> Нет съема холода в теплообменнике приточно-вытяжной системы
Maksym333
сообщение 17.6.2018, 15:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540



Здравствуйте!
Ситуация на объекте:
2 одинаковые приточно-вытяжные системы по 6000 м3/ч с теплообменниками на холод , один чиллер мощностью 80 кВт. В системе залит 40%-й раствор пропиленгликоля. Вопрос в следующем :
уставка чиллера по температуре хладоносителя 7С , обратка - 10,4С, работает 1 компрессор из 2-х и то не постоянно. Температура воздуха на выходе из установок 22С максимум при уставке в 16С и при наружной температуре 27-28С. То есть не достигается требуемое охлаждение. При этом хладоноситель не нагревается до 12С и работает 1 компрессор. Расход хладоносителя не измерялся. Схему обвязки прилагаю. Так как объект в другом городе также не могу сказать правильно ли поставлен 3-хходовой клапан. Какие могут быть причины? Может засорен теплообменник со стороны воздуха? При этом работники говорят , что 3-хходовой всегда открыт и "на ощупь" все калачи теплообменника холодные и приблизительно одинакова температура на входе в теплообменник приточек и на выходе из теплообменника.
Спасибо!

P.s. Да тема такая уже была, но ответа там я не нашел. Буду благодарен за Ваши советы.

Сообщение отредактировал Maksym333 - 17.6.2018, 15:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 70,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 70,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2018, 22:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



По-моему, малые теплообменники в венткамерах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 17.6.2018, 22:23
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Maksym333 @ 17.6.2018, 15:41) *
Здравствуйте!
Ситуация на объекте:
2 одинаковые приточно-вытяжные системы по 6000 м3/ч с теплообменниками на холод , один чиллер мощностью 80 кВт. В системе залит 40%-й раствор пропиленгликоля. Вопрос в следующем :
уставка чиллера по температуре хладоносителя 7С , обратка - 10,4С, работает 1 компрессор из 2-х и то не постоянно. Температура воздуха на выходе из установок 22С максимум при уставке в 16С и при наружной температуре 27-28С. То есть не достигается требуемое охлаждение. При этом хладоноситель не нагревается до 12С и работает 1 компрессор. Расход хладоносителя не измерялся. Схему обвязки прилагаю. Так как объект в другом городе также не могу сказать правильно ли поставлен 3-хходовой клапан. Какие могут быть причины? Может засорен теплообменник со стороны воздуха? При этом работники говорят , что 3-хходовой всегда открыт и "на ощупь" все калачи теплообменника холодные и приблизительно одинакова температура на входе в теплообменник приточек и на выходе из теплообменника.
Спасибо!

P.s. Да тема такая уже была, но ответа там я не нашел. Буду благодарен за Ваши советы.

Нет отбора мощности , т.е. нагрузка не потребляет мощность. Надо проверить соответствие проектным данным, в первую очередь расход воздуха, температуру до и после теплобменника и температуру до и после вентилятора, иногда вентилятор прилично нагревает воздух.
Если все в прелах нормы , то занижен ТО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksym333
сообщение 18.6.2018, 9:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540



Цитата(jota @ 17.6.2018, 20:00) *
По-моему, малые теплообменники в венткамерах

Да, у меня тоже такое подозрение. Буду с поставщиками приточек общаться. Спасибо!

Цитата(crm00168 @ 17.6.2018, 20:23) *
Нет отбора мощности , т.е. нагрузка не потребляет мощность. Надо проверить соответствие проектным данным, в первую очередь расход воздуха, температуру до и после теплобменника и температуру до и после вентилятора, иногда вентилятор прилично нагревает воздух.
Если все в прелах нормы , то занижен ТО.

Расход воздуха в пределах проектных данных - в прошлом году ездил замерял. 5700-5800 при проектных 6000. Может , конечно, за год что-то изменилось, но фильтры ребята меняют регулярно. Температуру Вы имеете ввиду хладагента или по воздуху? По поводу нагрева на вентиляторе , то по контроллеру видно , что нагревается на 2 С на вентиляторе ( по вытяжному воздуху Твыт-Твыброса). Удивился, кстати, думал , что максимум на 1С нагревается.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 18.6.2018, 9:23
Сообщение #5





Guest Forum






Первый вопрос - работало ли это раньше , если да, то устраняем неисправность,
если нет, то проверяем все в т.ч. подбор ТО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 18.6.2018, 9:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



1) Занижен теплообменник , либо засорен
2) Как вариант проверить правильность подключения (противоток/прямоток)
3) Ду 73 - это вы жжете ( не делайте так - монтажники и так любят путать)
4) Достаточно редко встречаю "+16" с водяным охлаждением -думаю производителям такой задачи не ставили изначально. Приточки на гликоле + параметры 7/12 .... вероятность получить +16 на выходе стремится к нулю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksym333
сообщение 18.6.2018, 9:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540



Цитата(Woodcuter @ 18.6.2018, 7:26) *
1) Занижен теплообменник , либо засорен
2) Как вариант проверить правильность подключения (противоток/прямоток)
3) Ду 73 - это вы жжете ( не делайте так - монтажники и так любят путать)
4) Достаточно редко встречаю "+16" с водяным охлаждением -думаю производителям такой задачи не ставили изначально. Приточки на гликоле + параметры 7/12 .... вероятность получить +16 на выходе стремится к нулю.

Спасибо!
2) Сорри, не понял правильность подключения чего?
3) Это не я) Это производитель чиллера жжет). Rhoss , если что.
4) Возможно. Но съем все равно очень мал. Причем чиллер работает на процентов 40 от возможного.
При этом не понимаю, почему при заниженном теплообменнике такая низкая обратка? По идее, гликоль должен перегреваться.

Цитата(crm00168 @ 18.6.2018, 7:23) *
Первый вопрос - работало ли это раньше , если да, то устраняем неисправность,
если нет, то проверяем все в т.ч. подбор ТО

Чиллер подключили только 2 недели назад.
До этого приточки просто работали - гоняли воздух, без подключения холода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 18.6.2018, 9:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Не холодит + не перегревает воду = нет теплосьема (ваш случай)
Не холодит + перегревает воду = малый проток или слабый чиллер. (не ваш случай)

2) Подключение подачи/обратки на приточке

4) Вы путаете причины со следствием. Это для "тепла" при недостатке теплообменника теплоноситель будет "горячее" чем надо, для холода - он будет "холоднее".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 18.6.2018, 9:49
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Maksym333 @ 18.6.2018, 9:36) *
Спасибо!
2) Сорри, не понял правильность подключения чего?
3) Это не я) Это производитель чиллера жжет). Rhoss , если что.
4) Возможно. Но съем все равно очень мал. Причем чиллер работает на процентов 40 от возможного.
При этом не понимаю, почему при заниженном теплообменнике такая низкая обратка? По идее, гликоль должен перегреваться.


Чиллер подключили только 2 недели назад.
До этого приточки просто работали - гоняли воздух, без подключения холода.

При заниженном ТО нагреваться как раз не будет.
Если в первый раз включили то проверяйте все в т.ч. подбор ТО, 100% мощности должно отбираться при макс. нагрузке при меньшей нагрузке -меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksym333
сообщение 18.6.2018, 9:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540



Цитата(Woodcuter @ 18.6.2018, 7:26) *
1) Занижен теплообменник , либо засорен
2) Как вариант проверить правильность подключения (противоток/прямоток)
3) Ду 73 - это вы жжете ( не делайте так - монтажники и так любят путать)
4) Достаточно редко встречаю "+16" с водяным охлаждением -думаю производителям такой задачи не ставили изначально. Приточки на гликоле + параметры 7/12 .... вероятность получить +16 на выходе стремится к нулю.


Кстати, задача охладить до 16С производителям ставилась. И подбор приточки подтвердил охлаждение до 16С с 29С , 50%. при воде 7-12С.

Цитата(crm00168 @ 18.6.2018, 7:49) *
При заниженном ТО нагреваться как раз не будет.
Если в первый раз включили то проверяйте все в т.ч. подбор ТО, 100% мощности должно отбираться при макс. нагрузке при меньшей нагрузке -меньше.

Будем проверять! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 18.6.2018, 9:56
Сообщение #11





Guest Forum






Посмотрите на что ТО подбирался, на гликоль или на воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksym333
сообщение 18.6.2018, 9:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540



Цитата(Woodcuter @ 18.6.2018, 7:47) *
Не холодит + не перегревает воду = нет теплосьема (ваш случай)
Не холодит + перегревает воду = малый проток или слабый чиллер. (не ваш случай)

2) Подключение подачи/обратки на приточке

4) Вы путаете причины со следствием. Это для "тепла" при недостатке теплообменника теплоноситель будет "горячее" чем надо, для холода - он будет "холоднее".

Понял, спасибо!)

Цитата(crm00168 @ 18.6.2018, 7:56) *
Посмотрите на что ТО подбирался, на гликоль или на воду.

ТО подбирался на воду. То есть, если мы ( я завтра буду на объекте) сольем гликоль и запустим воду то съем увеличится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 18.6.2018, 10:43
Сообщение #13


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Maksym333 @ 18.6.2018, 9:59) *
ТО подбирался на воду. То есть, если мы ( я завтра буду на объекте) сольем гликоль и запустим воду то съем увеличится?


Не настолько, чтобы загрузить оставшиеся, грубо говоря, 60% мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 18.6.2018, 10:58
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Maksym333 @ 18.6.2018, 9:59) *
Понял, спасибо!)


ТО подбирался на воду. То есть, если мы ( я завтра буду на объекте) сольем гликоль и запустим воду то съем увеличится?

Не мешало бы выяснить на какие условия рассчитывался ТО и какие сейчас текущие условия, чтобы понять какая должна быть текущая нагрузка на чиллер или ТО
если есть опросный лист или техданные установки- неплохо бы посмотреть.
а так да теплосъем увеличится.

Сообщение отредактировал crm00168 - 18.6.2018, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksym333
сообщение 18.6.2018, 11:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540



Цитата(Ashihara @ 18.6.2018, 8:43) *
Не настолько, чтобы загрузить оставшиеся, грубо говоря, 60% мощности.

вот я тоже так думаю.

Цитата(crm00168 @ 18.6.2018, 8:58) *
Не мешало бы выяснить на какие условия рассчитывался ТО и какие сейчас текущие условия, чтобы понять какая должна быть текущая нагрузка на чиллер или ТО
если есть опросный лист или техданные установки- неплохо бы посмотреть.
а так да теплосъем увеличится.

прикрепил
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AHU_01_09_2015_____________________.pdf ( 482,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 18.6.2018, 11:08
Сообщение #16





Guest Forum






Надо посмотреть данные подбора вент. установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksym333
сообщение 18.6.2018, 11:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540



Цитата(crm00168 @ 18.6.2018, 9:08) *
Надо посмотреть данные подбора вент. установки.

Я там прикрепил в ответе выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 18.6.2018, 11:29
Сообщение #18





Guest Forum






По меряйте температуру и влажность до и после ТО.
Обычно не особо углубляясь смотрю что явно не соответствует. в данном случае гликоль вместо воды
Залейте воду. еще раз по меряйте. 40% пропиленгликоль это много

Сообщение отредактировал crm00168 - 18.6.2018, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 18.6.2018, 15:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Все начали умные мысли высказывать...
А, может, начать с простого - посмотреть, в каком состоянии воздушные фильтры? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksym333
сообщение 18.6.2018, 21:36
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540



Цитата(SSA @ 18.6.2018, 13:36) *
Все начали умные мысли высказывать...
А, может, начать с простого - посмотреть, в каком состоянии воздушные фильтры? laugh.gif

Не, ну это , в первую очередь проверим))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 18.6.2018, 22:33
Сообщение #21





Guest Forum






Чем меньше расход воздуха , тем лучше будет охлаждаться воздух, так думаю причина в гликоле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 19.6.2018, 0:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Кэп неочевидность.
Расскажите это фанкойлам).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 19.6.2018, 14:44
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Как вариант понизить температуру гликоля (уставку чиллера)
Если хватит для охлаждения воздуха, то больше не мучаться.
Тем более что теплообменники уже не в режиме работают (считали то на воду)

Подозреваю на чиллере тоже на воду расчитан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksym333
сообщение 19.6.2018, 15:11
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540



Цитата(yozik @ 19.6.2018, 12:44) *
Как вариант понизить температуру гликоля (уставку чиллера)
Если хватит для охлаждения воздуха, то больше не мучаться.
Тем более что теплообменники уже не в режиме работают (считали то на воду)

Подозреваю на чиллере тоже на воду расчитан

Чиллер как раз рассчитан на гликоль. Понизили уставку до 5С - рез-т тот же. При уставке 5С , Т вых = 6С, Т обр=10.4С. Воздух охлаждается с 27 до 22.5С.
Можно перезалить воду , но мне кажется дело не в этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 19.6.2018, 15:35
Сообщение #25





Guest Forum






Давно бы уже перезалили, чем гадать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksym333
сообщение 19.6.2018, 15:39
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540



Цитата(crm00168 @ 19.6.2018, 13:35) *
Давно бы уже перезалили, чем гадать.

500 л перезалить не быстрое дело. Заказчик готов сделать это, если будет ответственность за рез-т, а вот никто не хочет брать ответственность на себя. Четко был задан вопрос поставщику : перезаливаем ? ответ : нет, ну я не знаю

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 19.6.2018, 15:42
Сообщение #27





Guest Forum






Других вариантов вроде пока нет.

Сообщение отредактировал crm00168 - 19.6.2018, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksym333
сообщение 19.6.2018, 15:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540



Цитата(crm00168 @ 19.6.2018, 13:42) *
Других вариантов вроде пока нет.

Это пусть уже приезжают представители поставщиков , автоматчиков и дают четкие указания. Причем при разговоре с ними, они тоже склонились к мысли , что это не гликоль. Проток есть, 7С подается , воздух проходит, обратка - холодная. Какакя разница что будет поступать на То с температурой 7С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.6.2018, 15:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 17:45) *
Проток есть, 7С подается , воздух проходит, обратка - холодная.

Стесняюсь спросить, а перепад температур воздуха и гликоля на теплообменнике никто не мерял?
А то в первом посте общие фразы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 19.6.2018, 15:59
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 16:45) *
Это пусть уже приезжают представители поставщиков , автоматчиков и дают четкие указания. Причем при разговоре с ними, они тоже склонились к мысли , что это не гликоль. Проток есть, 7С подается , воздух проходит, обратка - холодная. Какакя разница что будет поступать на То с температурой 7С?

Для чистоты эксперимента надо воду налить и расход воды измерить, тогда можно что то предъявлять поставщику, если речь идет о разборках с поставщиком.

Сообщение отредактировал crm00168 - 19.6.2018, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:04