Внутренний кольцевой водопровод |
|
|
|
5.2.2015, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 10.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 19629
|
Добрый день , возник вопрос - допустим мы имеем внутренний противопожарный кольцевой водопровод ( или объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный ) , на какой расход рассчитывается полукольцо (на пропуск расхода в режиме пожаротушения) на 50% или на 100 % ? , согласно СНиП 2.04.01-85* п. 7.2 "...Не требуется учитывать также выключение (резервирование) участков водопроводной сети, стояков и оборудования..." логично считать на пропуск 50 % расхода ,в тоже время в учебно-методическом пособии - "Внутренний противопожарный водопровод Л.М. Мешман " сказано - ...Кольцевую сеть рассчитывают при условии отключения одного из вводов ,т.е из условия пропуска 100% расхода воды по любому вводу и полукольцу...
|
|
|
|
|
5.2.2015, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
ввод на 100% при двох вводах. полукольцо смотрите сколько струй будет по нем подаватся.
|
|
|
|
|
5.2.2015, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 10.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 19629
|
С вводами вопросов никогда и не возникало ,а вот с расходом ... нигде не говорится ,что расход по полукольцу зависит от числа струй.... Вы имеете ввиду ,что если пожаротушение скажем одной струей то на 100 % ,а если от двух струй одна точка орошается то на 50 % ?
|
|
|
|
|
5.2.2015, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952
|
Ввод каждый на 100% Кольцо на 50%, на каждом вводе ставится обратный клапан, и после него перемычка с нормально открытой задвижкой между двумя полукольцами, т.е. если один ввод перекрываешь - подача воды все равно идет в каждое полукольцо. Вот недавно делал, правда с насосной, но суть таже
|
|
|
|
|
5.2.2015, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 10.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 19629
|
Но я все же склонен к тому ,подается 50% расхода , а количество струй ...- мы же в расчетный расход закладываем общий расход на все струи !
|
|
|
|
|
5.2.2015, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952
|
Подается 100 процентный расход, просто вода идет с двух сторон(по 50%) Поэтому для кольцевых сетей расход делится пополам, если уж и сейчас не понятно, то не знаю как вам объяснить
|
|
|
|
|
5.2.2015, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 10.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 19629
|
Я все прекрасно понимаю ))))) И всегда рассчитывал на 50 % )))) Просто прочел в Мешмане ,что там рекомендуют 100%расход пускать через полкольца (я так понял что если вдруг в пожар отключена часть кольца) , хотя в СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий говорится ,что резервирование на случай пожара не требуется.... ))))) Хотелось бы услышать мнения Водяного , andrey R !
Сообщение отредактировал ~Mr.Dron~ - 5.2.2015, 13:43
|
|
|
|
|
5.2.2015, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 10.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 19629
|
И других специалистов !
|
|
|
|
|
28.10.2016, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790
|
и мне хотелось бы услышать мнение специалистов по поводу расходов в полукольце как внутреннего кольцевого водопровода, так и наружного.
|
|
|
|
|
28.10.2016, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546
|
внутренний 50%
|
|
|
|
|
28.10.2016, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
На внутреннем водопроводе проставить сосредоточенные расходы. Они всегда известны. Поэтому расходы в полукольце принимать 50% - не факт.
|
|
|
|
|
31.10.2016, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 10.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 19629
|
Добрый день , расход берите 50 % - СНиП 2.04.01-85* п. 7.2 "...Не требуется учитывать также выключение (резервирование) участков водопроводной сети, стояков и оборудования..." аналогичный пункт в СП .... это внутреннее полукольцо , что касается наружного - нужно делать гидравлический расчет (потокораспределение в кольцах) через полукольцо проходит не 100% , 100% должны пропускать водоводы , транспортирующие воду к кольцевой системе города.
