> подбор диаметра для душевых
kaktuzz
сообщение 27.11.2013, 10:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



Имеются душевые в спортзале. Необходимо ли так закольцовывать сеть, как выполнено в данном проекте?
И как подобрать диаметр? Имеется 14 душевых сеток, которые как я понимаю могут работать одновременно. Количество людей не изхвестно. Согласно СНиП расход одной душевой =0,14л/с. Следовательно Q=0,14*14=1,96л/с Получается, если закольцовка верна то ее диаметр должен быть Ду 50? Мне кажется это так много. Верно ли я рассуждаю??

Извините за глупый вопрос. Спасибо

Сообщение отредактировал kaktuzz - 27.11.2013, 10:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________1.png ( 46,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 608
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 27.11.2013, 10:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



зачем кольцевать, не понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuzz
сообщение 27.11.2013, 11:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



так было сделано в присланном нам проекте, я честно говоря не знаю нужно или нет. Тоесть если не кольцевать тогда будет две трубы на 7 душевых 0,14*7=0,98л/с диаметром 32 со скорость 1,024
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 27.11.2013, 11:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(kaktuzz @ 27.11.2013, 11:00) *
так было сделано в присланном нам проекте, я честно говоря не знаю нужно или нет. Тоесть если не кольцевать тогда будет две трубы на 7 душевых 0,14*7=0,98л/с диаметром 32 со скорость 1,024


после третьего душа переход на 25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 27.11.2013, 11:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Это скорее всего по п.8.10 СНиП 2.04.01-85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 27.11.2013, 11:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(SweetDream @ 27.11.2013, 11:26) *
Это скорее всего по п.8.10 СНиП 2.04.01-85.


и действительно. Но в чем смысл этого предписания? Я так понимаю, что оно относится только к водопроводу горячего водоснабжения и имеется ввиду закольцовка между прямым и циркуляуционным.

Сообщение отредактировал kirkot - 27.11.2013, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuzz
сообщение 27.11.2013, 11:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



так а как быть с диаметром
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 27.11.2013, 11:41
Сообщение #8


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4987
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



я без расчетов. из практики.
на 14 сеток ф50 - вполне нормально.
закольцовка - а почему нет?
равномернее распределение потоков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 27.11.2013, 12:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(kirkot @ 27.11.2013, 12:32) *
и действительно. Но в чем смысл этого предписания? Я так понимаю, что оно относится только к водопроводу горячего водоснабжения и имеется ввиду закольцовка между прямым и циркуляуционным.

а я так думаю что именно про трубопровод горячей воды речь идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuzz
сообщение 27.11.2013, 13:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



и холодный надо закольцовывать???
т.е. 50 ду это совсем не много на душевые)
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 27.11.2013, 13:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(SweetDream @ 27.11.2013, 12:20) *
а я так думаю что именно про трубопровод горячей воды речь идет.


не пойму смысл кольцевания горячей воды, так как это указано на рисунке. Что это даёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 27.11.2013, 13:17
Сообщение #12


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4987
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(kirkot @ 27.11.2013, 16:05) *
не пойму смысл кольцевания горячей воды, так как это указано на рисунке. Что это даёт?

Цитата(nick2 @ 27.11.2013, 14:41) *
равномернее распределение потоков

конец смены - все мыться.

Сообщение отредактировал nick2 - 27.11.2013, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 27.11.2013, 13:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(nick2 @ 27.11.2013, 13:17) *
конец смены - все мыться.


дело не в этом. Не требуют же кольцевать холодную воду. Дело в остывании воды у крайнего душа. Как поможет избежать остывания петля на трубопроводе Т3- непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 14:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645



на мой взгляд дело именно в равномерном распределении. я всегда кольцую ГВС и ХВС в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. и страшного ничего нет в диаметре 50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 27.11.2013, 14:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



в бассейне в городе Кировск, что в Лен. области. В душевой 6 сеток. заходит труба 25 и делится на две ветви по три ДС на каждой диаметром 20 мм металлопластик. Без каких-либо колец. Мыться одно мучение. Как только включается (или выключается) ещё один душ, то температура воды прыгает туда-сюда.
Так что и диаметры надо нормальные и кольцо обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 14:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645



поддерживаю!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 27.11.2013, 14:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 27.11.2013, 14:22) *
Как только включается (или выключается) ещё один душ, то температура воды прыгает туда-сюда.
Так что и диаметры надо нормальные и кольцо обязательно.


объясните как связано кольцо и температура? не понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 14:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645



при кольце не будет существенных скачков расхода (ГВС, ХВС) на прибор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 27.11.2013, 14:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(kirkot @ 27.11.2013, 15:33) *
объясните как связано кольцо и температура? не понимаю.

температура вытекающей (смешанной) воды из ДС. Если резко меняется расход, например, горячей воды в трубе, то из душа льётся прохладная вода. Если сосед врубил себе холодную (ну, поморжевать захотел), то ты выпригиваешь ошпаренный из-под соего душа. что непонятного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 27.11.2013, 14:42
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(pashtet12390 @ 27.11.2013, 14:36) *
при кольце не будет существенных скачков расхода (ГВС, ХВС) на прибор


хм. пожалуй для групповых моек это логично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 14:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645



почему только моек???рассматриваются душевые сетки. и про мойки я не видел пунктов СНиПа.

Сообщение отредактировал pashtet12390 - 27.11.2013, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 27.11.2013, 14:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(pashtet12390 @ 27.11.2013, 14:46) *
почему только моек???рассматриваются душевые сетки.


групповая мойка - это помещение с душами..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 14:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645



интересное виденье biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 27.11.2013, 15:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(pashtet12390 @ 27.11.2013, 15:12) *
на мой взгляд дело именно в равномерном распределении. я всегда кольцую ГВС и ХВС в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. и страшного ничего нет в диаметре 50.

а ХВС какой пункт? зачем ХВС кольцевать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 27.11.2013, 15:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(SweetDream @ 27.11.2013, 15:02) *
а ХВС какой пункт? зачем ХВС кольцевать?


ну, видимо затем же, что и ГВС. Если уж кольцевать, так обе - чтобы перепады расхода на приборах минимизировать, чтоб температура воды не скакала

Сообщение отредактировал kirkot - 27.11.2013, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 15:12
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645



именно за этим=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 22.12.2016, 16:47
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Добрый день ув. специалисты. Прошу помочь с выбором схемы ГВС для производственной душевой.
Какой из вариантов, более правильный? Или может сделать два отдельных кольца.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.jpg ( 113,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
Прикрепленный файл  11.jpg ( 102,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.12.2016, 17:01
Сообщение #28


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



вторая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 22.12.2016, 17:29
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(Водяной @ 22.12.2016, 18:01) *
вторая

Спасибо, а может есть более лучше решение в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.12.2016, 9:26
Сообщение #30


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(джин @ 22.12.2016, 17:29) *
Спасибо, а может есть более лучше решение в данном случае?

Два отдельных - лишнее. Вторая схема самая распространенная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 6:13