Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Рабочее давление подающего и обратного трубопроводов
UNikilai
сообщение 25.11.2019, 17:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Здравствуйте, прошу прощения за такие вопросы, но есть система отопления, в общих данных дана информация, что "рабочее давление подающего трубопровода 6 кгс/см2, а обратного 4,5 кгс/см2", котельную нужно переделать, изменилась епловая нагрузка, значит ли это то, что мне нужно потерять в системе отопления 1,5 кгс/см2( и это располагаемый напор)? Или это значит то, что все элементы системы подающего трубопровода должны быьт рассчитаны на 6 кгс/см2, а обратного 4,5 кгс/см2??

Сообщение отредактировал UNikilai - 25.11.2019, 17:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 25.11.2019, 18:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Если котельную нужно переделать, то это значит, что в систему отопления нужно пересчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 25.11.2019, 18:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



ну это понятно, просто цифры 4,5 и 6 что значат? Значит ли это, что мой располагаемый напор 15 в.м.ст.? Что будет если у меня потери в системе меньше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.11.2019, 18:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Поставьте клапан/шайбу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 25.11.2019, 18:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Вот это то меня и интересует, поставлю клапан, если нужно потерять 15 м.в.ст. Просто у меня тут фундаментальное непонимание, особо никогда не приходилось работать с тепловыми сетями, всегда были индивидуальные тепловые пункты, проектируешь систему, считаешь потери, подбираешь насос под полученные расход/напор. Тут же даны данные на входе и на выходе, я не понимаю, мне нужно их соблюсти или могут быть потери меньше? Но я как понимаю тут как с отопительными приборами, мне нужно потерять конкретно 15 м в ст, чтобы конкретно в данный тепловой пункт шел расход не превышающий расчетный(который считали котельщики и ребята, чертившые саму тепловую сеть). Это так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.11.2019, 19:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
всегда были индивидуальные тепловые пункты

А эти ИТП от чего работали, не от тепловых сетей ?
Цитата
я не понимаю, мне нужно их соблюсти

Да, нужно взять располагаемый напор 1,5 бара и использовать его в своей системе. Если потери давления в системе меньше располагаемого напора, то достаточно поставить балансир на обратку на разницу давлений, но при уверенности, что перепад в сети всегда будет в эти 1,5 бара. Либо, если есть вероятность скачков давления поставить регулятор перепада давления на вводе в ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 25.11.2019, 19:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Боже, Wiz, огромное спасибо за внятный ответ. Стыдно даже будет как то спрашивать, но что поделать) в принципе все оказалось так, как я думал) там уже стоит клапан поддержания постоянного перепада)
Я имел ввиду котельные на различных видах топлива, неверно выразился

Сообщение отредактировал UNikilai - 25.11.2019, 19:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.11.2019, 20:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(UNikilai @ 25.11.2019, 19:46) *
Боже, Wiz, огромное спасибо за внятный ответ. Стыдно даже будет как то спрашивать, но что поделать) в принципе все оказалось так, как я думал) там уже стоит клапан поддержания постоянного перепада)
Я имел ввиду котельные на различных видах топлива, неверно выразился

а на какой из труб стоит он? Если на подаче, то он от Р1 будет держать требуемый для СО перепад в 1.5 бара. Если на обратке, то от Р2 он будет держать. И в данном случае вам может(а может и нет.) понадобится еще РД, если в точке подключения будут другие давления( например Р1 превышает рабочее для СО, или Р2 ниже высоты здания при зависимом подключении, и подобное). и этот РД могущий появиться тоже, может и на подаче , а может и на обратке, в зависимости от чего вам пришлет теплосеть, какие на входе будут параметры.

Сообщение отредактировал инж323 - 25.11.2019, 20:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 25.11.2019, 21:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



на даный момент стоит на подаче. Стоит DN 20, с квс 6,3 при расходе 5,2 м3/ч на нем самом теряется 6,8 м.в.ст. Стоит, кстати, avp данфосовский. В само итп на данный момент как по мне диаметры сильно завышены, в том числе арматуры, к примеру стоит фильтр грубой очистки DN 50, у него kvs 36, а потери при таком расходе плучаются 0,2 м.в.ст., поэтому если принимать, что в саммо ИТП потери (на подаче и обратке) 1 м.в.ст., то сам регулятор перепада давления мне нужно настроить на 15 м.в.ст.(располагаемый напор)-1 м.в.ст.(ИТП)-6,8 м.в.ст.(отери на регуляторе перепада давления)=7,2 м в ст.? т.е. 0,72 бара?

Сообщение отредактировал UNikilai - 25.11.2019, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.11.2019, 0:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А до кучи еще... то, как понял у вас действующий абонент, коль всё это давно воплощено в "железе" и никакая реконструкция ТС и котельной не может быть такой, что б не выдать вам приемлимые параматры для существующего абонента после реконструкции на котельной. Да, можно шайбу, можно РД поставить, но параметры после реконструкции на точке подключения существующего абонета не хуже прежних.
о упумянутых вами параметрах(пост 9).. ну вы хоть бы фото приложили или схему ИТП с обозначением где у вас что и какие там параметры, ну вот не экстрасенсы же здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 26.11.2019, 0:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



не, это еще только проект, просто тепловая нагрузка поменалась. Сейчас к сожалению не смогу, только завтра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.11.2019, 0:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ТУ на ИТП и СО объекта еще еще действующие или уже закрыты справкой о выполнении ТУ? Это значимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 26.11.2019, 1:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



я как понимаю вас интересует - будут ли изменяться параметры тепловой сети. Еще ничего не закрыто, тепловые сети так же мы проектируем, но не конкретно я
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:32