Дождеприемник на площадке ТБО, обоснование сброса в К1 |
|
|
|
24.10.2019, 18:11
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.6.2018
Из: СПб
Пользователь №: 343492
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в НТД прописано, что сброс стоков от дождеприёмника, находящегося на площадке ТБО (общественное здание), необходимо осуществлять в систему хозяйственно-бытовой канализации.
|
|
|
|
|
25.10.2019, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
С чего вы взяли, что такое где-то написано?
|
|
|
|
|
25.10.2019, 16:28
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.6.2018
Из: СПб
Пользователь №: 343492
|
Цитата(Young @ 25.10.2019, 13:16) С чего вы взяли, что такое где-то написано? Лет 5 назад получала замечание от экспертизы о переподключении дождеприемника на площадке ТБО к х/б канализации (был изначально подключен к дождевой), т.к. характер стоков в данном месте соответствует бытовым. На данный момент не помню, как именно обосновывалось это замечание. Плюс коллеги твердят о том, что такой пункт имеется в нормативке, чего найти никак не могу.
|
|
|
|
|
25.10.2019, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Задайте вопрос коллегам, раз они твердят. Я такого требования не встречал.
|
|
|
|
|
5.11.2019, 10:11
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5132
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(Svetlana_2018 @ 25.10.2019, 16:28) Лет 5 назад получала замечание от экспертизы о переподключении дождеприемника на площадке ТБО к х/б канализации (был изначально подключен к дождевой), т.к. характер стоков в данном месте соответствует бытовым. На данный момент не помню, как именно обосновывалось это замечание. Плюс коллеги твердят о том, что такой пункт имеется в нормативке, чего найти никак не могу. Не может такого быть! Так как площадки ТБО по СанПин тому же должны убираться и быть чистыми. Разливы на асфальте появляются из-за криворукости обслуживающего персонала...
|
|
|
|
|
10.12.2020, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458
|
Цитата(Svetlana_2018 @ 25.10.2019, 16:28) Лет 5 назад получала замечание от экспертизы о переподключении дождеприемника на площадке ТБО к х/б канализации (был изначально подключен к дождевой), т.к. характер стоков в данном месте соответствует бытовым. На данный момент не помню, как именно обосновывалось это замечание. Плюс коллеги твердят о том, что такой пункт имеется в нормативке, чего найти никак не могу. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления Пункт 3.7. (...) поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.
|
|
|
|
|
10.12.2020, 19:33
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4964
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(Рыж @ 10.12.2020, 18:15) поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается. то ли дело раньше были водостоки
|
|
|
|
|
11.12.2020, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(Рыж @ 10.12.2020, 16:15) СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления Пункт 3.7. (...) поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается. Достаточно интересный пункт. Либо предварительно чистить сток и в К2, либо считать расход поверхностных стоков отводимых К1. Что так, что так геморой.
|
|
|
|
|
11.12.2020, 17:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9167
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Рыж @ 10.12.2020, 16:15) СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления Пункт 3.7. (...) поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНОВ ДЛЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ http://docs.cntd.ru/document/12000069591.21. Удаление стоков осуществляется: с использованием городской системы канализации (при наличии канализационного коллектора на экономически оправданном расстоянии), контрольно-регулирующего пруда и пруда испарителя; в засушливых районах можно использовать бессточную схему, при которой стоки отстаиваются в грязеотстойниках и подаются для испарения на поверхность рабочих карт полигона. 1.22. Площадь пруда-испарителя определяется из расчетного стока ливневых вод с площади полигона.
|
|
|
|
|
14.12.2020, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2020, 17:55) ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНОВ ДЛЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ Тут вопрос скорее не про полигоны, а небольшие асфальтированные площадки где стоят контейнеры мусорные. В Питере и в области ставят дождеприемник прямо на этих площадках, и подключают к К1, тоже сталкивался с этим, и только там) сток там как правило только от одной этой небольшой площадочки.
Сообщение отредактировал Aerl - 14.12.2020, 9:30
|
|
|
|
|
14.12.2020, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(Aerl @ 14.12.2020, 9:29) В Питере и в области ставят дождеприемник прямо на этих площадках, и подключают к К1, тоже сталкивался с этим, и только там) Может дело в том, что в Питере общесплавная канализация?
|
|
|
|
|
14.12.2020, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Как я понимаю, общесплавная в исторической части. Новые площадки - д.б. раздельная.
|
|
|
|
|
14.12.2020, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(nagger @ 14.12.2020, 11:34) Как я понимаю, общесплавная в исторической части. Новые площадки - д.б. раздельная. Думаю что да, на объекте были 2 разные точки подключения для К2 и К1. Посмотрел адрес: пр-т Луначарского.
|
|
|
|
|
14.12.2020, 12:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9167
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Aerl @ 14.12.2020, 9:29) Тут вопрос скорее не про полигоны, а небольшие асфальтированные площадки где стоят контейнеры мусорные. В Питере и в области ставят дождеприемник прямо на этих площадках, и подключают к К1, тоже сталкивался с этим, и только там) сток там как правило только от одной этой небольшой площадочки. Ну тогда как от трапа в камере мусоропровода. К этому прицепиться по нормам.
|
|
|
|
|
|