Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Конденсация пара
MTtech
сообщение 22.11.2019, 13:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.2019
Пользователь №: 369133



Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в одном вопросе. В барометрический конденсатор смешения идет пар 65 °С , давление - 0,4 атм. Сам барометрический конденсатор работает под давление 0,15 атм. Что происходит с паром, когда он попадает в бар. конденсатор? Как меняются параметры пара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.11.2019, 15:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Погодите, а каким образом он туда попадет? Там же более высокое давление...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.11.2019, 15:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(gilepp @ 22.11.2019, 15:27) *
Погодите, а каким образом он туда попадет? Там же более высокое давление...

Цитата(MTtech @ 22.11.2019, 13:30) *
В барометрический конденсатор смешения идет пар 65 °С , давление - 0,4 атм. Сам барометрический конденсатор работает под давление 0,15 атм.

0,4 разве не больше чем 0,15 атм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.11.2019, 17:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Может я неправильно понял... Коллега написал что пар под вакуумом минус 0,4 атм (или 0,6 атм изб.)

Цитата
давление - 0,4 атм

Цитата
давление 0,15 атм
минуса нет ))

Надо понять где избыточное, где абсолютное.

Сообщение отредактировал gilepp - 22.11.2019, 17:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 22.11.2019, 18:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



а еще лучше - схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 22.11.2019, 23:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Если вакуума нет, то как может быть пар с температурой 65 градусов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MTtech
сообщение 23.11.2019, 9:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.2019
Пользователь №: 369133



Давление пара 0,4 атм (избыточное- вакуум) 65 С, идет из самоиспарителя на конденсацию и охлаждение в баром.конденсатор, в котором вакуум-насосом создается разряжение 0,15 атм (изб. - вакуум). Не могу разобраться в физике процесса. Я так понял, попадая в б/к, пар разряжается с 0.4 атм до 0.15 атм, при этом происходит снижение температуры кипения с 76 С до 53 С, а что именно происходит с температурой самого пара и другими параметрами? Становится ли он перегретым при заданном давлении? Через патрубок сверху подается вода на охлаждение с температурой 30 С, которая смешивается с паром, идущим с нижнего патрубка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image_9.jpg ( 20,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.11.2019, 9:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Напоминает деаэрационную головку вакуумного деаэратора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 23.11.2019, 10:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Пар ведет себя так, как ему и положено в соответствии с газовыми законами. При редуцировании пара он из насыщенного переходит в перегретое состояние.

Только я так и не понял, что с давлениями 0,4 и 0,15. Как понимать избыточное-вакуум?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 23.11.2019, 10:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Надпись "воздух" - надо понимать как вакуум, с которым удаляются растворённые в воде газы

Надпись "воздух" - надо понимать как вакуум, с которым удаляются растворённые в воде газы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 23.11.2019, 14:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(Twonk @ 23.11.2019, 10:23) *
Пар ведет себя так, как ему и положено в соответствии с газовыми законами. При редуцировании пара он из насыщенного переходит в перегретое состояние.


Именно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MTtech
сообщение 23.11.2019, 15:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.2019
Пользователь №: 369133



Цитата(Twonk @ 23.11.2019, 12:23) *
Пар ведет себя так, как ему и положено в соответствии с газовыми законами. При редуцировании пара он из насыщенного переходит в перегретое состояние.

Только я так и не понял, что с давлениями 0,4 и 0,15. Как понимать избыточное-вакуум?


Давление - избыточное, равное 0.15 атм, то есть - вакуум. Как я понимаю, вакуум - это то, что образуется ниже 1 атм.

Цитата(Valiko @ 23.11.2019, 12:58) *
Надпись "воздух" - надо понимать как вакуум, с которым удаляются растворённые в воде газы

Надпись "воздух" - надо понимать как вакуум, с которым удаляются растворённые в воде газы


Да. Воздух откачивается вакуум-насосом.

Цитата(Twonk @ 23.11.2019, 12:23) *
Пар ведет себя так, как ему и положено в соответствии с газовыми законами. При редуцировании пара он из насыщенного переходит в перегретое состояние.

Только я так и не понял, что с давлениями 0,4 и 0,15. Как понимать избыточное-вакуум?


