> Чиллер R134а
KonstantinPL
сообщение 11.10.2017, 14:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Всем привет Чиллер R134a. Какое давление на рд надо выставлять и деференциал. И в контроллере уставки по аварии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 11.10.2017, 15:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Инструкцию читать не пробовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 13.10.2017, 17:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(KonstantinPL @ 11.10.2017, 14:46) *
... R134a. Какое давление на рд надо выставлять и деференциал...


Зависит от конструкции чиллера, в частности от того, ТРВ или ЭРВ у вас там. Давление конденсации должно быть таким, чтобы температура конденсации была 35-45 градС. Отсюда и пляшите - т.е. для R134a в диапазоне примерно 8-11 бар.


Цитата(KonstantinPL @ 11.10.2017, 14:46) *
... И в контроллере уставки по аварии?


Прописаны в листе параметров контроллера.
Можно так - по низкому 0,7 бар, по высокому - 16-17 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.10.2017, 17:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Akela @ 13.10.2017, 19:34) *
Зависит от конструкции чиллера, в частности от того, ТРВ или ЭРВ у вас там. Давление конденсации должно быть таким, чтобы температура конденсации была 35-45 градС. Отсюда и пляшите - т.е. для R134a в диапазоне примерно 8-11 бар.
Прописаны в листе параметров контроллера.
Можно так - по низкому 0,7 бар, по высокому - 16-17 бар.

То же самое уже было сказазано:
Цитата(SSA @ 11.10.2017, 17:35) *
Инструкцию читать не пробовали?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 16.10.2017, 14:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Я бы серьезней отнесся к ответу номер 1 smile.gif
Так как - в случае "неполадки" - очень сложно будет что то пояснить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necroz
сообщение 17.10.2017, 10:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 236751



Цитата(Akela @ 13.10.2017, 17:34) *
Можно так - по низкому 0,7 бар.


Я бы все же не был так категоричен.
0,7 бар это кипение -14 °С. Боюсь при такой уставке по низкому при условии затопленного или паянного пластичнатого испарителя последний разорвет раньше.

Цитата(Akela @ 13.10.2017, 17:34) *
в диапазоне примерно 8-11 бар.


Я бы все же не был так категоричен.
Зависит от типа чиллеров, воздушники обычно проектируются под давление до 13 - 15 бар.
Водяные низкотемпературные до примерно 10 - 12 бар.
Водяные высокотемпературные до 17 - 19 бар.

В общем совет ТС один - читайте инструкцию и не занимайтесь непонятно чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Borsik
сообщение 1.6.2018, 21:40
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 112775




Я бы все же не был так категоричен.
0,7 бар это кипение -14 °С. Боюсь при такой уставке по низкому при условии затопленного или паянного пластичнатого испарителя последний разорвет раньше.

При должном расходе хладоносителя все будет в порядке.

По теме: Чиллер R134a, регулятор давления и контроллер....все что дал автор.
Как уже ответили, давление конденсации можно настроить от 35 до 50 градусов в зависимости от модели чиллера, давление соответствующее данной температуре найти не проблема, успехов.

Сообщение отредактировал Borsik - 1.6.2018, 21:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения