> ИТП+ Приточки, Установка
vlad+
сообщение 6.7.2017, 10:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 26.2.2015
Пользователь №: 260741



Приветствую уважаемые коллеги. В помещение ИТП размерами 6х2х3,5h предлагается под потолок установить канальные (водяные) приточки. Не нашел по этому поводу запрещающих пунктов или не увидел.
А МОЖЕТ ЕСТЬ ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ПУНКТ? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
vadimk
сообщение 6.7.2017, 10:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Помимо основных нормативных документов по ОВ было еще в СП 41-101-95
п . 2.31 В помещениях тепловых пунктов допускается размещать ... ,а в помещениях пристроенных и встроенных тепловых пунктов - также оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих производственные помещения категорий В, Г, Д по взрывопожарной опасности и административно-бытовые помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.7.2017, 10:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По СП 60
Цитата
7.10.3 В помещениях для оборудования вытяжных систем, обслуживающих помещения категорий А и Б, и систем, указанных в 7.2.13, а также в помещениях для оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей не допускается размещать тепловые пункты, водяные насосы, проводить ремонтные работы, регенерацию масла и использовать для других целей.

Т.о., если не попадаете под запреты этого пункта, то можно предусматривать совместное размещение ИТП и приточек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad+
сообщение 6.7.2017, 10:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 26.2.2015
Пользователь №: 260741



Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:32