Цитата(Vladimir_ing @ 31.5.2019, 17:18)
Господа, неужели никто не готов поделиться опытом?
Чего ж не поделиться.
1. Манометры и термометры надо поверить. Паспорт не обязательно, главное чтобы стояло свежее клеймо госповерителя. Поверять надо всё, исключений нет.
2. Если есть коммерческий узел учёта тепловой энергии, то проверить наличие паспортов на весь комплект, подвериться чтобы какой-нибудь термодатчик не вылетел в поверку в октябре-ноябре. Также необходимо иметь на руках проект на узел учёта, где есть данные по настроечной базе данных. Сам проект должен быть согласован.
3. Системы отопления, ГВС, вентиляции должны быть опрессованы. Лучше всего опрессовывать с вызовом представителей ЭСО. Пусть даже если никто не придёт, но уведомление должно быть.
4. До опрессовки необходимо провести гидропневматическую промывку. Тут у кого как. Где-то ЭСО даёт промыться сетевой водой, где-то надо тащить водопроводную воду. Делать это тоже надо с уведомлением и оплатой счёта за расход сетевой воды на промывку, счёт формируется в зависимости от нагрузки. Могут быть местные особенности, скажем, иногда схема учёта позволяет учитывать воду приборным методом.
5. Обязательно перед началом отопительного сезона на каждый объект должен быть назначен ответственный за тепловое хозяйство. Т.е. прошедший обучение и сдавший экзамены, соответственно, имеющий протокол от РТН.
6. По документации на узел управления. Должно быть всё. Желательно даже ещё больше. Чем больше бумаг - тем лучше.
7. Освещение в ИТП должно быть как минимум из двух источников, ещё лучше иметь аварийное. Стены в ИТП должны быть выкрашены на высоту 1,2 метра. Наличие силикатного кирпича должно быть сокрыто от лишних глаз, силикат в стенах ИТП не допускается.
8. На входе в ИТП должна быть табличка, что это ИТП и список лиц, имеющих доступ в ИТП, потому как оно опасный производственный объект.
9. Блохи и дохлые кошаки в ИТП не допускаются.
10. На стене в ИТП должна висеть схема, чем больше - тем лучше, описывающая в максимальных подробностях всю принципиальную схему. Ещё, там же, должна висеть инструкция для обслуживающего персонала. В идеале - небольших размеров стол, за который можно сесть и что-нибудь нацарапать. Это повышает общий статус заведения.
Продолжение следует...