То есть, температура при редуцировании до 0.15 атм так и останется 65 С ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 23.11.2019, 16:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



1. Вам бы для начала терминологию подтянуть. Избыточное давление - это давление которое показывает манометр. Давление, отсчитанное от вакуума, называется абсолютным ( это его покажет барометр). Есть еще разрежение, его показывает вакууметр. То есть избыточное 0,15 никак не может быть вакуумом.
2. По газовым законам, при адиабатическом расширении снижается и давление и температура. Вы что хотите точнее понять? Процесс, протекающий на тарелках баромконденсатора, или изменение свойств пара на пути от выпара до входа в баромконденсатор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MTtech
сообщение 24.11.2019, 8:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.2019
Пользователь №: 369133



Цитата(Twonk @ 23.11.2019, 18:55) *
1. Вам бы для начала терминологию подтянуть. Избыточное давление - это давление которое показывает манометр. Давление, отсчитанное от вакуума, называется абсолютным ( это его покажет барометр). Есть еще разрежение, его показывает вакууметр. То есть избыточное 0,15 никак не может быть вакуумом.
2. По газовым законам, при адиабатическом расширении снижается и давление и температура. Вы что хотите точнее понять? Процесс, протекающий на тарелках баромконденсатора, или изменение свойств пара на пути от выпара до входа в баромконденсатор



1. Да, вы правы, неправильно говорю. В моем случае Р избыточное у пара = (-0.6) атм . Рабс. = 1 + (-0,6) = 0.4 атм пара и
Рабс. = 1 + (-0,85) = 0.15 атм в конденсаторе.

2. Весь процесс хочу понять) есть методика расчета баром. конденсатора, но там конденсатор подбирается под давление насыщенного пара. В моем случае из выпарного идет насыщенный пар 0.4 атм, а в конденсаторе давление поддерживается 0,15 атм. Что происходит при данном перепаде давления, как меняются свойства пара? Может какие материалы подскажете, что можно изучить, чтобы разобраться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 24.11.2019, 17:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Вы б написали, что это за установка. Она похожа на вакуумный деаэратор. Его назначение - удаление из воды растворенных в ней газов. Если это что-то другое, то.... Пока не скажете что это, можно только угадывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 24.11.2019, 18:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Он сказал уже - вакуумный баром-конденсатор. Процесс такой, что из какой-то смеси нужно убрать лишнюю влагу. Процесс идет в выпаре (в некоторых отраслях - самоиспаритель). За счет снижения давления лишняя влага испаряется и движется в смеси с газами в сторону низкого давления. Удаляемая газовая среда на тарелках баромконденсатора встречает воду, в результате вода конденсируется и стекает по баром-трубе в баром-емкость, а несконденсированные газы уходят на прием вакуумной аппаратуры. Глубина вакуума внизу баромконденсатора, а следовательно и в выпаре-самоиспарителе определяется температурой воды в баром-емкости.

Топикстартеру, поясните, какие давления и температуры у вас в аппаратах? Я так понял, абсолютное давление в самоиспарителе 0,4 АТА и температура 65 градусов. А где давление 0,15 АТА? На входе в вакуум-насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 24.11.2019, 21:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Лишняя влага из воды удаляется при помощи водяного пара. Интересная мысль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 24.11.2019, 22:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Лишняя влага удаляется из среды в выпаре - рассол там или что. Пар образуется при снижении давления. Баромконденсатор нужен для сокращения объема газов на вакуум создающее устройство.

Топикстартер не в ту ветку залез - это больше технология
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MTtech
сообщение 25.11.2019, 6:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.2019
Пользователь №: 369133



Цитата(Twonk @ 24.11.2019, 20:30) *
Он сказал уже - вакуумный баром-конденсатор. Процесс такой, что из какой-то смеси нужно убрать лишнюю влагу. Процесс идет в выпаре (в некоторых отраслях - самоиспаритель). За счет снижения давления лишняя влага испаряется и движется в смеси с газами в сторону низкого давления. Удаляемая газовая среда на тарелках баромконденсатора встречает воду, в результате вода конденсируется и стекает по баром-трубе в баром-емкость, а несконденсированные газы уходят на прием вакуумной аппаратуры. Глубина вакуума внизу баромконденсатора, а следовательно и в выпаре-самоиспарителе определяется температурой воды в баром-емкости.

Топикстартеру, поясните, какие давления и температуры у вас в аппаратах? Я так понял, абсолютное давление в самоиспарителе 0,4 АТА и температура 65 градусов. А где давление 0,15 АТА? На входе в вакуум-насос?


На выходе из самоиспарителя давление пара 0,4 ата и температура 65 С. Далее он движется в баром-конденсатор, из которого вакуумным-насосом откачиваются газы, создается давление 0,15 ата (в самом баром-конденсаторе). Я и пытаюсь понять, какая температура пара становится в баром конденсаторе. На охлаждение подается вода 30 С, на выходе из б/к Т воды = 40 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MTtech
сообщение 25.11.2019, 7:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.2019
Пользователь №: 369133



Цитата(Twonk @ 24.11.2019, 20:30) *
Он сказал уже - вакуумный баром-конденсатор. Процесс такой, что из какой-то смеси нужно убрать лишнюю влагу. Процесс идет в выпаре (в некоторых отраслях - самоиспаритель). За счет снижения давления лишняя влага испаряется и движется в смеси с газами в сторону низкого давления. Удаляемая газовая среда на тарелках баромконденсатора встречает воду, в результате вода конденсируется и стекает по баром-трубе в баром-емкость, а несконденсированные газы уходят на прием вакуумной аппаратуры. Глубина вакуума внизу баромконденсатора, а следовательно и в выпаре-самоиспарителе определяется температурой воды в баром-емкости.

Топикстартеру, поясните, какие давления и температуры у вас в аппаратах? Я так понял, абсолютное давление в самоиспарителе 0,4 АТА и температура 65 градусов. А где давление 0,15 АТА? На входе в вакуум-насос?


Для чего вообще понижают давление в баром конденсаторе? Чтобы перекачать пар в б/к, т.к. он движется в сторону меньшего давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 25.11.2019, 8:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Если вместо "Вода" имеется в виду "Водный раствор" чего-либо, при помощи такого устройства это что-нибудь (ну, например, метанол) из этого раствора можно выделить.
Но это знает токо топикстартер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.11.2019, 10:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Для чего вообще понижают давление в баром конденсаторе?

Для того чтобы понизить температуру кипения раствора и с помощью пара удалить из него необходимое вещество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 25.11.2019, 21:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Wiz @ 25.11.2019, 12:15) *
Для того чтобы понизить температуру кипения раствора и с помощью пара удалить из него необходимое вещество.

Немного не так, правильне так будет конкретно для данного случая:
Для того чтобы понизить температуру кипения раствора и в виде пара удалить из него влагу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 26.11.2019, 10:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



1) Перегрев при снижении давления возможен, но встречается очень редко и при совсем других параметрах. В вашем случае - снижение давление и снижение температуры в соответствии с давлениями. Конкретные значения температур конденсации (или оноже - температура кипения) - можно посмотреть в соответствующих паровых таблицах.
2) Далее вода и пар смешиваются, идет активная конденсация с нагревом воды до некой температуры, которая определяется массовым балансом воды и пара.
3) оставшиеся не конденсируемые газы удаляются через порт "воздух" с помощью вакуумного насоса.
4) вода удаляется через барометрическую трубу, высота которой зависит от глубины вакуума.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 26.11.2019, 14:41
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



афтор - так и не отписался. ЧТО - поступает в бак? Вода или какой-то водный раствор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MTtech
сообщение 27.11.2019, 6:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.2019
Пользователь №: 369133



Цитата(Valiko @ 26.11.2019, 16:41) *
афтор - так и не отписался. ЧТО - поступает в бак? Вода или какой-то водный раствор?

pragmatik правильно описал технологию. В бак идет пар для дальнейшей конденсации и нагрева охлаждающей воды. Начал изучать термодинамические процессы, что-то стало проясняться, но пока не понял, тут адиабатное расширение (при постоянной энтропии) или процесс дросселирование (при постоянной энтальпии)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 27.11.2019, 8:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Цитата(MTtech @ 27.11.2019, 6:57) *
Начал изучать термодинамические процессы

Нащокин, Сукомел и Рабинович - лучшие друзья теплоэнергетика rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 27.11.2019, 9:13
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Цитата(MTtech @ 27.11.2019, 5:57) *
pragmatik правильно описал технологию. В бак идет пар для дальнейшей конденсации и нагрева охлаждающей воды. Начал изучать термодинамические процессы, что-то стало проясняться, но пока не понял, тут адиабатное расширение (при постоянной энтропии) или процесс дросселирование (при постоянной энтальпии)?

Тут еще и процесс тепломассобмена. Что за процесс-то? Или типа секрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MTtech
сообщение 27.11.2019, 9:58
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.2019
Пользователь №: 369133



Цитата(Valiko @ 27.11.2019, 11:13) *
Тут еще и процесс тепломассобмена. Что за процесс-то? Или типа секрет?


Нет тут никакого секрета. Я не понимаю, что вы хотите услышать) можете посмотреть страницу 394 в книге " Основные процессы и аппараты химической технологии" А.Г. Касаткина (она находится в свободном доступе в интернете), там все описано. В моем случае сухой противоточный конденсатор смешения. Пар заходит с температурой 65 С и давлением 0,4 атм (абсолютным). Я так понял, пар отдает свое тепло охлаждающей воде, значит это не адиабатное расширение получается.

Сообщение отредактировал MTtech - 27.11.2019, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 27.11.2019, 10:58
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Вот "...химической технологии"!. Что за технология? ПОХОЖЕ на ректификацию. или что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >