Добрый день всем. Может кто поможет. Надеюсь описание понятное
Смотрел темы по данному шлюзу в этом форуме похожей проблемы не встретил.
Есть сеть Daikin DIII-net (22 устройства внутренние блоки FCQG140FVEB и FDXS35F2VEB), она подключена к Dms504b51, с помощью сетевого шлюза HAWK240 (http://products.centraline.com/en/ecatdata/pg_clhawk.html), сканирую устройство Dms504b51. В итоге получаю шаблон с 64 устройствами. Проставив номера каждому устройству daikin успешно считал все переменные nvi и nvo. Пример списка переменных во вложении(ss).
Проблема заключается в том что не получается вернуть у управлению с пульта. При изменение задания температуры на кондиционере через LON переменную nviSetpoint меняется также значение уставки и на пульте. Согласно инструкции на эти кондиционеры для возврата управления пульту необходимо изменить LON переменную "Remote Temperature Setting Control Rejection" nviRejSetpoint-(0, 1)(*, 0): Permit (>0, 1): Prohibit(во вложении value как я вижу переменную в Hawk), но при задании нулевого значения и статуса данной переменной значение уставки температуры на пульте применяется только на несколько секунд и сбрасывает на то что заданно в nviSetpoint. Тоесть нет возможности больше задавать с пульта кондиционера, только удаленно через LON сеть.
Задача брать на себя изменение уставки на время, а при выполнении определенных условий возвращать управление к пульту (модель пульта BRC1D52).
Сообщение отредактировал sashokk - 8.5.2015, 11:07
Прикрепленные файлы
ss.jpg ( 91,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
value.jpg ( 7,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6