теплогенераторная коммерческого помещения находится в многоквартирном жилом доме на 1м этаже мощность 24кВт
проектировщики хотят подключить котел к коллективному дымоходу в СП 402.1325800.2018 есть прямой запрет Г.3 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в помещениях, встроенных в жилые здания, запрещается объединять с дымовыми каналами жилого здания. Вентиляция вышеуказанных помещений также должна быть автономной. соответственно вентиляция и дымоход должны быть индивидуальными!?
в "старых" нормах было требование по поводу выхода из теплогенераторной наружу, в новых чет не могу найти
подскажите выход на улицу нужен или нет? в каких нормах смотреть? Спасибо!
|
|
|
|
|
8.4.2021, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(a1exa @ 8.4.2021, 9:02) теплогенераторная коммерческого помещения находится в многоквартирном жилом доме на 1м этаже мощность 24кВт Надо смотреть раздел 5 в СП 282.1325800.2016
|
|
|
|
|
8.4.2021, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Вот что бывает, когда за написание газового норматива (СП 402) берется кучка неучей из дорожного института ЗАО "ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ". Дебылы бл..ать Тупо содрали кучу требований с устаревших нормативов, не задумываясь, что есть разные типы дымоудаления и разные котлы. Для котлов с закрытой камерой сгорания не вижу проблемы в техническом плане и в плане безопасности использования коллективного дымохода.
Предлагаю руководствоваться п 6.5. Сп 60.13330.2016 (пункт обязательный к применению по ПП985) Отвод продуктов сгорания следует предусматривать индивидуальными дымоотводами или коллективными встроенными или пристроенными дымоходами из негорючих материалов, плотными, класса герметичности В согласно ГОСТ Р ЕН 13779, не допуская подсосов воздуха в местах соединений элементов дымоходов и дымоотводов.
|
|
|
|
|
8.4.2021, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(GASPAR @ 8.4.2021, 10:26) Предлагаю руководствоваться п 6.5. Сп 60.13330.2016 (пункт обязательный к применению по ПП985) Я вовсе не защищаю формулировки и указания СП 281, но тут дело несколько в другом. Объединение воздуховодами общеобменной вентиляции жилой части МЖД и встроенных общественных помещений также не допускается по нормам. Хотя с точки зрения технической и аэродинамики, нет никаких сложностей в исполнении. Просто это указание о максимальном отсутствии сообщения по воздуховодам, дымоотводам воздушной среды жилой и общественной частей здания. А в п. 6.5.5 СП 60 общее указание по устройству дымоотводов, которое конкретизируется именно для МЖД в СП 281. А в части вентиляции конкретика в СП 54, хотя по СП 60 допускается объединение в общие вентсистемы жилых и общественных помещений.
|
|
|
|
|
8.4.2021, 11:22
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.9.2017
Пользователь №: 327533
|
с отдельным выходом как быть?
|
|
|
|
|
8.4.2021, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Отдельный выход разве требуется? Только остекление требуемой площади как мне видится
|
|
|
|
|
13.9.2021, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.9.2021
Пользователь №: 395919
|
Добрый день! Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новые. Смотрю идёт обсуждение про теплогенераторную, расположенную на 1 этаже жилого дома. Такое расположение допускается? Почему возник вопрос: нашей организации ГРО выставила даже замечание о запрете встроенной теплогенераторной в здании магазина, согласно СП 281, п.5.6, а тут жилой дом.
|
|
|
|
|
14.9.2021, 0:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(Ferona @ 13.9.2021, 10:35) Добрый день! Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новые. Смотрю идёт обсуждение про теплогенераторную, расположенную на 1 этаже жилого дома. Такое расположение допускается? Почему возник вопрос: нашей организации ГРО выставила даже замечание о запрете встроенной теплогенераторной в здании магазина, согласно СП 281, п.5.6, а тут жилой дом. 1. Вполне допускается - см. СП 402.1325800.2018 пункт 5.18 2. Аннтация к СП 281.13330.2016 определяет его использование только в сельских малых населенных пунктах (до 50 тыс человек) 3. ГРО превышает свои полномочия - ибо они не являются экспертнной организацией. Их дело - согласовать точку подключения и проверить заявленный объем газопотребления. С таким же успехом вам может написать подобное замечание профсоюз местных дворников.
|
|
|
|
|
14.9.2021, 0:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Ferona @ 13.9.2021, 11:35) Смотрю идёт обсуждение про теплогенераторную, расположенную на 1 этаже жилого дома. Такое расположение допускается? Почему возник вопрос: нашей организации ГРО выставила даже замечание о запрете встроенной теплогенераторной в здании магазина, согласно СП 281, п.5.6, а тут жилой дом. Допускается, там применяются совсем другие нормы. Если в МЖД предусматривается поквартирное отопление, то и встроенные помещения общественного назначения отапливаются теплогенераторами. В этом случае применяется СП 282, а не СП 281.
|
|
|
|
|
14.9.2021, 9:01
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.9.2021
Пользователь №: 395919
|
Спасибо за ответы! Только как уйти от замечания про встроенную теплогенераторную в магазине? Еще есть СП4, п.6.9.5.2.
|
|
|
|
|
14.9.2021, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(Ferona @ 14.9.2021, 8:01) Спасибо за ответы! Только как уйти от замечания про встроенную теплогенераторную в магазине? Еще есть СП4, п.6.9.5.2. 1. Проверьте что указано в выписке ЕГРН. НЕ факт, что целевое назначение - магазин у здания. 2. Как мне видится исходя из заголовка пункта 6.9 - он относится к зданиям котельных , и не совмем уместно применять термин "котельная" его к "теплогенераторной". 3. Как вариант - поствьте котел наружного размещения у стены магазина в небольшом окраждении и бужет всем радость Цитата(ИОВ @ 13.9.2021, 23:29) Допускается, там применяются совсем другие нормы. Если в МЖД предусматривается поквартирное отопление, то и встроенные помещения общественного назначения отапливаются теплогенераторами. В этом случае применяется СП 282, а не СП 281. У нас полный хаос и противоречие в нормах . Согласно СП 281 мы не можем размещать отопительные котлы и в жилых зданиях (частных, многоквартирных - Ф1.1 Ф1.2) Причём в этом же пункте Сп 4.13130.2013 указано "Не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, т орговыми помещениями магазинов....." Какой смысл это условие приводить, если впринципе запрет на размещение отопительного оборудования в таких зданиях? То есть под торговыми залами нельзя, а поодаль можно всё таки? Потому ещё раз советую - посмотрите назначение здание по ЕГРН. Не факт что под объект торговли, хоть он там возможно и арендует что-то. Скорее всего указано "нежилое здание". А что в нем внутри - проблема арендодателя или собственника. В многоквартирном здании тоже может быть магазин, но это же не значит что дом нельзя газифицировать? То есть в условном чепке в селе, где нет теплосетей - размещать теплогенераторноую нельзя, а в многоквартином доме - где риски при аварии больше , пожалуйста?
Сообщение отредактировал GASPAR - 14.9.2021, 10:32
|
|
|
|
|
14.9.2021, 13:39
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.9.2021
Пользователь №: 395919
|
GASPAR, спасибо за рекомендации! Сколько читаю форум, всегда отвечаете/помогаете!))) Цитата(GASPAR @ 14.9.2021, 10:29) У нас полный хаос и противоречие в нормах Абсолютно и полностью согласна! 3. Как вариант - поствьте котел наружного размещения у стены магазина в небольшом окраждении и бужет всем радостьДело в том, что данный магазин - не единичный случай для нашей организации, их достаточно много. Нам сейчас нужно понять, как быть дальше, разработать какой-то алгоритм и проектировать дальше встроенные теплогенераторные или же делать пристроенные. 1. Будет ли обоснованием нам, что мы будем запрашивать ТУ всегда на нежилое здание, согласно выписки ЕГРН? 2. Не будем в проектах ссылаться на СП281 и СП4. Но тут возникает, какой нормой руководствоваться? Был СП60 от 2016, там п.6.6 давал такую возможность, в СП 60 от 2020, который вступил в силу не так давно, этого пункта уже нет.
|
|
|
|
|
14.9.2021, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(GASPAR @ 14.9.2021, 10:29) У нас полный хаос и противоречие в нормах . Согласно СП 281 мы не можем размещать отопительные котлы и в жилых зданиях (частных, многоквартирных - Ф1.1 Ф1.2) Хаоса и несогласованности в нормах, конечно, много, но я полагаю, что в данном вопросе заблуждаетесь Вы. По ст. 32 № 123-ФЗ: Цитата 1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций; (пп. "а" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; МЖД это класс Ф1.3, и на эти здания при поквартирном отоплении распространяется только СП 282. При этом по СП 282: Цитата 1.2 Свод правил не распространяется на индивидуальные источники тепловой энергии домовых систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов. Эти дома уже класса Ф1.4, и на них распространяется СП 281. Цитата(GASPAR @ 14.9.2021, 10:29) Причём в этом же пункте Сп 4.13130.2013 указано "Не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов....." Какой смысл это условие приводить, если впринципе запрет на размещение отопительного оборудования в таких зданиях? То есть под торговыми залами нельзя, а поодаль можно всё таки? Я полагаю, что раздел 6.9 СП 4, судя по формулировкам, относится только к котельным по СП 89 и АИТ по СП 373. Любые теплогенераторные (СП 281, СП 282) в тексте там даже не упоминаются. Цитата(Ferona @ 14.9.2021, 13:39) 2. Не будем в проектах ссылаться на СП281 и СП4. Но тут возникает, какой нормой руководствоваться? На здания магазинов при устройстве теплогенераторных распространяется СП 281. В СП 4 указаний по размещению теплогенераторных нет.
|
|
|
|
|
14.9.2021, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(Ferona @ 14.9.2021, 12:39) GASPAR, спасибо за рекомендации! Сколько читаю форум, всегда отвечаете/помогаете!)))
Абсолютно и полностью согласна!
3. Как вариант - поствьте котел наружного размещения у стены магазина в небольшом окраждении и бужет всем радость Дело в том, что данный магазин - не единичный случай для нашей организации, их достаточно много. Нам сейчас нужно понять, как быть дальше, разработать какой-то алгоритм и проектировать дальше встроенные теплогенераторные или же делать пристроенные.
1. Будет ли обоснованием нам, что мы будем запрашивать ТУ всегда на нежилое здание, согласно выписки ЕГРН? 2. Не будем в проектах ссылаться на СП281 и СП4. Но тут возникает, какой нормой руководствоваться? Был СП60 от 2016, там п.6.6 давал такую возможность, в СП 60 от 2020, который вступил в силу не так давно, этого пункта уже нет. 1. А почему нет? С сайта Росреестра , цитата " Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это достоверный источник информации об объектах недвижимости на территории Российской Федерации"А что уже собственник размещает в этом здании - это производное. Сегодня магазин, завтра склад, потом офис. Дополнительно можно прикрыться выпиской на кадастровый участок - где будет указано вид разрешенного пользования. Если для размещения административного здания это одно, если для размещения объектов торговли - иное. 2. Де-юре не ссылаться на СП 4.13130.2013 можно только в случае расчёта пожарного риска и его положительных результатов. Де факто - имеем сверхкривую трактовку положений этого СП От себя скажу - что до сего времени экспертиза пропускает встроенные теплогенераторные в магазинах, при условии отсутствия соседства с помещениями с массовым скоплением людей. И генпроектировщики более размыто стали писать, не указывая "торговый центр" и т.п.
Сообщение отредактировал GASPAR - 14.9.2021, 15:33
|
|
|
|
|
14.9.2021, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
ну и трубу от этой генераторной проверить на рассеяние и что б к окнам квартир не близко была. а так то нет запрета. почти.
|
|
|
|
|
15.9.2021, 8:45
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.9.2021
Пользователь №: 395919
|
ИОВ, GASPAR и инж323, спасибо за ваши ответы!
|
|
|
|
|
15.9.2021, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(ИОВ @ 14.9.2021, 14:09) Эти дома уже класса Ф1.4, и на них распространяется СП 281.
Я полагаю, что раздел 6.9 СП 4, судя по формулировкам, относится только к котельным по СП 89 и АИТ по СП 373. Любые теплогенераторные (СП 281, СП 282) в тексте там даже не упоминаются.
