Евгения-Петрозав...
сообщение 21.3.2016, 16:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать теплый пол в душевой (площадь 5м2). Есть радиаторное отопление с параметрами 95-70. Ставить смесительный узел на такую крошечную нагрузку не целесообразно. Поставить ограничитель температуры типа -"Unibox E plus" нельзя поскольку он рассчитан на 70 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 21.3.2016, 19:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Есть вроде насосно-смесительные узлы на небольшую площадь

Сообщение отредактировал shadow - 21.3.2016, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 22.3.2016, 8:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 21.3.2016, 16:11) *
Есть радиаторное отопление с параметрами 95-70.

А реальная температура какая?
Может взять самый ближний радиатор и к обратке подсоединить ТП ???
Или Вы проектировщик, Вам надо чтобы на бумаге красиво было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 22.3.2016, 8:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



я проектировщик и надо что бы красиво было. Есть небольшие смесительные узлы у uponor, но они рассчитаны на 90 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 22.3.2016, 11:26
Сообщение #5


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 22.3.2016, 8:38) *
я проектировщик и надо что бы красиво было. Есть небольшие смесительные узлы у uponor, но они рассчитаны на 90 градусов.

Хочется надеяться, что вы задумали сие не в многоквартирном доме, не подумав об остальных жильцах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 22.3.2016, 11:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



А в доме двухтрубная система?
Кстати, есть много действующих решений от ГВС. Но они не совсем законны.
А почему не электро?

Сообщение отредактировал MC-Anvil - 22.3.2016, 11:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 22.3.2016, 15:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Электрические полы не хочет заказчик. Хотя я считаю что это был бы оптимальный вариант. Система двухтрубная, в здание АБК. Может быть кто-нибудь делал смесительный узел с насосом UP 15-14B?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 23.3.2016, 10:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



А как вам такая идея:
1) трубу, от подачи к обратке в гофру и в пол
2) стяжку потолще
3) на подаче клапан с сервоприводом
4) термостат с датчиком температуры пола - для управления сервоприводом
Регулировка будет осуществляться по температуре пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 26.3.2016, 13:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Цитата(MC-Anvil @ 23.3.2016, 11:51) *
4) термостат с датчиком температуры пола - для управления сервоприводом
Регулировка будет осуществляться по температуре пола.

пока пол не нагретый, датчик даст команду на полное открытие клапана и кипяток пойдет в стяжку, что может вызвать её разрушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gutman1
сообщение 26.3.2016, 23:35
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.3.2016
Пользователь №: 293476



Unibox RTL, Unibox RTLH, Unibox Vario!
Работают по температуре обратного потока, уровень температур- теплопольный , а не 70 градусов!
И все удовольствие.
Остается только, чтобы циркуляции хватило!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tmp_28484_db_1022638_ru95181011.pdf ( 409,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 1.4.2016, 12:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(Андрей Серегин @ 26.3.2016, 13:17) *
пока пол не нагретый, датчик даст команду на полное открытие клапана и кипяток пойдет в стяжку, что может вызвать её разрушение.

А как тогда лучевую разводку радиаторов делают, чтоб не разрушалась стяжка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 1.4.2016, 12:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(MC-Anvil @ 1.4.2016, 13:11) *
А как тогда лучевую разводку радиаторов делают, чтоб не разрушалась стяжка?

Такие трубы утепляют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 1.4.2016, 13:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 21.3.2016, 16:11) *
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать теплый пол в душевой (площадь 5м2). Есть радиаторное отопление с параметрами 95-70. Ставить смесительный узел на такую крошечную нагрузку не целесообразно. Поставить ограничитель температуры типа -"Unibox E plus" нельзя поскольку он рассчитан на 70 градусов.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry608364
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 6.4.2016, 9:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(Гризли @ 1.4.2016, 12:50) *
Такие трубы утепляют.

Я жил в квартире с лучевой разводкой ОП. И там тактильно можно определить, где проходит разводка. Да и из утепления я кроме обычной пластмассовой гофры ничего не видел. Разве что материал самого пола отличается.
Только вот проектировать трубу, рассчитанную на 90°C, с надеждой, что температура не будет достигать 95°C - как-то не очень правильно.
Все же лучше с обратки радиатора забирать теплоноситель для ТП (опроверг свою идею).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 6.4.2016, 11:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(MC-Anvil @ 6.4.2016, 9:19) *
Все же лучше с обратки радиатора забирать теплоноситель для ТП (опроверг свою идею).

