Вопрос от Архитектора. Перенос электрощитовой в детском садике(Ф 1.1) из подвала на первый этаж. Над ней мокрые помещения с постоянными протечками!!!
Выхода непосредственно на улицу нет.Подскажите, пожалуйста,(возможно были уже такие решения в практике) вариант полной гидроизоляции помещения. Стены, потолок.Реально ли пройти согласование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 10.6.2018, 9:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(archvita @ 9.6.2018, 23:55) *
Вопрос от Архитектора. Перенос электрощитовой в детском садике(Ф 1.1) из подвала на первый этаж. Над ней мокрые помещения с постоянными протечками!!!
Выхода непосредственно на улицу нет.Подскажите, пожалуйста,(возможно были уже такие решения в практике) вариант полной гидроизоляции помещения. Стены, потолок.Реально ли пройти согласование?


Выход из электрощитового помещения не должен быть в жилое (приравненное к нему) помещение, а в коридор. Или надо делать тамбур перед электрощитовой. Двери и стены (перегородки) со ступенью огнестойкости не менее 0,75 часа. Так в ПУЭ Украины, п. 2.4.7. Нельзя размещать под санузлами, душевыми, кухнями, мойками, прачечными и другими помещениями с мокрыми полами. Не рекомендуется через электрощитовую прокладка трубопроводов разного назначения. Двери должны открываться наружу.

Сообщение отредактировал Аспект - 10.6.2018, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 10.6.2018, 11:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(archvita @ 9.6.2018, 23:55) *
Вопрос от Архитектора. Перенос электрощитовой в детском садике(Ф 1.1) из подвала на первый этаж. Над ней мокрые помещения с постоянными протечками!!!
Выхода непосредственно на улицу нет.Подскажите, пожалуйста,(возможно были уже такие решения в практике) вариант полной гидроизоляции помещения. Стены, потолок.Реально ли пройти согласование?

Что-то мне вспоминается по памяти, что в ПУЭ конкретный запрет. Независимо от наличия гидроизояции. Так что без вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
archvita
сообщение 10.6.2018, 11:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.6.2018
Пользователь №: 343305



Цитата(straus @ 10.6.2018, 11:03) *
Что-то мне вспоминается по памяти, что в ПУЭ конкретный запрет. Независимо от наличия гидроизояции. Так что без вариантов.



СП 31-110-2003
13.2 Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

Вот и не пойму - считать ли это запретом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 10.6.2018, 22:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(archvita @ 10.6.2018, 11:12) *
СП 31-110-2003
13.2 Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

Вот и не пойму - считать ли это запретом.

Ну таки можно. И для детских дошкольных учреждений в этих СП дополнительных ограничений нет. Вот только в какую сумму выльется "надёжная гидроизоляция", и как потом доказать её надёжность?
А дверь щитовой не будет выходить на пути эвакуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
archvita
сообщение 10.6.2018, 23:20
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.6.2018
Пользователь №: 343305



Цитата(straus @ 10.6.2018, 22:39) *
Ну таки можно. И для детских дошкольных учреждений в этих СП дополнительных ограничений нет. Вот только в какую сумму выльется "надёжная гидроизоляция", и как потом доказать её надёжность?
А дверь щитовой не будет выходить на пути эвакуации?

Дверь точно не будет.Открывание просто наружу.
И в Пуэ то же самое! лазейка есть. И меня заставляют гидроизолировать.
В обещания сделать трубу наверху- я не верю.
Но мне видется полная гидроизоляция самой щитовой. Закатать ее в материал вместе с потолком. Потолок - это плиты с отлетающей штукатуркой.Технически не очень понятно какой материал и чем его прижимать и удерживать.Плюс еще внутренняя отделка по нему.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 11.6.2018, 13:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(archvita @ 10.6.2018, 23:20) *
Но мне видется полная гидроизоляция самой щитовой.

Как бы не пришлось и полностью щитовую, и низ верхнего помещения гидроизолировать. Написано "надёжная гидроизоляция", а это не хухры-мухры.

А вот кстати хрен получится щитовую. У неё дверь, которая гидроизоляции не поддаётся.

И как бы не пришлось на экспертизе обосновывать необходимость щитовой под мокрым помещением. Проканает только если невозможны другие варианты. Хотелка заказчика тут никаким боком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
archvita
сообщение 12.6.2018, 10:00
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.6.2018
Пользователь №: 343305



Цитата(straus @ 11.6.2018, 13:07) *
И как бы не пришлось на экспертизе обосновывать необходимость щитовой под мокрым помещением.


А IP31 в моем случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 12.6.2018, 12:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(archvita @ 12.6.2018, 10:00) *
А IP31 в моем случае?

Это не обоснование, а сопутствующие данные. Обоснованием может быть невозможность другого решения. На любые отклонения ("в крайних случаях", "при невозможности") обычно требуют обоснование. "Так захотел заказчик" не пройдёт. Поскольку детское дошкольное учреждение - могут придраться к деталям (и правильно сделают).

И не забывай ещё один момент. Ты запроектировать можешь где хочешь. Но туда надо будет перетянуть входящие и все отходящие линии. А вот на их прокладку есть много ограничений. И не дай бог придётся какую-то линию (кроме резервного освещения) протянуть по путям эвакуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:30