> Проверка дифманометра фильтра
PA3JluBHOE
сообщение 11.9.2017, 8:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634



Неоднократно при сдаче вентиляции заказчику сталкивался с попыткой проверить срабатывание дифманометра фильтра пережиманием трубок. Результата сие действие не давало, да и на мой взгляд это бессмысленная манипуляция.
В связи с высокой частотой подобных случаев хочу спросить: может быть кто-то знает откуда взялась эта странная традиция пережимать трубки для проверки? Или это я чего-то не понимаю и при пережимании трубки должен появляться сигнал о необходимости замены фильтра?
Лично я демонстрирую сигнал с дифманометра подкручивая укпзатель при чистом фильтре G4 в диапазон 50-100Па. Как вы показываете сработку дифманометра фильтра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.9.2017, 9:12
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Такое можно сделать на преобразователе давления и сигнал будет "нет фильтра". На реле давления и на фильтре так можно проверить только адекватность проверяющего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 11.9.2017, 18:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Закрыть 2/3 поверхности фильтра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 11.9.2017, 18:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



минусовую линию соединить с атмосферой (если манифолльд позволяет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.9.2017, 19:08
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Показать, что мембрана целая и плунжер срабатывает???
Да возьмите и воспользуйтесь элементарной резиновой грушей с тонким наконечником, если неохота дунуть в плюсовой штуцер.
Если речь о величине перепада, при которой происходит срабатывание, то несколько сложнее.


ОГРОМНАЯ просьба. Не надо использовать "манифольды". Пишите на русском. Коллектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 16.9.2017, 13:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Вот ещё груши тягаться с собой... Втянуть воздух из отрицательного наконечника и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.9.2017, 19:56
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(JonnyD @ 16.9.2017, 14:04) *
Вот ещё груши тягаться с собой...


Весь текст не осилился? cool.gif

Цитата
если неохота дунуть в плюсовой штуцер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 21:31