В подвале произведен ремонт по замене чугунных канализационных труб на трубы ПП. Товарищи спецы, помогите разобраться, а правильно ли сделан монтаж и заделка труб в опорах? Только сильно не пинайте!
На 2 и 5 снимках процесс прочистки затруднен, а скорее всего невозможен: на 2 мешает стояк, а на 5 - слишком крутые повороты. Надо бы сделать в обоих случаях, как на 3 снимке.
На 7 снимке забыли поставить пробку.
В общем, впечатление удручающее.
Непонятно, что за белые пятна на кирпичных опорах и др. местах
Спасибо! Хорошее замечание. Принимается. Белые пятна это брызги от раствора.
У меня есть вопрос, может кто нибудь ответит. Допускается ли монтаж полипропиленовых труб на кирпичные стойки оставшиеся от чугунной трассы?
на фото 2 как то не правильно переход сделан. стояки должны быть от верха до низа одним диаметром по нормах. что за собой влечет такое изменение диаметра честно сказать я не знаю.
СП 40-107-2003
5.10 Фиксация канализационных трубопроводов о проектном положении выполняется при помощи металлических креплений, имеющих антикоррозионное покрытие (рисунок 5). Между хомутами и трубами укладывают полиэтиленовые ленточные прокладки толщиной 1,5 мм с буртиками. Допускается использование резиновых прокладок.
Допускается использование пластмассовых креплений, предназначенных для монтажа горизонтальных канализационных трубопроводов диаметром 40 и 50 мм и изготавливаемых в соответствии с нормативной документацией.
5.11 Неподвижные крепления трубопроводов диаметром 40-110 мм допускается выполнять путем плотного обжатия трубы хомутом.
5.12 В качестве подвижных креплений следует применять хомуты, внутренний диаметр которых на 1-2 мм больше наружного диаметра монтируемого трубопровода.
5.13 Крепление стоек хомутов к строительным конструкциям осуществляется путем пристрелки, забивки или с помощью винтовых соединений.
5.14 Для канализационных трубопроводов, прокладываемых по полу в технических подпольях зданий, рекомендуется использовать керамзитобетонные блоки высотой 8-20 см, к закладным деталям которых пристреливаются или привариваются стальные кронштейны креплений. На кронштейнах устанавливаются передвижные стойки, позволяющие перемещать крепежные хомуты по высоте на 10-40 см, для обеспечения необходимого уклона трубопроводов (рисунок 6).
Почему только с помощью хомутов?! Потому, что пластиковая труба не несет внешних нагрузок и легко нарушается форма (из круглой превращается в овал и трескается). Поэтому такие трубы обжимаются хомутами, да ещё с мягкими прокладками минимум 1,5 мм. Смотрите данное СП.
Водяной, спасибо! Ссылка на нормативный документ верная, но у меня попутный вопрос: а эти металлические крепления делать самим или их кто-то делает и продаёт?
Хомуты в заводском исполнении продаются в строительных магазинах.
Подскажите, как должно быть выполнено крепление вертикального стояка перед переходом в горизонт? Ни на одном фото крепежа не видно.
Подойдите к продавцу магазина, где продаются эти трубы, и он вам ответит на этот и др. вопросы.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)