> ГВС кадетского корпуса
zimi
сообщение 12.3.2019, 14:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.10.2017
Пользователь №: 329787



День добрый!
Имеется следующая проблема в котельной в кадетском корпусе.
В представленной схеме котельной не работоспособны ТО ГВС, а именно греющая вода идет обратным ходом. Для предотвращения данного эффекта был снят один насос рециркуляции К18 и установлен как на схеме №2, но результата не дало(( А так же нет ГВС на третьем этаже спального корпуса.
Согласно ТУ от местного водоканала гарантируемый напор В1 должен составлять 10 м.в.ст., но по факту бывали дни когда держалось на 2 м.в.ст., в среднем держится около 7 м.в.ст.
Какие у Вас мысли по этому поводу??

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 3,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  _______2.pdf ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 13.3.2019, 9:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



обратный клапан скорее всего решит вашу проблему.
в СП 30 описано только для централизованных систем ГВС, в которых в дом входит Т3 (ГВС) и выходит Т4 (циркуляция).
в вашем случае нужно поставить аналогично, за счетчиком, но который установлен на ХВС, питающем ГВС.

7.2.1 ...Счетчики горячей воды (для воды с температурой до 90 0 С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе ...

ПС исключены ли все возможные перетоки на системе? бойлер, душевые с переключателями или еще чего.
если такое есть, то установка обратного клапана не спасет, но и не повредит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 15.3.2019, 10:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Зная как в свое время реставрировалось всё под кадетские училища, я б первым делом проверила наличие лома вваренного в систему ГВС smile.gif

Собственно, Вы сами ответили на свой вопрос: если давление на вводе не соответствует расчётному, то надо в первую очередь проверить подающие насосы. Ну и состояние труб заодно, может, там заросло просто всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:40