> Противопожарные клапана
РафисРаисович
сообщение 26.7.2019, 18:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260483



Добрый день! Нужен совет. Объект - мастерская по ремонту дизельных форсунок и т.п. В левом верхнем углу плана - помещение со станками, в нижней части плана помещения разборки и сборки. Во всех процессах применяют калибровочное масло ISO 4113. По паспорту безопасности - H227 горючая жидкость.
Будет ли правильным установить нормально открытые противопожарные клапана при всех пересечениях воздуховодами стен (кроме наружных)?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 106,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.7.2019, 0:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Правильным будет - сначала определить по СП 12 категории пож. опасности обоих помещений, а после этого выполнить все соответствующие полученным категориям указания СП 60 и СП 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения