> Самостоятельная вытяжная система, что это?
KitaPro
сообщение 14.2.2013, 12:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



Что такое самостоятельная вытяжная система? Это своя установка со своим вентилятором? Почему в кабинетах площадью больше 35м2 нужна самостоятельная вс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.2.2013, 13:02
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это Вы так оригинально трактуете СНиП 31.05-2003?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KitaPro
сообщение 14.2.2013, 13:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



Ну да? А что не так? Просто не понятно что такое самостоятельная вытяжная система
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 14.2.2013, 15:06
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова
Толковый словарь русского языка


САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ - Существующий отдельно от других, независимый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.2.2013, 15:50
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(KitaPro @ 14.2.2013, 12:50) *
Ну да? А что не так? Просто не понятно что такое самостоятельная вытяжная система


Вы свалили в кучу два пункта. Для кабинетов должна быть самостоятельная система. Но в кабинеты площадью менее 35 м2 не требуется заводить ответвления с воздухозаборными устройствами, допускается удаление воздуха перетоком в коридор и системой (той самой, самостоятельной, для кабинетов) из коридора. Только и всего.
Это не значит что каждый кабинет площадью более 35 м2 должен быть оборудован самостоятельной вытяжной системой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KitaPro
сообщение 14.2.2013, 16:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



блин.. я не понимаю(
Самостоятельная система - это имеется ввиду установка с вентилятором? или просто ответвление с воздухозаборными устройствами?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.2.2013, 16:11
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



При чём тут кулинария - не понятно.
Никогда ответвление не является системой.
"Установка с вентилятором" это тоже лишь часть системы вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KitaPro
сообщение 14.2.2013, 16:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



Тогда получается что для вытяжки из коридора, большого кабинета и санузла нужны 3 разных системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.2.2013, 16:25
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да. Но "большой кабинет" тут не при чём. Величина кабинета вообще не при чём.

Цитата
8.10 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:
- санузлов и курительных;
- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;
- помещений предприятий общественного питания;
- помещений производственно-технического назначения и складских.


Совмещать запрещено. Точка. Вне зависимости от величины.

А при вытяжке из "большого кабинета", если он единственный, зачем Вам ещё вытяжка из коридора, не подскажете? Раз.
Два, это то, что не три системы, а две системы. Читайте нормативы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KitaPro
сообщение 14.2.2013, 16:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



Почему площадь не причем? Если у меня два кабинета площадью меньше 35м2 => удаление воздуха за счет перетекания в коридор. Но из коридора не должна быть своя вытяжная система? И один кабинет площадью больше 35м2 => вытяжка непосредственно из кабинета. Получается 3..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.2.2013, 16:50
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Кто Вам запрещает систему "коридор + кабинет"?
Кроме того:

Цитата
8.11 Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор.


Вы "допускается" от "следует" отличаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KitaPro
сообщение 14.2.2013, 16:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



Отличаю, спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.2.2013, 16:59
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пожалуйста.
Норматив надо читать именно так, как он написан. Бывают, конечно, случаи непонятные, но редко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KitaPro
сообщение 14.2.2013, 17:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



А можно еще вопросик тогда, по СП 60.13330.2012
Цитата
7.4.5 Рециркуляция воздуха допускается:
б) в общественных зданиях для групп помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также функц назначения(административные или офисные)

Но при этом:
Цитата
7.4.6 Рециркуляция воздуха ограничивается:
б) пределами одного помещения в общественных зданиях;


Получается даже с учетом СНиП 31.05-2003:
Цитата
8.9. Рециркуляция воздуха в помещениях с постоянным пребыванием людей допускается только в нерабочее время.


нельзя сделать рециркуляцию воздуха для трех кабинетов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.2.2013, 17:19
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В рабочее время даже в одном нельзя. Противоречий нет, СНиП 31.05 это общественные здания административного назначения. И им введено ещё более строгое ограничение на рециркуляцию, чем общим СНиП по вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KitaPro
сообщение 14.2.2013, 17:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения