> ДУ из коридора
Мидея
сообщение 21.3.2019, 10:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 6618



Здравствуйте. Имеется здание (торговый зал) высотой 12м, длинна 77,5м ширина 18м. Здание по документам Одноэтажное с антресолью. Эта антресоль с офисами и общим коридором который ведет к эваэкуационной лестнице, она ведет сразу на улицу. Сейчас в коридоре нету окна, но если это избавит от ДУ коридора, то его сделают. Нужно ли делать дымоудаление из этого коридора? Спасибо.

Сообщение отредактировал Мидея - 21.3.2019, 10:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2_________.pdf ( 111.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.3.2019, 12:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2882
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Нужно не просто сделать окно , а соблюсти все условия что описаны в сп7 п8.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.3.2019, 13:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7748
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 21.3.2019, 12:30) *
Нужно не просто сделать окно , а соблюсти все условия что описаны в сп7 п8.5

У ТС здание одноэтажное, поэтому неприменим п. 7.2 в) для коридора. Надо проверять, выполняются ли условия по ест. проветриванию для офисов по п. 7.2 ж). Если не выполняются, то придётся предусматривать ДУ из коридора по последнему абзацу п.7.2, и тогда уже окно в коридоре вообще ни при чём.

Цитата(Мидея @ 21.3.2019, 10:01) *
Имеется здание (торговый зал) высотой 12м, длинна 77,5м ширина 18м. Здание по документам Одноэтажное с антресолью. Эта антресоль с офисами и общим коридором который ведет к эваэкуационной лестнице, она ведет сразу на улицу.

Эта лестница (по чертежу) ведёт не на улицу, а в торговый зал. Полагаю, что при этом нарушается п. 7.2.8 СП 1 в части необходимости отдельного входа для персонала

Сообщение отредактировал ИОВ - 21.3.2019, 13:37