> Система отопления с верхней разводкой (и подача, и обратка)
mek89
сообщение 30.9.2019, 6:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Добрый день! Хочу услышать мнение компетентных людей в вопросе выбора схемы системы отопления. Имеет ли право на жизнь приведенная ниже схема с верхней разводкой подачи и обратки (в пространстве подшивного потолка) или все таки сделать нижнюю традиционную двухтрубку? Будет ли работать такая система или теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления, минуя радиаторы, только по магистрали?
ПС Отопление центральное, через пластинчатый теплообменник.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.___._300919.pdf ( 101,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.9.2019, 8:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Убрать байпассы в конце магистрали, поставить рег клапаны на прибор и тогда будет работать. Иначе весь раход будет ходить по магстрали через байпасс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 30.9.2019, 8:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Цитата(Composter @ 30.9.2019, 11:11) *
Убрать байпассы в конце магистрали, поставить рег клапаны на прибор и тогда будет работать. Иначе весь раход будет ходить по магстрали через байпасс

Вот так? Вопрос возник из-за замечания эксперта - "Для системы с радиаторами трубопроводы следует проложить по полу этажей, система с магистралями выше радиаторов работать не будет в связи с ухудшением гидравлики." И суть вопроса, и сама формулировка замечания вызвали у меня неподонимание.
ПС Термоголовки, разумеется, будут установлены на каждом приборе.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.__._300919.pdf ( 8,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.9.2019, 8:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Да, верно. Для двухтрубки с принудительной циркуляцией и термостатами будет все равно где идет магистраль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 30.9.2019, 10:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Цитата(Composter @ 30.9.2019, 11:36) *
Да, верно. Для двухтрубки с принудительной циркуляцией и термостатами будет все равно где идет магистраль.

Понял, большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2019, 13:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(mek89 @ 30.9.2019, 6:38) *
Имеет ли право на жизнь приведенная ниже схема с верхней разводкой подачи и обратки (в пространстве подшивного потолка) или все таки сделать нижнюю традиционную двухтрубку?

Я не вижу целесообразности верхней разводки - в помещениях будут висеть сопли из труб по 4 м каждая. По нормам эти стояки нужно чем-то скрывать/защищать
По-моему, лучше проложить внизу, закрыть плинтусом и сделать подводки снизу/вниз.
Кроме того, показанная на картинке схема будет вечной головной болью у эксплуатационников - там существенно влияние ест. грвитац. давления (столба воды в стояке обратки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 1.10.2019, 5:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 16:47) *
Я не вижу целесообразности верхней разводки - в помещениях будут висеть сопли из труб по 4 м каждая. По нормам эти стояки нужно чем-то скрывать/защищать
По-моему, лучше проложить внизу, закрыть плинтусом и сделать подводки снизу/вниз.
Кроме того, показанная на картинке схема будет вечной головной болью у эксплуатационников - там существенно влияние ест. грвитац. давления (столба воды в стояке обратки)

После долгих раздумий, решил всё-таки так и сделать. Благодарю всех за рассуждения!
ПС А "сопли" бы, конечно, прятались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения