> Преобразователь расхода ПРЭМ, Как правильно подобрать оборудование?
Гость_Като_*
сообщение 1.11.2006, 9:29
Сообщение #1





Guest Forum






Всем привет! Уважаемые участники форума, помогите в подборе преобразователей расхода ПРЭМ-2, заказчик требует расчет. Слышала существуют программы для подбора?! Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 1.11.2006, 12:24
Сообщение #2





Guest Forum






Не вижу принципиальной разницы между подбором ПРЭМа и др. расходомеров. Всё так же: по расходу среды и нужной вам погрешности (точности измерений). Быть может заказчик требует гидропотери на расходомере? Или у вас просто нет "бумажки" с диапазонами измерений датчика по диаметрам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Като_*
сообщение 2.11.2006, 17:46
Сообщение #3





Guest Forum






Есть таблица с характеристиками. Указаны максимальные расходы которые пропускает ПРЭМ, и п этой таблице получается что для 8,7 м3/ч подходит ПРЕМ-20, экспертиза не соглашается, а заказчик требует расчет. Для ПРЭМ-20 максимальный расход 12 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 3.11.2006, 9:30
Сообщение #4





Guest Forum






Несогласие экспертизы понятно, ведь максимальный расход, для данного диаметра датчика, приведен по скорости среды 10 м/с. Как известно, эти скорости ограничены соответствующими нормативными документами. Если Вы меряете воду, то скорость её, в зависимости от назначения объекта не должна превышать …3 м/с (а-то и меньше). Следовательно, для Ваших 8,7 т/ч подойдет расходомер Ду 32 (скорость составит примерно 3 м/с), при весе импульса 1 л/имп, установленном по умолчанию, частота получится:
F=Q/(3/6 x В)=8,7/(3,6 x 1)=2,42 Гц;
или расходомер Ду 50 (скорость составит примерно 1,23 м/с), при весе импульса 2,5 л/имп, установленном по умолчанию, частота получится:
F=Q/(3/6 x В)=8,7/(3,6 x 2,5)=0,97 Гц.
Выбирайте.
ЗЫ: я не представитель «Теплоком» => изложил своё понимание этого вопроса
Креплю РЭ на ПРЭМ-2:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____2___.pdf ( 414,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3900
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 3.11.2006, 9:36
Сообщение #5





Guest Forum






Для большего понимания, выложу эту же табличку на ПРЭМ-3 (там прописано понятнее)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  prem_3_RE.pdf ( 386,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2458
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Като_*
сообщение 3.11.2006, 12:18
Сообщение #6





Guest Forum






Большое спасибо за помощь. biggrin.gif . Помогите пожалуйста еще с вопросом об определении потерь в ПРЭМе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 3.11.2006, 13:17
Сообщение #7





Guest Forum






На странице 3 того же руководства:
ПРЭМ практически не оказывает влияния на гидравлический режим работы сис-
темы, потеря давления на нем не превышает 8 кПа при максимальном расходе.
При значении расхода меньше максимального потеря давления рассчитывается по форму-
ле: dP=dPmax(G/Gmax)^2.

А значит для расходомера Ду 32 гидропотери на нем составят:
dP=8 кПа х (8,7 / 30)^2=0,7 кПа = 0,007 бар
для расходомера Ду 50 гидропотери на нем составят:
dP=8 кПа х (8,7 / 72)^2=0,12 кПа = 0,0012 бар
ЗЫ: данные в таблице приведены на скорость 10 м/с => я думаю, и максимум потерь- на эту же скорость (потому и подставил табличные значения максимального расхода)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Като_*
сообщение 3.11.2006, 15:43
Сообщение #8





Guest Forum






Еще раз большое спасибо спасибо!!! Все замечательно объяснили. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lena-p
сообщение 2.7.2013, 21:00
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132268



а как насчет ЭМИР-ПРАМЕР? не могу найти графики потери давления на диффузоре, конфузоре и прямолинейном участке. поможете? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 2.7.2013, 21:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Като @ 3.11.2006, 19:43) *
Еще раз большое спасибо спасибо!!! Все замечательно объяснили. clap.gif

Полагаю ещё не все, т.к. по видимому Вам нужно выполнить расчет потерь измерительного участка
: ПРЭМ+прямые участки+конфузор+диффузор.Потери должны быть меньше чем по ТУ, а ту подсадите систему ОВ, например...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor16
сообщение 3.7.2013, 7:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033




С ЭМИР-ПРАМЕР, не знаком но расчет конфузора и т.д. есть.
attachment=76142:________...________.xls]
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________.xls ( 489 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 3.7.2013, 21:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



При расходе теплоносителя 8,7 м3/ч, я бы поставил расходомер Ду50 мм., возможно и Ду40 мм., если устроят гидравлические потери

Сообщение отредактировал J. Antonio - 3.7.2013, 21:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4y6
сообщение 4.7.2013, 6:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



А я с недавнего времени пользуюсь вот этой табличкой для расчёта потерь на УУТЭ, она мне даже больше нравиться чем другие smile.gif

Только там в расчётах есть ссылки на базу какую то. куда они её запихали, кто знает?