Сообщение отредактировал ~Mr.Dron~ - 31.10.2016, 15:37
|
|
|
|
|
28.11.2018, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389
|
А если вот такой случай: имеем очень длинное производственное здание . АПТ. От расчетного участка до ввода более 200 м. Поэтому от ввода ( ввод, естессно в 2 нитки) на половину здания делаю магистраль кольцом. Так вот это кольцо считать на 100% или на 50?
|
|
|
|
|
28.11.2018, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389
|
нашла ответ на свой вопрос в п. 5.7.6 СП5
|
|
|
|
|
29.11.2018, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(пользователь @ 28.11.2018, 9:09) А если вот такой случай: имеем очень длинное производственное здание . АПТ. От расчетного участка до ввода более 200 м. Поэтому от ввода ( ввод, естессно в 2 нитки) на половину здания делаю магистраль кольцом. Так вот это кольцо считать на 100% или на 50? нашла ответ на свой вопрос в п. 5.7.6 СП5 п. 5.7.6 СП5 относится к питающим трубопроводам, которые считаются не то до насосно, не то до узла управления. в вашем же случае похоже речь о подающих, которые по защищаемую объекту и на которые вешаются спринклеры. если действительно речь об этом, то это по пункту В.2.12.1 можно делать, то есть диаметр кольца не привязывается к трубопроводу до узла управления, только по расчету.
|
|
|
|
|
2.4.2019, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Всем привет! Народ, проконсультируйте, пожалуйста, по поводу схемы В1, В2, Т3 и Т4. У меня объединённый хозяйственно противопожарный водопровод. 1. При расстановке задвижек на кольце В1-В2, нужно ли учитывать ремонт на полукольце? Так как если отключат полукольцо, у меня В2 не будет работать... Помогите,пожалуйста, расставить задвижки правильно...) 2. Если у меня В1 кольцо, обязательно ли Т3 и Т4 кольцевать в подвале? В каких случаях нужно кольцевать? Можно же сделать тупиковые, да? В каждой секции у меня стояки Т3 объедены в секционные узлы с одним общим стояком Т4. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
2.4.2019, 12:44
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
как-то так
Сообщение отредактировал Водяной - 2.4.2019, 12:45
|
|
|
|
|
2.4.2019, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Водяной @ 2.4.2019, 12:44) как-то так Большущее спасибо!!!
|
|
|
|
|
2.4.2019, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
1. Задвижки от НС В2 не надо добавлять? Будет не целесообразно? Или с точки зрения того, что пожар редко и на них можно съэкономить? 2. А в каких случаях кольцуют Т3 и Т4 в подвале? Или желательно вообще не кольцевать?
Прикрепленные файлы
2.dwg ( 531,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
|
|
|
|
|
2.4.2019, 14:14
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(Львиное сердце @ 2.4.2019, 13:13) 1. Задвижки от НС В2 не надо добавлять? Будет не целесообразно? Или с точки зрения того, что пожар редко и на них можно съэкономить? 2. А в каких случаях кольцуют Т3 и Т4 в подвале? Или желательно вообще не кольцевать? Я не совсем понял что за ВНС 1 и 2. Но между ним достаточно одной задвижку, сейчас получилась одна красная и одна черная. Кольцевать не нужно Т3. Это в расчете будет тяжело реализовать. В1 кольцуется по пожарным нормам. Так бы можно и В1 тупиковой делать. Кольцевание вообще имеет смысл (по отношению к питью) только при больших залповых водоразборах, типа промышленных душевых. Для выравнивания скачков давления у конечного потребителя. Для более комфортного мытья
|
|
|
|
|
2.4.2019, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
с задвижками все норм, там же есть между насосными задвижка. а отключить стояк на ремонт это не страшно, второй то работает.
Водяной видимо раздельные насосные на хозпит и пожар. и кстати скорее всего от ХВС насосной можно в одну линию сделать, но не вижу в этом экономии. про В1: а как же 1 категория при 400 квартирах? но тут скорее всего не актуально, так как водомер по центру.
