поселка к вам в подвал, а мероприятия предусмотреть это будет затратно. а каналку зарыл в землю и бед не знаешь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 26.5.2011, 15:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



1.Водопровод д350.
У канализации тоже диаметры будут немаленькие.
Плюс не забываем про водосток.
Трубы не вечны.
2. если с водопроводом при перепаде высот играться можно без проблем, то с самотечной канализацией мне это предвидится большой проблемой.
3. Не нравится сама идея подключения всей внутренней канализации внутри здания в магистраль.
Опять же заместо колодцев необходимо предусмотривать ревизии внутри здания.
Через колодцы-то на сети быстрее заметишь засор магистрали...

Сообщение отредактировал SAN255 - 26.5.2011, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 26.5.2011, 15:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Это ж как должна выглядеть вертикальная планировка поселка, чтоб канажку пустить через все домики транзитом...
А если не получится прямиком, учитывая перепады высот? А повороты как осуществлять? Что-то слабо себе представляю подобный способ прокладки канализации... Водопровод, ладно еще, даже удобно, никаких колодцев, хотя, немного удивляет размер трубы... он у Вас не кольцевой что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 26.5.2011, 16:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Транзит планируется с целью сэкономить место на улице.
Вдоль дороги идти негде.
Под дорогу в каналы заключать дорого.
Есть места, где и каналом не пройти.
Повороты с помощью прочисток. Вместо колодцев ревизии.

Сообщение отредактировал SAN255 - 26.5.2011, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.5.2011, 18:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это пока у поселка один собственник, а по ЖК собственники квартир есть собственники этого всего дома, а зак ему туда сервитутом впихивает не относящиеся к дому коммуникации. Сам себя зароет- коммуникации делить потом -копья ломать. А потом еще собственнику коммуникации отвечать за повреждение имущества собственника недвижимости.
Не кладите ничего не относящегося к этому дому в подвал дому. Икать потом не будете через Н лет, вместе с Заком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 26.5.2011, 19:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Да уж, балансовая принадлежность это вообще отдельный вопрос, а чисто технически схемка вырисовывается довольно стремная, если честно, особенно со стороны эксплуатации подобного хозяйства... Как интересно будет выглядеть прочистка засорившегося участка канализационной сети, если устройство для прочистки в подвале жилого дома? Полный подвал фекалий? И опять же, при засоре, куда пойдут стоки, через горшки первых этажей? Но, сдается мне, в нормах запрет на подобную прокладку не прописан. Наверное, именно потому что бредово очень
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 27.5.2011, 12:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



в нормах запрет на установку смотровых колодцев в подвале прописан и минимальные расстояния между ними на сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 26.10.2016, 16:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Здравствуйте, подскажите возможна ли прокладка участка напорной сети ливневой канализации через сооружение подземной галареи, черз внутреннюю ее часть, например с устройством футляра, эта красота- внутриплощадочные сети на территории складов минеральных удобрений. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.10.2016, 16:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



если футляр длиной меньше одной трубы и эксплуатировать и то и другое будет один хозяин, то вполне проходной вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 26.10.2016, 16:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



[quote name='инж323' date='26.10.2016, 16:48' post='1246555']
если футляр длиной меньше одной трубы и эксплуатировать и то и другое будет один хозяин, то вполне проходной вариант.
А что значит длина футляра меньше 1 трубы, у меня диаметр трубы 315 (напорн.) ширина галереи которую нужно пересечь 4,5 м, как вы считаете возможен такой вариант? Я думала чту необходимо устройство футляра по все длине трубы попадающей в галерею, чтобы края футляра выходили за ее пределы?

Сообщение отредактировал nadja - 26.10.2016, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.10.2016, 17:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



угу. И стыков что б не было в футляре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 28.10.2016, 14:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pe_trik
сообщение 21.11.2016, 16:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 3.11.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 79506



Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативы для промышленных (!) зданий, которые запрещают расположение смотрового колодца фекальной канализации внутри здания?
Дело в том, что здание существующее и два колодца сети К1 в нем уже имеются (в помещении ЦТП и в цеху АБК), сейчас делаем реконструкцию здания и соответственно возникает вопрос - на основании каких нормативов выносить эти колодцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 21.11.2016, 16:50
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



СП30
п.8.2.26 На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.11.2016, 17:02
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Dmitry_vk @ 21.11.2016, 17:50) *
СП30
п.8.2.26 На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается.

с открытым лотком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pe_trik
сообщение 22.11.2016, 11:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 3.11.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 79506



Спасибо.
Думала, что по промышленным зданиям есть отдельно СНиП, СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.10.2017, 11:57
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет!

Проконсультируйте, пожалуйста.
Заказчик дал работку: рассмотреть возможность построить здание одноэтажное без подвала (закусочная) на существующую канализацию пэ200. Выносить сеть противится, так как придётся проходить под шоссе и это не его территория.
В нормах нашёл, что смотровые колодцы внутри здания запрещены. У меня получается транзит.
Нужно делать эксплуатируемый канал?
Можно ли просто запихнуть в гильзу на всю длину (длина меньше 50м, значит будет без колодцев), с возможностью демонтажа?
Или лучше сделать в жб обойму и забыть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 17.10.2017, 12:33
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Львиное сердце @ 17.10.2017, 12:57) *
Всем привет!

Проконсультируйте, пожалуйста.
Заказчик дал работку: рассмотреть возможность построить здание одноэтажное без подвала (закусочная) на существующую канализацию пэ200. Выносить сеть противится, так как придётся проходить под шоссе и это не его территория.
В нормах нашёл, что смотровые колодцы внутри здания запрещены. У меня получается транзит.
Нужно делать эксплуатируемый канал?
Можно ли просто запихнуть в гильзу на всю длину (длина меньше 50м, значит будет без колодцев), с возможностью демонтажа?
Или лучше сделать в жб обойму и забыть?

а вы выдерживаете в горизонтали 3 м от фундамента здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.10.2017, 12:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(freese @ 17.10.2017, 12:33) *
а вы выдерживаете в горизонтали 3 м от фундамента здания?


Существующая сеть будет проходить через фундамент проектируемого здания (возможно он будет свайный или ленточный, еще не решили), заглубление канашки 1,4м

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.10.2017, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.10.2017, 13:03
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20206
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Львиное сердце @ 17.10.2017, 14:40) *
Существующая сеть будет проходить через фундамент проектируемого здания (возможно он будет свайный или ленточный, еще не решили), заглубление канашки 1,4м

Нельзя так делать. А ну как на существующих сетях под домом авария произойдет? Подмоет же фундамент... Да и дом всей скоей массой давить будетЮ что участит аварии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 17.10.2017, 13:14
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.10.2017, 13:03) *
А ну как на существующих сетях под домом авария произойдет? Подмоет же фундамент... Да и дом всей скоей массой давить будетЮ что участит аварии...


Канал, футляр, обойма... Предусмотреть чтобы трубу не сдавило. Здание одноэтажное.
Настаивать чтобы фундамент был свайным.

Не получиться? Всё равно есть шанс поломки трубы?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.10.2017, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtor2
сообщение 17.10.2017, 17:17
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170402



Транзит запрещен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:57