Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045

> Excel for HVAC

Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.

При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание

Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет температурного графика прямой и обратной сетевой воды, Расчет температурного графика со срезкой на ГВС
denis1976
сообщение 21.4.2012, 13:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2008
Пользователь №: 18965



Добрый день! Размещаю программу для расчета температурного графика со срезкой на ГВС. График рассчитан для открытой зависимой системы, Т1-150 С, Т2-70С. Исходный файл для расчета взял на форуме, уже не помню просто в какой темке, и переделал капитально.
В программке рассчитаны и отопительный график, и температура после элеватора Т3.
Скачать программу расчета температурного графика

Сообщение отредактировал denis1976 - 10.5.2014, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 21.4.2012, 13:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Здравствуй.. Чтото я запутался в температурах...
Т1 и Т2 график теплосети со срезкой Т1=65 для гвс? Т.е. отопление и ГВС, общее на выходе Т2? Или это с учетом сезонного перегрева отопления из-за срезки?
Т1отопл. и Т2отоп. это уже график теплосети без срезки на гвс, только для отопления?
Интересует график для циркуляции ГВС, т.е. на выходе Т4. Какая она должна быть в открытой системе? Как бы раздельно для отопления и гвс графики "обраток"... Както нигде нету sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denis1976
сообщение 21.4.2012, 13:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2008
Пользователь №: 18965



Цитата(Altelega @ 21.4.2012, 14:49) *
Здравствуй.. Чтото я запутался в температурах...
Т1 и Т2 график теплосети со срезкой Т1=65 для гвс? Т.е. отопление и ГВС, общее на выходе Т2? Или это с учетом сезонного перегрева отопления из-за срезки?
Т1отопл. и Т2отоп. это уже график теплосети без срезки на гвс, только для отопления?
Интересует график для циркуляции ГВС, т.е. на выходе Т4. Какая она должна быть в открытой системе? Как бы раздельно для отопления и гвс графики "обраток"... Както нигде нету sad.gif


Да, Т1 и Т2 график теплосети со срезкой по Т1 = 65 С для ГВС. Т1 отопл. и Т2отопл. - это чистый отопительный график без учета ГВС, эти столбцы можно в принципе, и скрыть. Насчет графика для циркуляции ГВС ничего сказать не могу, не интересовался специально этой темой

Сообщение отредактировал denis1976 - 21.4.2012, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 21.4.2012, 14:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Помоему не помешает чистый график Т3, т.е. без учета срезки гвс... У вас в графике Т3 со срезкой, наверное для элеваотров с постоянным коэфицинтом подмеса 2,2.
Встречаются узлы с циркуляционными насосами вместо элеватора, где реально без вреда отоплению "убрать" существующую срезку ГВС, т.е. увеличить коэффициент смешивания с 2,2 до 5 где-то... С элеватором такой фокус проблематично сделать, даже с регулируемым соплом...

На практике встрачался с таким вопросом, указывают что мол по графику температура выше должна быть. Начинаешь доказывать, что это график для элеваторного узла и в нем вынужденный сезонный перегрев. Зачем топить улицу? А по графику нужно топить... Хотя узел тот уже не элеваторный. Как-то неопределенно с этими графиками, вот и для ГВС нету графика sad.gif

ЗЫ может заблуждаюсь в чем-то? нельзя так сети эксплуатировать, сильно менять коэффициенты? с другой сороны, зачем людям отапливать улицу за свой счет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denis1976
сообщение 21.4.2012, 14:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2008
Пользователь №: 18965



Цитата(Altelega @ 21.4.2012, 15:17) *
Помоему не помешает чистый график Т3, т.е. без учета срезки гвс... У вас в графике Т3 со срезкой, наверное для элеваотров с постоянным коэфицинтом подмеса 2,2.
Встречаются узлы с циркуляционными насосами вместо элеватора, где реально без вреда отоплению "убрать" существующую срезку ГВС, т.е. увеличить коэффициент смешивания с 2,2 до 5 где-то... С элеватором такой фокус проблематично сделать, даже с регулируемым соплом...

На практике встрачался с таким вопросом, указывают что мол по графику температура выше должна быть. Начинаешь доказывать, что это график для элеваторного узла и в нем вынужденный сезонный перегрев. Зачем топить улицу? А по графику нужно топить... Хотя узел тот уже не элеваторный. Как-то неопределенно с этими графиками, вот и для ГВС нету графика sad.gif

ЗЫ может заблуждаюсь в чем-то? нельзя так сети эксплуатировать, сильно менять коэффициенты? с другой сороны, зачем людям отапливать улицу за свой счет?


Вы правы в том, что в температурном графике со срезкой на ГВС изначально предусмотрен вынужденный сезонный перегрев. Как раз от точки излома и до +8 С. Вообще то в этом диапазоне данных кроме качественного регулирования необходимо и количественное. Либо электронный элеватор с регулируемым соплом, либо насос с разными режимами работы. К сожалению, в немногих ИТП есть такое. Вот и топится, как вы говорите, улица. Так что на "полочке" графика однозначно количественно-качественное регулирование, и здесь я с вами согласен. Насчет графика ГВС интересная тема, надо будет заняться как нибудь.