ПС что курят архи, что бы чередовать этажность 7 и 14? как налаживать ГВС и отопление - хз. энергоэффективность ХВС-ГВС вообще лесом идет, все КПД насосов будут жрать регуляторы напора, которых не будет только в "десятке" квартир.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 2.4.2019, 14:30
|
|
|
|
|
2.4.2019, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Водяной @ 2.4.2019, 14:14) Я не совсем понял что за ВНС 1 и 2. Но между ним достаточно одной задвижку, сейчас получилась одна красная и одна черная. Кольцевать не нужно Т3. Это в расчете будет тяжело реализовать. В1 кольцуется по пожарным нормам. Так бы можно и В1 тупиковой делать. Ага, это раздельные насосные хоз питья и пожар. От них двумя трубами подключаются к кольцевой сети. Просто вопрос встал, подключение от насосной хоз питья делаем 3-мя задвижками, чтобы каждый ввод отключить... А как вводы от пожарной... если что то с ними то отключать несколько секций... Или редкий совсем вариант и не стоит париться?) В итоге делаем 5 задвижек или красную убрать?) Цитата(Водяной @ 2.4.2019, 14:14) В1 кольцуется по пожарным нормам. Так бы можно и В1 тупиковой делать. Глупый вопрос задам... А если пожарный водопровод раздельный, при числе квартир больше 400, кольцевать В1 по подвалу не надо? Цитата(jiexawcr @ 2.4.2019, 14:29) и кстати скорее всего от ХВС насосной можно в одну линию сделать, но не вижу в этом экономии. про В1: а как же 1 категория при 400 квартирах? но тут скорее всего не актуально, так как водомер по центру.
ПС что курят архи, что бы чередовать этажность 7 и 14? как налаживать ГВС и отопление - хз. энергоэффективность ХВС-ГВС вообще лесом идет, все КПД насосов будут жрать регуляторы напора, которых не будет только в "десятке" квартир. У меня больше 400 квартир, почему в одну линию подключение от насосной В1? Ага, у нас главное красота, как всё будет работать на потом...(((
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 2.4.2019, 14:54
Прикрепленные файлы
2.dwg ( 533,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|
|
2.4.2019, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
лучше иметь арматуру, отсекающую систему, в помещении насосной. что бы можно было что то по крутить, не бегая в какую то секцию и крутить что то хз где (взгляд со стороны жксплуатации). по нормам да, заодно еще и справа тоже можно убрать задвижку. то есть на магистрали оставить 3, можно и 2...
число квартир на участке... или у вас в какой то стороне от насосной свыше 400 квартир? участок с 400 квартирами кольцевой, где меньше - уже тупиковые. у вас так и выходит - до магистрали доходит кольцо, а там уже деление квартир по веткам и тупиковые ветки.
я бы еще на ИТП или отдельную линию пустил, или кольцо дотянуть, для улучшения гидравлики.
|
|
|
|
|
2.4.2019, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(jiexawcr @ 2.4.2019, 15:03) лучше иметь арматуру, отсекающую систему, в помещении насосной. что бы можно было что то по крутить, не бегая в какую то секцию и крутить что то хз где (взгляд со стороны жксплуатации). по нормам да, заодно еще и справа тоже можно убрать задвижку. то есть на магистрали оставить 3, можно и 2...
число квартир на участке... или у вас в какой то стороне от насосной свыше 400 квартир? участок с 400 квартирами кольцевой, где меньше - уже тупиковые. у вас так и выходит - до магистрали доходит кольцо, а там уже деление квартир по веткам и тупиковые ветки.
я бы еще на ИТП или отдельную линию пустил, или кольцо дотянуть, для улучшения гидравлики. Да, до магистрали идут кольца (от насосной В1 и В2), разве не нужно обеспечить отключение одной из нитки в этих кольцах? Не могли бы накалякать схематично задвижки? С 400 квартирами уяснил, спасибо! И накалякать как до ИТП кольцо Заранее спасибо!!!
|
|
|
|
|
2.4.2019, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
да не очень наглядно на такой принципиальной, но изобразил снизу мини кольцо к ИТП наверху как мог накарябал варианты аварий с 2 задвижками в этой обвязке. но 2 вариант не совсем красивый для эксплуатации, но никаких норм не нарушает.
Прикрепленные файлы
2__2_.dwg ( 554,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
3.4.2019, 9:22
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
про кольцевание
Сообщение отредактировал Водяной - 3.4.2019, 9:23
|
|
|
|
|
3.4.2019, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Водяной не думаю, что кольцевание по магистрали не считается. то есть по моему вполне может считаться кольцом 2 участка от наружной сети до магистрали в подвале с разделительными задвижками, но называться это будет закольцованными вводами.
со схемами полностью согласен, не раз с такими проходил экспертизу. хотя в приложенных ЛьвинымСердцем схемах ВПВ вполне может не быть перемычки между вводами, но это не даст значимой экономии при усложнении эксплуатации и возможно согласований.
|
|
|
|
|
3.4.2019, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
jiexawcr, Водяной, Спасибо большое, выручили! Цитата(jiexawcr @ 2.4.2019, 14:29) ПС что курят архи, что бы чередовать этажность 7 и 14? как налаживать ГВС и отопление - хз. энергоэффективность ХВС-ГВС вообще лесом идет, все КПД насосов будут жрать регуляторы напора, которых не будет только в "десятке" квартир. Регуляторы получаются будут стоять до 7 этажа. Почему "десяток" квартир только? Не могли бы поподробнее рассказать об энергоэффективности и КПД? Какая схема правильная? Что в этой не так более подробно? Если конечно вас не затруднит) Или где можно почитать?
|
|
|
|
|
3.4.2019, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
ну как так у вас с 7 до 14 этажа без регуляторов? это 7 этажей, пусть по 2,5м это 17,5 м. потом потери по сети у вас в сумме не могу быть меньше 20м. исходим из напора 20м на верхнем этаже.
в итоге при пиковом (расчетном) водоразборе на на 14 этаже у вас 20м, на 7 этаже 37,5м ночью без водоразбора зато у вас на 14 этаже будет 20+20=40м, а на 7 этаже будет уже 40+17,5м= 57,5м, что уже перебор. идем от обратного, на каком этаже не нужны: 45-40=5м, при высоте этажа 2,5м это 2 этажа ниже, то есть без регуляторов 12-13-14 этажи. и это при том, что это только в 2 секциях есть такие этажи. вот и получается, что % квартир без регуляторов получается крайне малым. если дом протяженный, то увеличиваются потери по сети и количество этажей без регуляторов сокращается.
что такое работа насоса? это подъем объема(массы) воды на высоту. регулятор напора с расходом условно ничего не делает, а вот напор срезает, то есть срезает часть работы, а если учесть, что срезает в 90-95% объема, то получается значительная часть работы насоса уходит на продавливание воды через регуляторы. как увеличить энергоэффективность написано в СП 30: делить на зоны. но сами понимаете, цена системы увеличивается значительно. то есть не целесообразно для ваших 14 этажей. пускай на ваш дом насос будет 5кВт, так вот за год он в номинале потребит 5х24х365=43800 кВт*часов, или по 5р за квт*час = 219тр и это в номинале, то есть взять пускай 3 часа в день номинальной работы, то уже 30тр. а цена второй зоны, даже если будет питаться от городской сети (то есть без доп насоса) не меньше 1-2млн, то есть окупиться энергоэффективность зональностью лет за 10-20-30.
а вот сделай архи этажность всю 10-12 этажей, то сразу же увеличивается в разы число квартир без регуляторов.
|
|
|
|
|
3.4.2019, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
jiexawcr, Спасибо! Обкумекиваю...
А частотник разве не должен погасить эти 20м ночью?
|
|
|
|