подбор диаметра для душевых |
|
|
|
27.11.2013, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306
|
Имеются душевые в спортзале. Необходимо ли так закольцовывать сеть, как выполнено в данном проекте? И как подобрать диаметр? Имеется 14 душевых сеток, которые как я понимаю могут работать одновременно. Количество людей не изхвестно. Согласно СНиП расход одной душевой =0,14л/с. Следовательно Q=0,14*14=1,96л/с Получается, если закольцовка верна то ее диаметр должен быть Ду 50? Мне кажется это так много. Верно ли я рассуждаю?? Извините за глупый вопрос. Спасибо
Сообщение отредактировал kaktuzz - 27.11.2013, 10:44
|
|
|
|
|
27.11.2013, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110
|
зачем кольцевать, не понял?
|
|
|
|
|
27.11.2013, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306
|
так было сделано в присланном нам проекте, я честно говоря не знаю нужно или нет. Тоесть если не кольцевать тогда будет две трубы на 7 душевых 0,14*7=0,98л/с диаметром 32 со скорость 1,024
|
|
|
|
|
27.11.2013, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110
|
Цитата(kaktuzz @ 27.11.2013, 11:00) так было сделано в присланном нам проекте, я честно говоря не знаю нужно или нет. Тоесть если не кольцевать тогда будет две трубы на 7 душевых 0,14*7=0,98л/с диаметром 32 со скорость 1,024 после третьего душа переход на 25
|
|
|
|
|
27.11.2013, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
|
Это скорее всего по п.8.10 СНиП 2.04.01-85.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110
|
Цитата(SweetDream @ 27.11.2013, 11:26) Это скорее всего по п.8.10 СНиП 2.04.01-85. и действительно. Но в чем смысл этого предписания? Я так понимаю, что оно относится только к водопроводу горячего водоснабжения и имеется ввиду закольцовка между прямым и циркуляуционным.
Сообщение отредактировал kirkot - 27.11.2013, 11:35
|
|
|
|
|
27.11.2013, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306
|
так а как быть с диаметром
|
|
|
|
|
27.11.2013, 11:41
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4987
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
я без расчетов. из практики. на 14 сеток ф50 - вполне нормально. закольцовка - а почему нет? равномернее распределение потоков
|
|
|
|
|
27.11.2013, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
|
Цитата(kirkot @ 27.11.2013, 12:32) и действительно. Но в чем смысл этого предписания? Я так понимаю, что оно относится только к водопроводу горячего водоснабжения и имеется ввиду закольцовка между прямым и циркуляуционным. а я так думаю что именно про трубопровод горячей воды речь идет.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306
|
и холодный надо закольцовывать??? т.е. 50 ду это совсем не много на душевые) спасибо
|
|
|
|
|
27.11.2013, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110
|
Цитата(SweetDream @ 27.11.2013, 12:20) а я так думаю что именно про трубопровод горячей воды речь идет. не пойму смысл кольцевания горячей воды, так как это указано на рисунке. Что это даёт?
|
|
|
|
|
27.11.2013, 13:17
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4987
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(kirkot @ 27.11.2013, 16:05) не пойму смысл кольцевания горячей воды, так как это указано на рисунке. Что это даёт? Цитата(nick2 @ 27.11.2013, 14:41) равномернее распределение потоков конец смены - все мыться.
Сообщение отредактировал nick2 - 27.11.2013, 13:18
|
|
|
|
|
27.11.2013, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110
|
Цитата(nick2 @ 27.11.2013, 13:17) конец смены - все мыться. дело не в этом. Не требуют же кольцевать холодную воду. Дело в остывании воды у крайнего душа. Как поможет избежать остывания петля на трубопроводе Т3- непонятно.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645
|
на мой взгляд дело именно в равномерном распределении. я всегда кольцую ГВС и ХВС в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. и страшного ничего нет в диаметре 50.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725
|
в бассейне в городе Кировск, что в Лен. области. В душевой 6 сеток. заходит труба 25 и делится на две ветви по три ДС на каждой диаметром 20 мм металлопластик. Без каких-либо колец. Мыться одно мучение. Как только включается (или выключается) ещё один душ, то температура воды прыгает туда-сюда. Так что и диаметры надо нормальные и кольцо обязательно.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645
|
поддерживаю!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110
|
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 27.11.2013, 14:22) Как только включается (или выключается) ещё один душ, то температура воды прыгает туда-сюда. Так что и диаметры надо нормальные и кольцо обязательно. объясните как связано кольцо и температура? не понимаю.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645
|
при кольце не будет существенных скачков расхода (ГВС, ХВС) на прибор
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725
|
Цитата(kirkot @ 27.11.2013, 15:33) объясните как связано кольцо и температура? не понимаю. температура вытекающей (смешанной) воды из ДС. Если резко меняется расход, например, горячей воды в трубе, то из душа льётся прохладная вода. Если сосед врубил себе холодную (ну, поморжевать захотел), то ты выпригиваешь ошпаренный из-под соего душа. что непонятного?
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110
|
Цитата(pashtet12390 @ 27.11.2013, 14:36) при кольце не будет существенных скачков расхода (ГВС, ХВС) на прибор хм. пожалуй для групповых моек это логично.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645
|
почему только моек???рассматриваются душевые сетки. и про мойки я не видел пунктов СНиПа.
Сообщение отредактировал pashtet12390 - 27.11.2013, 14:48
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110
|
Цитата(pashtet12390 @ 27.11.2013, 14:46) почему только моек???рассматриваются душевые сетки. групповая мойка - это помещение с душами..)
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645
|
|
|
|
|
|
27.11.2013, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
|
Цитата(pashtet12390 @ 27.11.2013, 15:12) на мой взгляд дело именно в равномерном распределении. я всегда кольцую ГВС и ХВС в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. и страшного ничего нет в диаметре 50. а ХВС какой пункт? зачем ХВС кольцевать?
|
|
|
|
|
27.11.2013, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110
|
Цитата(SweetDream @ 27.11.2013, 15:02) а ХВС какой пункт? зачем ХВС кольцевать? ну, видимо затем же, что и ГВС. Если уж кольцевать, так обе - чтобы перепады расхода на приборах минимизировать, чтоб температура воды не скакала
Сообщение отредактировал kirkot - 27.11.2013, 15:07
|
|
|
|
|
27.11.2013, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645
|
именно за этим=)
|
|
|
|
|
22.12.2016, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684
|
Добрый день ув. специалисты. Прошу помочь с выбором схемы ГВС для производственной душевой. Какой из вариантов, более правильный? Или может сделать два отдельных кольца.
Прикрепленные файлы
2.jpg ( 113,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 265
11.jpg ( 102,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 329
|
|
|
|
|
22.12.2016, 17:01
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
вторая
|
|
|
|
|
22.12.2016, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684
|
Цитата(Водяной @ 22.12.2016, 18:01) вторая Спасибо, а может есть более лучше решение в данном случае?
|
|
|
|
|
23.12.2016, 9:26
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(джин @ 22.12.2016, 17:29) Спасибо, а может есть более лучше решение в данном случае? Два отдельных - лишнее. Вторая схема самая распространенная.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)