Сообщение отредактировал 4y6 - 4.7.2013, 6:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________v03__________________________.xls ( 110,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 622
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 9.7.2013, 10:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



А нам вот досталась офф. программка рассчета от Взлета. прошу...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________________.xls ( 118 килобайт ) Кол-во скачиваний: 688
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Старшина07
сообщение 3.12.2016, 19:07
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.12.2016
Пользователь №: 310686



День добрый уважаемые! Столкнулся с такой проблемой по датчику ПРЭМ-2, залило водой оба датчика(подача,обратка) сам прибор остался невредим к счастью,но вот после этого никак не получается ввести прибор в прежний режим работы хотя ошибок нет и датчики после просушки естественно работают нормально,но есть подозрения что что то в них сбилось после пребывания в воде. Может знает кто нибудь как подключиться к датчикам и проверить их настройки? Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 3.12.2016, 21:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Попробуй вот этим, если не подойдет, где то ещё dos-кая версия есть.
Прикрепленный файл  pult01.zip ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Старшина07
сообщение 3.12.2016, 22:25
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.12.2016
Пользователь №: 310686



Цитата(den.mgn @ 3.12.2016, 21:19) *
Попробуй вот этим, если не подойдет, где то ещё dos-кая версия есть.
Прикрепленный файл  pult01.zip ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183

спасибо буду пробовать,а то уже силы и нервы на исходе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Старшина07
сообщение 4.12.2016, 13:15
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.12.2016
Пользователь №: 310686



День добрый в очередной раз! Есть ли у кого программа PULT01(service)? Если есть не буде те ли вы так любезны ее скинуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bagsi
сообщение 7.11.2017, 6:17
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033



Вопрос: Имеется преобразователь расхода ПРЭМ Ду65 - 2 шт.
Возможно ли подключить эти 2 ПРЭМ к существующему теплосчетчику Взлет с тепловычислителем ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСРВ-043). К этому расходомеру уже присоединены 2 своих электромагнитных расходомера ЭРСВ-440 ЛВ Ду 50.
Правильно ли будет считаться расход на тепловычислителе от ПРЭМ?
Узел не для коммерческого учета, своя газ.котельная.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 7.11.2017, 8:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



ТСР-043 позволяет обслуживать до 3 независимых систем, Количество каналов измерения: расхода до 6, температуры до 5, давления до 4. http://vzljot.ru/catalogue/uchet_teplovoj_..._tsr-m_tsr-043/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bagsi
сообщение 7.11.2017, 9:19
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033



Вопрос не в возможности подключения, а правильно ли будет считаться расход на тепловычислителе "Взлет" от расходомера ПРЭМ "Теплоком"?
Это разные производители.

Сообщение отредактировал Bagsi - 7.11.2017, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 7.11.2017, 9:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



К данным тепловычислителям можно подключать преобразователи расхода других производителей, посмотрите инструкцию по эксплуатации..
вот строчка из нее:
Также в качестве ПР могут использоваться следующие расходомеры с требуемыми метрологическими характеристиками и с им-
пульсным выходом, который соответствует по электрическим параметрам импульсному входу ТВ: ВЭПС, ВСТ, ВМГ, СВЭМ, ВРТК-
2000, РМ-5, ПРЭМ, ТЭМ, SONO 1500 CT, UFM 3030, МТК/MNK/MTW,КАРАТ-520, ЭМИР-ПРАМЕР 550.
В качестве ПР в одном тепловычислителе могут использоваться расходомеры различных видов и типов

Сообщение отредактировал gloom11 - 7.11.2017, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuMckuu
сообщение 7.11.2017, 10:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



Цитата(Bagsi @ 7.11.2017, 9:19) *
Вопрос не в возможности подключения, а правильно ли будет считаться расход на тепловычислителе "Взлет" от расходомера ПРЭМ "Теплоком"?
Это разные производители.


При правильной настройке (Схема измерения, веса импульсов и т.д.) расход будет считаться правильно. Тепловычислитель Взлет совместим с расходомерами разных производителей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veles146
сообщение 25.6.2019, 11:26
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.6.2019
Пользователь №: 361658



Добрый день
Подскажите, у нас на тепловом пункте стоит прэм-80. Для нашего расхода в 0,289 Гкал/час в максимуме 32 прэма дотаточно. Применение прэма большего диаметра вносит погрешность в выводимый им результат и если да то насколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 25.6.2019, 12:19
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Цитата(Veles146 @ 25.6.2019, 12:26) *
Добрый день
Подскажите, у нас на тепловом пункте стоит прэм-80. Для нашего расхода в 0,289 Гкал/час в максимуме 32 прэма дотаточно. Применение прэма большего диаметра вносит погрешность в выводимый им результат и если да то насколько?


Добрый!

а график тепловой сети какой? с учетом температуры надо посчитать расход воды. Недостаточно знать нагрузку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veles146
сообщение 25.6.2019, 13:13
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.6.2019
Пользователь №: 361658



При наших значениях температуры расход в пике будет равняться 8,3 м3/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 25.6.2019, 15:32
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4772
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Применение прэма большего диаметра вносит погрешность в выводимый им результат и если да то насколько?

Надо смореть минимальный расход. обычно это на нагрев циркуляции ГВС. Если он меньше минимального для ПРЭМ 80(0,48 или 0,29 м3/ч в зависимости от класса) то как бэ нельзя его ставить. А если больше то пусть стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 10.11.2021, 10:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Добрый день. А кто-нибудь использовал ПРЭМ для контура регулирования расхода воды в PLC, используя его импульсный выход?

Сообщение отредактировал iteng - 10.11.2021, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 18:14