На здания магазинов при устройстве теплогенераторных распространяется СП 281. В СП 4 указаний по размещению теплогенераторных нет. 1. Спасибо коллега. Поправил. Конечно ф1.1 и Ф1.2 - не к домам относится, а Ф1.3 и Ф1.4 Но продолжая дискуссию - по логике разработчиков СП 281 я не могу в частном доме поставить автономный газовый котёл? Ну не бред ли это? 2. Что касается формулировок в СП 4.13130.2013 - по терминам к котельным они относят все источники теплоты, независимо от мощности. А учитывая, что СП 4 относится к противопожарному регламенту - имеет клубок противоречий.
|
|
|
|
|
15.9.2021, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
а такие "клубки" как специально вносят или оставляют в нормативке. для эдаких игрищ в глубину погружения в профессию.
|
|
|
|
|
4.7.2022, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960
|
GASPAR: "Вот что бывает, когда за написание газового норматива (СП 402) берется кучка неучей ..." см. на сайте росстандарта Изменение № 1 к СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» срок публичного обсуждения 30 дней
|
|
|
|
|
4.7.2022, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(GASPAR @ 8.4.2021, 15:33) Отдельный выход разве требуется? Только остекление требуемой площади как мне видится зы. Как помещение с счетчиком газа видимо.
|
|
|
|
|
4.8.2022, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960
|
сегодня последний день для предложений по Изменению № 1 к СП 402.1325800.2018. еще можно спасти этот мир.
|
|
|
|
|
4.8.2022, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457
|
Цитата(трое пожарников @ 4.8.2022, 9:26) сегодня последний день для предложений по Изменению № 1 к СП 402.1325800.2018. еще можно спасти этот мир. К черту, этот мир уже не спасти.
|
|
|
|
|
8.9.2022, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960
|
сегодня сбросили предварительную сводку по изм. 1 к СП-402 всего четверо предложенцев когда надо поучаствовать - всем похрен, зато потом будем бухтеть за качество
|
|
|
|
|
8.9.2022, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(трое пожарников @ 8.9.2022, 20:30) сегодня сбросили предварительную сводку по изм. 1 к СП-402 всего четверо предложенцев когда надо поучаствовать - всем похрен, зато потом будем бухтеть за качество и чего там из приятно\неприятного в этом изме?
|
|
|
|
|
9.9.2022, 6:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960
|
если кратко, то: ООО «Газпром межрегионгаз» 04.08.2022: "... Проект изменений и документ в целом требует переработки и не может быть утвержден в текущей редакции..."
|
|
|
|
|
10.9.2022, 6:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960
|
|
|
|
|
|
27.1.2023, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960
|
https://minstroyrf.gov.ru/press/obnovlyenny...ilykh-zdaniyak/В январе 2023 года вступило в действие Изменение №1 к СП 402 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» (СП 402), разработка которого была организована Минстроем России. Актуализация свода правил обеспечит возможность внедрения современных технологий в эксплуатацию проектируемых и действующих систем газопотребления. «Обеспечение большей надежности и безопасности систем газопотребления жилых зданий – это основная цель обновления свода правил. Для этого в документе актуализированы требования к объемно-планировочным решениям и размещению газоиспользующего оборудования в помещениях. В изменениях также учтены положения по безопасности, сформулированные федеральным штабом по газификации», - прокомментировал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко. Дополнения свода правил направлены на обеспечение большей безопасности зданий и связаны с эксплуатацией газоиспользующего оборудования в части устройства системы контроля загазованности помещений и аварийной сигнализации. В изменениях также уточнены требования к вентиляции и воздухообмену, вопросы объёмно-планировочных и конструктивных решений. «Для улучшения качества безопасной эксплуатации внутренних сетей газопотребления в СП 402 добавлены требования по оснащению средствами диспетчеризации систем защиты от утечек газа с выводом сигнала на пульт эксплуатирующей организации. Кроме того, уточены требования к воздухообмену в помещениях с газоиспользующим оборудованием», - пояснил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин. В обновлённом документе актуализированы требования к размещению газоиспользующего оборудования при проектировании поквартирного теплоснабжения с индивидуальными газовыми теплогенераторами для отдельно стоящих одноквартирных, блокированных жилых домов, многоквартирных жилых зданий.
|
|
|
|
|
1.2.2023, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960
|
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|