Цитата(Сергей Долганов @ 12.12.2009, 20:21)
Никак.
К ВКТ можно подключить импульсных счетчик ХПВ, но никак не ПРЭМ.
Почему нет? Тепловычислитель ВКТ-7 вообще-то комплектуется ПРЭМами, а при полной конфигурации позволяет подключить до 5 расходомеров/водосчетчиков. Другое дело, что они энергозависимые, и как на это посмотрит водоснабжающая организация? Если разрешат, то обязательно ставьте расходомер с индикацией (это у них дополнительная опция). Ну и тогда про резервное питание (UPS) не забудьте. А вообще лучше ставить энергонезависимые ВСТ с импульсным выходом, ВКТ-7 с ними отлично работает.