По проекту глубина заложения перекладываемой канализации на определенном участке 1,2 м. В проекте была предусмотрена планировка территории с подсыпкой местным грунтом на 0,4 м (благо местность позволяла). Но было получено замечание, что недопустимо вести работы за пределами стройплощадки и необходимо представить теплотехнический расчет для данного участка. Исходя из норм снипа: минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры. глубина промерзания 1,4 м. При выполнении теплотехнического расчета (как для ограждающих конструкций) возникает ряд неизвестных: - какую принять температуру сточных вод (думаю взять 5 град) - какая минимальная температура грунта будет на данной глубине (есть только среднемесячное значение грунта на глубине 1,2 м и сост. 0,1 град) - каким требуемым термическим сопротивлением R должна обладать чугунная труба. Возможно есть какие-то другие варианты теплотехнического расчета... но их так и не смог найти. В тексте снипов встречаются такие фразы, как "определить теплотехническим расчетом..." но как его выполнить для канализационного трубопровода подскажите.
|