Ну да, ну да.
Цитата(Гризли @ 22.3.2016, 8:17) *
Может взять самый ближний радиатор и к обратке подсоединить ТП ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 7.4.2016, 17:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Unibox RTL, Unibox RTLH, Unibox Vario! - нельзя поскольку написано что максимальная температура подачи 70, да и производитель сказал что нельзя ставить. Сделала смесительный узел в тепловом пункте на два помещения с двухходовым клапаном и поставила насос циркуляционный UP.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 27.4.2016, 15:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 7.4.2016, 17:17) *
Unibox RTL, Unibox RTLH, Unibox Vario! - нельзя поскольку написано что максимальная температура подачи 70, да и производитель сказал что нельзя ставить. Сделала смесительный узел в тепловом пункте на два помещения с двухходовым клапаном и поставила насос циркуляционный UP.

Unibox T до 100°C расчитан. Почему его не взяли?

Сообщение отредактировал MC-Anvil - 27.4.2016, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.4.2016, 19:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Можно на разводящем трубопроводе Т2 сделать врезку (обратка - обратка) с циркуляционным насосом UP-15. На гидравлике не отразится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 29.4.2016, 20:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



На сайте Uponor видел такое решение (обратка - обратка). Они предлагают готовый смесительный узел. Где- то на форуме, скачивал..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.4.2016, 21:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Неизлечимый недостаток такого теплого пола в ванной - выключение системы отопления в неотопительный период.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев Болесл...
сообщение 4.5.2016, 9:45
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.5.2016
Из: Москва
Пользователь №: 296348



Я электроковрик кидаю, когда отопление выключают и нормально )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Виктор
сообщение 4.5.2016, 16:26
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.5.2016
Пользователь №: 296378



Мне поставили термоголовку на температуру 45-55 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 20.9.2016, 10:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Думаю, что фотки должны быть прикольные, но меня Вконтакт не пускает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.9.2016, 11:06
Сообщение #24


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



температура обратки в котёл какая? может банально не хватает мощности под ваши запросы?
ну и схему бы конечно увидеть (если температура высокая возврата, особенно с верхних батарей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.9.2016, 11:08
Сообщение #25


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а узел обвязки с насосом покупной или сами собирали?
чет я не понимаю, как оно планировалось в работе... по моему насос не с той стороны от клапана )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.9.2016, 11:10
Сообщение #26


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну.. и правильно. а вы чего хотели. насос из подачи в обратку воду запускает и все. малое кольцо в действии. наверно, если насос выключить лучше будет )))
а котёл с насосом своим или нет?

Сообщение отредактировал ssn - 20.9.2016, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.9.2016, 11:15
Сообщение #27


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну.. с одной стороны надо поменять местами клапан и насос на гребёнке. можно так же насос оставить на перемычке. просто по ходу движения теплоносителя сначало клапан потом насос. насос что бы качал из обратки в подачу. но, это при условии что есть насос в котле.
длинна труб это не самая большая проблема, на гребёнке есть же клапана регулирующие, подожмёте. думаю насоса хватит. ну.. если нет - шагнёте ещё на один шаг вверх. я так понимаю у вас постепенное же приближение к результату.

но с другой стороны, лучше бы конечно увидеть всю схему.

Сообщение отредактировал ssn - 20.9.2016, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.9.2016, 11:22
Сообщение #28


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



у вас не верно стоит насос. переставьте его правильно и потом можно дальше искать проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delfin90
сообщение 30.10.2016, 10:08
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.10.2016
Пользователь №: 308232



Здравствуйте. Тоже запускаю теплый пол 4 контура и 2 радиатора. Возник вопрос в месте установки насоса, тк в котле его нет (напольный мимакс). в приоритете тп. какая схема более рациональна в моем случае? Может есть более правильное решение?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 47,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  2.jpg ( 73,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 1.11.2016, 10:56
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Выбирете за основу какую-нибудь типовую схему с насосно-смесительным узлом для теплого пола. Например, схему 3.3 на листе 43 из альбома типовых схем по ссылке - http://valtec.ru/document/technical/album-...ter-heating.pdf

Прикрепленный файл  _____________3.3______43_________________.jpg ( 180,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:20