> Подпор воздуха в помещения с ДУ, Помогите ответить на замечания экспертизы и правильно растолковать СП
tayler
сообщение 29.10.2017, 9:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Доброго времени суток уважаемые специалисты!
Помогите ответить на замечания экспертизы и правильно растолковать СП 7.13130.2013. Ситуация следующая:
Трехэтажное здание физкультурно-спортивного комплекса. Запроектировано дымоудаления в помещения и коридоры согласно СП 7.13130.2013, а также подпор воздуха в шахты лифтов и в безопасные зоны.
К выполненным решениям ДУ и ПД у экспертизы вопросов нет. Замечание одно: "Не предусмотрено возмещение (компенсация в нижнюю часть) удаляемых продуктов горения противодымной вентиляцией (дымоудаления). п.7.14к и п.8.8 СП 7.13130.2013"
Вопросы следующие:
1. Можно ли учесть что приток в хол на первом этаже осуществляется через наружные двери (открываемые при пожаре)? п.8.8 СП 7.13130.2013 разрешает такое решение для "атриумов" и "пассажей". Можно ли считать хол при входе атриумом или пассажем?
2. Можно ли учесть что приток в коридоры на первом этаже осуществляется через наружные двери (коридоры имеют наружные двери и выход наружу)? Можно ли считать коридор при входе атриумом или пассажем?
3. Можно ли осуществить подпор воздуха в коридор путем перетока из другого коридора, имеющего наружные двери. Коридоры сообщаются. (Если конечно возможно выполнить вопрос №2)
4. Можно ли учесть что приток в холлы на втором и третьем этажах осуществляется из безопасных зон? Безопасные зоны сообщаются с холлом дверями. Расход приточного воздуха (подпора) в безопасные зоны рассчитан на открытые и закрытые двери. Нужно ли в таком случае увеличивать расход в безопасные зоны на величину необходимую для подпора в холл. Ведь по логике воздух при подпоре в безопасную зону и так пойдет в холл через двери - вот компенсация дымоудаления. При чем расход подпора в безопасные зоны в разы больше расхода дымоудаления из примыкающего холла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.10.2017, 10:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Боюсь вас разочаровать, но во-первых фишка с подменой понятий не прокатит (холл это холл, а атриум это атриум), во-вторых двери в момент срабатывания системы ДУ из коридора на пути эвакуации будут или могут быть закрыты, а дополнительное разряжение в защищаемом объеме только усугубит ситуацию и создаст на двери давление превышающее допустимое в 150 Па. В третьих использовать помещения ПБЗ для компенсации систем ДУ нельзя, т.к. основную часть времени эти помещения будут закрыты и система подпора будет работать закрытую дверь с намного меньшим расходом.
Поэтому от обособленной компенсации системы ДУ отвертеться не получится и придется выполнять эти мероприятия в любом случае.

Сообщение отредактировал Wiz - 29.10.2017, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 29.10.2017, 12:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Компенсация при работе системы ВД (для коридора, хола) должна быть автономной.
Способов это организовать - много. Зависит в т.ч. от АС части.
Выложи АС планы и поговорим.

Сообщение отредактировал Злой - 29.10.2017, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 29.10.2017, 13:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Цитата(Wiz @ 29.10.2017, 11:55) *
В третьих использовать помещения ПБЗ для компенсации систем ДУ нельзя, т.к. основную часть времени эти помещения будут закрыты и система подпора будет работать закрытую дверь с намного меньшим расходом.
Поэтому от обособленной компенсации системы ДУ отвертеться не получится и придется выполнять эти мероприятия в любом случае.


п.8.8 СП 7.13130.2013 разрешает компенсирующую подачу наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.10.2017, 13:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
п.8.8 СП 7.13130.2013 разрешает компенсирующую подачу наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты.

Разрешает, но вы не про них спрашивали.
Ответ касался именно вашего случая.
Если вы считаете, что помещение ПБЗ можно рассматривать как тамбур-шлюз, то это не верно. Подпор в ТШ делается на открытую дверь и там можно поставить клапан, если есть для него место и сблокировать его с дверью.

Сообщение отредактировал Wiz - 29.10.2017, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 29.10.2017, 13:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Цитата(Злой @ 29.10.2017, 13:29) *
Выложи АС планы и поговорим.

Не могу загрузить файл в сообщение.
Файл ОВ https://yadi.sk/d/7-QvvsHb3PC4DY
Файл АС https://yadi.sk/d/Jalwolx63PC4Sn
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________v.2.3____23.09.17_.dwg ( 4,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 29.10.2017, 14:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Цитата(Wiz @ 29.10.2017, 14:20) *
Если вы считаете, что помещение ПБЗ можно рассматривать как тамбур-шлюз, то это не верно. Подпор в ТШ делается на открытую дверь и там можно поставить клапан, если есть для него место и сблокировать его с дверью.

Просветите, пожалуйста, в чем разница между ПБЗ и ТШ ? Подпор в ПБЗ расчитан на оду открытую дверь, ровно как и ваших рекомендациях по подпору в ТШ.
СП 59.13330.2012 п.5.2.29 гласит: "Зона безопасности должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 29.10.2017, 14:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(tayler @ 29.10.2017, 9:47) *
1. Можно ли учесть что приток в хол на первом этаже осуществляется через наружные двери (открываемые при пожаре)? п.8.8 СП 7.13130.2013 разрешает такое решение для "атриумов" и "пассажей". Можно ли считать холл при входе атриумом или пассажем?
2. Можно ли учесть что приток в коридоры на первом этаже осуществляется через наружные двери (коридоры имеют наружные двери и выход наружу)? Можно ли считать коридор при входе атриумом или пассажем?