Р.S. На диаграмме надпись по Т2 нужно подправить, "температура теплоносителя в обратном тр-де отопления"

Сообщение отредактировал denis1976 - 21.4.2012, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denis1976
сообщение 21.4.2012, 15:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2008
Пользователь №: 18965



В диапазоне данных от точки излома и до +8 С кроме качественного регулирования особенно необходимо и количественное. Вообще то качественно-количественное регулирование нужно на протяжении всего отопительного сезона, но на "полочке" графика особенно, так как здесь сезонный перегрев неизбежен .

Сообщение отредактировал denis1976 - 21.4.2012, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.4.2012, 20:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вы немного путаетесь в термине "количественное" Имея ввиду регулируемое сопло - тем самым подразумеваете, что за точкой срезки будет происходить дальнейшее изменение температуры за счет изменения коэффициента подмешивания а не просто изменение расхода за счет поджатия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JakudZzza
сообщение 13.12.2012, 13:21
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.11.2012
Пользователь №: 172120



ВОспользовавшись програмой,у меня вознник вопрос : с чем связано повышение температуры воды в обратной лини при температуре наружной от +2 и выше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 13.12.2012, 14:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(JakudZzza @ 13.12.2012, 14:21) *
ВОспользовавшись програмой,у меня вознник вопрос : с чем связано повышение температуры воды в обратной лини при температуре наружной от +2 и выше?

Это график центрального качественного регулирования
Из анализа формулы Q=G(t1-t2) станет ясно, что при G=const, t1=const, t2 повышается при снижении Q

Сообщение отредактировал Dede - 13.12.2012, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 13.12.2012, 15:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



кратко.. перегрев это из-за срезки Т1 на 65С на нужды гвс... на улице тепло, а температуру меньше подать нельзя - гвс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denis1976
сообщение 18.12.2012, 16:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2008
Пользователь №: 18965



Цитата(JakudZzza @ 13.12.2012, 14:21) *
ВОспользовавшись програмой,у меня вознник вопрос : с чем связано повышение температуры воды в обратной лини при температуре наружной от +2 и выше?


На самом деле для г.Братска точка излома графика 150-70 С приблизительно при +1 С. То есть начиная с этой температуры на улице вводится срезка на ГВС из за требований к температуре горячей воды. Температура на ГВС ( открытая система) не ниже 65 С. Естественно, в расчете t2 участвует именно эта температура t1 = 65 C( посмотрите формулу в ячейке), отсюда и некоторое повышение по обратке t2. Какой будет в этом случае "чистый" отопительный график, без срезки на ГВС, у меня также посчитан ( графа Т1 отопит,T2 отопит). В вашем варианте для другого города, температурного графика ( 150-70 С, 130-70 С и т.д.). открытой или закрытой системы ГВС точка излома будет при другой tн.в. Вообще отопительные температурные графики интересная тема, но в теорию сильно углубляться не хочется. А хотелось бы услышать мнения коллег - как сама программка?

Сообщение отредактировал denis1976 - 18.12.2012, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 29.12.2012, 10:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



del

Сообщение отредактировал sergoo - 29.12.2012, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
555fg
сообщение 2.9.2013, 9:57
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.9.2013
Пользователь №: 204092



Добрый день!

Очень нужен расчёт температурного графика регулирования отпуска тепла в тепловой сети 95-70С со срезкой на ГВС (для открытой системы ГВС) в xls (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36,
от 10.08.2012 N 377) и расчёт: среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые значения температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды.
Спасибо!!!!

Сообщение отредактировал 555fg - 2.9.2013, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
555fg
сообщение 2.9.2013, 10:40
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.9.2013
Пользователь №: 204092



Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые значения температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды

Месяц Число часов работы Температура, ºС
отопит. период летний период грунта на глубине заложения трубопровода наружного воздуха подающего тр-да обратного тр-да холодной воды
1 2 3 4 5 6 7 8
январь 744 -10,60 70,55 54,99 5
февраль 672 -10,40 70,40 54,80 5
март 744 -4,60 62,15 49,65 5
апрель 576 6,30 46,19 39,23 5
май 744 14,50 15
июнь 720 18,60 15
июль 744 20,60 15
август 744 19,20 15
сентябрь 720 12,90 15
октябрь 576 5,20 48,07 40,42 5
ноябрь 720 -1,50 57,82 46,85 5
декабрь 744 -7,60 66,39 52,36 5
Среднегодовые значения 5 ºС 5,2 ºС (по СНИП)
Среднесезонные значения отопительный период -3,85 61,00 48,84 5,0
неотопительный период - 14,65 - - 15,0


Сообщение отредактировал 555fg - 2.9.2013, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monostat
сообщение 13.11.2017, 23:54
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.5.2012
Пользователь №: 149973



Можно ли обновить ссылку. Программа в данный момент недоступна. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:34