> Дождеприемник на площадке ТБО, обоснование сброса в К1
Svetlana_2018
сообщение 24.10.2019, 18:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.6.2018
Из: СПб
Пользователь №: 343492



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где в НТД прописано, что сброс стоков от дождеприёмника, находящегося на площадке ТБО (общественное здание), необходимо осуществлять в систему хозяйственно-бытовой канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.10.2019, 13:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



С чего вы взяли, что такое где-то написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana_2018
сообщение 25.10.2019, 16:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.6.2018
Из: СПб
Пользователь №: 343492



Цитата(Young @ 25.10.2019, 13:16) *
С чего вы взяли, что такое где-то написано?


Лет 5 назад получала замечание от экспертизы о переподключении дождеприемника на площадке ТБО к х/б канализации (был изначально подключен к дождевой), т.к. характер стоков в данном месте соответствует бытовым. На данный момент не помню, как именно обосновывалось это замечание.
Плюс коллеги твердят о том, что такой пункт имеется в нормативке, чего найти никак не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.10.2019, 16:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Задайте вопрос коллегам, раз они твердят. Я такого требования не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.11.2019, 10:11
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5132
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Svetlana_2018 @ 25.10.2019, 16:28) *
Лет 5 назад получала замечание от экспертизы о переподключении дождеприемника на площадке ТБО к х/б канализации (был изначально подключен к дождевой), т.к. характер стоков в данном месте соответствует бытовым. На данный момент не помню, как именно обосновывалось это замечание.
Плюс коллеги твердят о том, что такой пункт имеется в нормативке, чего найти никак не могу.

Не может такого быть! Так как площадки ТБО по СанПин тому же должны убираться и быть чистыми. Разливы на асфальте появляются из-за криворукости обслуживающего персонала...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 10.12.2020, 16:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Цитата(Svetlana_2018 @ 25.10.2019, 16:28) *
Лет 5 назад получала замечание от экспертизы о переподключении дождеприемника на площадке ТБО к х/б канализации (был изначально подключен к дождевой), т.к. характер стоков в данном месте соответствует бытовым. На данный момент не помню, как именно обосновывалось это замечание.
Плюс коллеги твердят о том, что такой пункт имеется в нормативке, чего найти никак не могу.

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
Пункт 3.7.
(...)
поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 10.12.2020, 19:33
Сообщение #7


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4964
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Рыж @ 10.12.2020, 18:15) *
поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

то ли дело раньше были водостоки


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 11.12.2020, 9:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Рыж @ 10.12.2020, 16:15) *
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
Пункт 3.7.
(...)
поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

Достаточно интересный пункт. Либо предварительно чистить сток и в К2, либо считать расход поверхностных стоков отводимых К1. Что так, что так геморой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2020, 17:55
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9167
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Рыж @ 10.12.2020, 16:15) *
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
Пункт 3.7.
(...)
поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ПОЛИГОНОВ ДЛЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
http://docs.cntd.ru/document/1200006959
1.21. Удаление стоков осуществляется: с использованием городской системы канализации
(при наличии канализационного коллектора на экономически оправданном расстоянии),
контрольно-регулирующего пруда и пруда испарителя; в засушливых районах можно
использовать бессточную схему, при которой стоки отстаиваются в грязеотстойниках и
подаются для испарения на поверхность рабочих карт полигона.
1.22. Площадь пруда-испарителя определяется из расчетного стока ливневых вод с площади
полигона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 14.12.2020, 9:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2020, 17:55) *
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ПОЛИГОНОВ ДЛЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ


Тут вопрос скорее не про полигоны, а небольшие асфальтированные площадки где стоят контейнеры мусорные. В Питере и в области ставят дождеприемник прямо на этих площадках, и подключают к К1, тоже сталкивался с этим, и только там) сток там как правило только от одной этой небольшой площадочки.

Сообщение отредактировал Aerl - 14.12.2020, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 14.12.2020, 10:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Aerl @ 14.12.2020, 9:29) *
В Питере и в области ставят дождеприемник прямо на этих площадках, и подключают к К1, тоже сталкивался с этим, и только там)

Может дело в том, что в Питере общесплавная канализация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.12.2020, 11:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Как я понимаю, общесплавная в исторической части. Новые площадки - д.б. раздельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 14.12.2020, 11:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 14.12.2020, 11:34) *
Как я понимаю, общесплавная в исторической части. Новые площадки - д.б. раздельная.


Думаю что да, на объекте были 2 разные точки подключения для К2 и К1. Посмотрел адрес: пр-т Луначарского.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2020, 12:31
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9167
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Aerl @ 14.12.2020, 9:29) *
Тут вопрос скорее не про полигоны, а небольшие асфальтированные площадки где стоят контейнеры мусорные. В Питере и в области ставят дождеприемник прямо на этих площадках, и подключают к К1, тоже сталкивался с этим, и только там) сток там как правило только от одной этой небольшой площадочки.

Ну тогда как от трапа в камере мусоропровода. К этому прицепиться по нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:54