Нормативное ограничение по подаче наружного воздуха только в нижнюю часть помещения для компенсации удаления из здания дыма практически не имеет исключений. Наружные эвакуационные выходы атриумов и пассажей, через которые может осуществляться компенсация удаления дыма, всегда находятся в их нижней части.

Если коридоры и холлы имеют высоту в 2 раза превышающую высоту дверных проемов, то ничто не препятствует автоматическому открыванию при пожаре дверей коридоров и холлов, если это наружные двери здания.

Цитата(tayler @ 29.10.2017, 13:09) *
п.8.8 СП 7.13130.2013 разрешает компенсирующую подачу наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты.

Не надо забывать, что использование данного метода к зонам безопасности повлечет увеличение затрат на подогрев подаваемого в эти зоны наружного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 29.10.2017, 15:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Цитата(NOVIK_N @ 29.10.2017, 14:49) *
Не надо забывать, что использование данного метода к зонам безопасности повлечет увеличение затрат на подогрев подаваемого в эти зоны наружного воздуха.

Ну естественно! Электроподгрев предусмотрен! п.7.17 е СП 7.13130.2013 обязывает его устройство!

Вопрос в том нужно ли увеличивать расход подпора при компенсации через ПБЗ или расчетного достаточно?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.10.2017, 15:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Ну естественно! Электроподгрев предусмотрен! п.7.17 е СП 7.13130.2013 обязывает его устройство!

Я не знаю как вы выполняете ПДЗ зон безопасности, но по сути там должны выполнятся две системы одна на закрытую дверь с подогревом, другая на момент открытия без подогрева. Естественно с разными расходами воздуха.
И фраза из СП59
Цитата
При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода."

как раз и говорит об обеспечении избыточного давления в зоне безопасности на закрытую дверь в самом помещении зоны, но при одной открытой двери эвакуационного выхода., т.е двери на ЛК или улицу.
Или вы хотите держать постоянно открытой дверь зоны безопасности, при этом греть весь расход воздуха в количестве 10000 м3/ч до +18 ?

Сообщение отредактировал Wiz - 29.10.2017, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 29.10.2017, 17:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Цитата(Wiz @ 29.10.2017, 15:34) *
Или вы хотите держать постоянно открытой дверь зоны безопасности, при этом греть весь расход воздуха в количестве 10000 м3/ч до +18 ?


А можно ссылку на норму, где сказано, что подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон, при открытых дверях не обязателен???
Зимой при минус 50 градусов, подавать в замкнутое помещение, с пребыванием людей, 9000 м3/ч холодного воздуха - сомнительное мероприятие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.10.2017, 17:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Зимой при минус 50 градусов, подавать в замкнутое помещение, с пребыванием людей, 9000 м3/ч холодного воздуха - сомнительное мероприятие.

Ну так это только на момент входа людей в это помещение, когда дверь открыта. Дверь должна закрыться и система подпора переключиться на поддержание избыточного давления.
Цитата
А можно ссылку на норму, где сказано, что подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон, при открытых дверях не обязателен???

Здесь это неоднократно обсуждалось, поэтому странно, что вы не в теме. А если ссылку то смотрите главу 4.5 МР 2013 ВНИИПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.10.2017, 20:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(tayler @ 29.10.2017, 9:47) *
Вопросы следующие:
1. Можно ли учесть что приток в хол на первом этаже осуществляется через наружные двери (открываемые при пожаре)? п.8.8 СП 7.13130.2013 разрешает такое решение для "атриумов" и "пассажей". Можно ли считать хол при входе атриумом или пассажем?
2. Можно ли учесть что приток в коридоры на первом этаже осуществляется через наружные двери (коридоры имеют наружные двери и выход наружу)? Можно ли считать коридор при входе атриумом или пассажем?
3. Можно ли осуществить подпор воздуха в коридор путем перетока из другого коридора, имеющего наружные двери. Коридоры сообщаются. (Если конечно возможно выполнить вопрос №2)
4. Можно ли учесть что приток в холлы на втором и третьем этажах осуществляется из безопасных зон? Безопасные зоны сообщаются с холлом дверями. Расход приточного воздуха (подпора) в безопасные зоны рассчитан на открытые и закрытые двери. Нужно ли в таком случае увеличивать расход в безопасные зоны на величину необходимую для подпора в холл. Ведь по логике воздух при подпоре в безопасную зону и так пойдет в холл через двери - вот компенсация дымоудаления. При чем расход подпора в безопасные зоны в разы больше расхода дымоудаления из примыкающего холла

1, 2. Можно, если верх нар. двери расположен ниже нижней границы дымового слоя в этом холле, т.е. поддерживаю
Цитата(NOVIK_N @ 29.10.2017, 14:49) *
Если коридоры и холлы имеют высоту в 2 раза превышающую высоту дверных проемов, то ничто не препятствует автоматическому открыванию при пожаре дверей коридоров и холлов, если это наружные двери здания.

3. Нет нельзя - см. тут ответ ББ

4. Нет нельзя - см. тут 2-ой вопрос/ответ

PS: Очень рекомендую разобраться с терминологией и не путать 2 разных понятия/термина - подпор и компенсирующий приток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения